Iniciar sessão ou registar-se
    • LuisVL
    • 10 janeiro 2017 editado

     # 61

    patamar das escadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
      IMG_3521_.jpg
  1.  # 62

    Abobadilha eps e vigota dupla são um pouco incompatíveis
    Esta última foto é suposto ser o quê? Arranque escadas?
  2.  # 63

    Colocado por: callinasAbobadilha eps e vigota dupla são um pouco incompatíveis


    É incompatível em que sentido?

    esta laje tem 3.22KN/m2. A abobadilha desempenha o papel de cofragem perdida com o menor peso possivel.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes, Skinkx
  3.  # 64

    Ok
  4.  # 65

    Colocado por: LuisVLesta laje tem 3.22KN/m2


    Tem como é o peso da laje/m2?
  5.  # 66

    Colocado por: riscosTem como é o peso da laje/m2?


    sim, é o peso próprio da laje indicado pelo fabricante.
    Concordam com este comentário: riscos
  6.  # 67

    O projecto de estabilidade está com essas abobadilhas?
  7.  # 68

    Só uma questão de ignorante. Qual o problema de substituir umas abobadilhas de ceramica/ betão por umas de EPS, se estas cumprirem com a mesmas dimensoes das anteriores?
  8.  # 69

    Colocado por: Pedro BarradasSó uma questão de ignorante. Qual o problema de substituir umas abobadilhas de ceramica/ betão por umas de EPS, se estas cumprirem com a mesmas dimensoes das anteriores?


    Nenhum ,o contrario é que pode condicionar a laje
  9.  # 70

    Colocado por: callinasO projecto de estabilidade está com essas abobadilhas?


    sim
  10.  # 71

    laje betonada com betão C25/30 e já descofrada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: H.L.
      IMG_3622_.jpg
    • LuisVL
    • 11 janeiro 2017 editado

     # 72

    +
      IMG_3615 copy.JPG
  11.  # 73

    +
      IMG_3619_.jpg
  12.  # 74

    +
      IMG_3643_.jpg
  13.  # 75

    +
      IMG_3652_.jpg
    • LuisVL
    • 11 janeiro 2017 editado

     # 76

    pilares betonados
      IMG_3649 copy 2.JPG
    • LuisVL
    • 11 janeiro 2017 editado

     # 77

    +
      IMG_3646 copy.JPG
    •  
      GMCQ
    • 11 janeiro 2017

     # 78

    Colocado por: zinna

    Se impermeabilizar as humidades ficam retidas, não devia levar manta de evaporação ?


    Colocado por: zedasilva
    Ficam retidas abaixo da cota das fundações, deve levar é uma rede de drenagem


    Manta de evaporação? Mais uma para o caderno de apontamentos! 😃
  14.  # 79

    Ao nível da organização do estaleiro e segurança dos trabalhos, a obra tem falhas muito graves que não deveriam ser permitidas quer pelo Diretor Técnico, quer pelo Diretor de fiscalização quer pelo Coordenador de segurança.
    Prestam um mau serviço e dão mau nome á classe, todos os técnicos que permitem este tipo de situações.
    Concordam com este comentário: LuisVL, Luis F., PdC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  15.  # 80

    Colocado por: zedasilvaAo nível da organização do estaleiro e segurança dos trabalhos, a obra tem falhas muito graves que não deveriam ser permitidas quer pelo Diretor Técnico, quer pelo Diretor de fiscalização quer pelo Coordenador de segurança.
    Prestam um mau serviço e dão mau nome á classe, todos os técnicos que permitem este tipo de situações.
    Concordam com este comentário:LuisVL


    Em articulação com o DF foram registadas pelo CSO no relatório de vistoria uma série de falhas e perigos/riscos observados e as medidas preventivas/corretivas a tomar. o DT já foi informado e terá de implementar as medidas.

    Se o zedasilva não se importar de identificar as falhas que observou, agradeço e poderei também fazê-las chegar ao CSO.
 
0.0447 seg. NEW