Colocado por: VarejoteCondutores 2.5mm é para estarem protegidos com disjuntor 16A.
De 4mm com 20A.
O primeiro da esquerda tem 2.5mm já com disjuntor de 20A.
Qual é a potência contratada?
Colocado por: CamõesBoa tarde,
Se instalar uma placa com uma potência de 7KW tem que certificar-se que tem potencia contratada que suporte o consumo da placa e do resto do equipamento elétrico da casa.
Depois é necessário que a instalação esteja dimensionada para essa potência. Nada adianta substituir o condutor entre a placa e o disjuntor, se o condutor entre o diferencial e o disjuntor ou entre o limitador de potência da operadora e o diferencial, não tiverem a secção indicada.
Provavelmente um condutor de 4mm2 não é suficiente porque o dimensionamento depende também da distância entre a placa e o quadro elétrico.
Quanto maior a distância maior deverá ser a secção do condutor. Provavelmente o mínimo indicado será um condutor de 6mm2.
Além disso o disjuntor de 16 A também não está dimensionado para 7KW.
O procedimento mais adequado e sensato neste caso é, aconselhar-se com um eletricista credenciado e que este faça uma visita ao local para verificar as condições existentes e considerar as eventuais alterações de acordo com a legislação e normas de segurança em vigor.
A eletricidade é perigosa e deve levar-se muito a sério o cumprimento de todas as regras de segurança para evitar infortúnios.
Bom domingo para todos.