Estou a criar uma clinica com 120m2, e necessito de uma vmc (não tem janelas no espaço ).
Em conversas com o arquiteto e uma loja de venda de material (falei com o engenheiro da loja) , o engenheiro disse-me que uma maquina que faça 260m2/h é suficiente, contudo o arquiteto disse que teria que ser uma de 260m3/h .
A diferença entre uma e outra são 350€
As minhas questões é se é mesmo necessário esta maquina superior ou nao vale a pena ? Outra questão na zona dos corredores é necessário colocação de vavulas para renovaçao de ar ? ou basta nos gabinetes wc e recepção ?
Colocado por: Ruisilva45Estou a criar uma clinica com 120m2
o caudal deverá ser para 1,5 renovações hora do espaço total. assumindo que tem 120m2 de área e tem um pé direito de 2.7m precisa de um equipamento que garantidamente faça 324m3/hr, pelo que deverá escolher um equipamento que faça pelo menos 350m3/hr.
ps: para estabelecimentos de saúde existem normas próprias rigorosas a cumprir.