Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 61

    A laje LM1 tem 25cm de espessura?
  2.  # 62

    Tem 20 cm, a laje aligeirada é que tem 25 cm assim como as vigas.
  3.  # 63

    Colocado por: sergio_pintasTem 20 cm

    A olho parece muito pouco, considerando o tamanho da consola e a carga que tem.
    A laje que tem a flecha deveria estar ligada estruturalmente à laje da cobertura e formarem "um bloco" em consola.
  4.  # 64

    Colocado por: riscosnão precisa de meter mais, basta ver a planta, essa estrutura não tem rigidez nenhuma, tem uma consola agarrada a uma banda de reforço de 25cm de altura (V2) Tem uma flecha fora do regulamentar de certeza. A consola da esquerda e da direita ainda vai ficar pior por ser habitável. Não entendo!!não sou a Maya mas o sergio tem ai um Big problema com essa cáca de projeto. e garanto uma coisa, pergunta ao engenheiro no dia que houver um sismo,qual é o período e a frequência que atinge a estrutura da sua casa...garanto que parte como um edifício dos anos 50
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas


    Resumindo: a flecha é a soma das flechas da viga à espessura e da laje em consola. Você acha que aquilo já tem quantos centímetros?
  5.  # 65

    E porque é que não existe fissura aqui?
      _20170404_0335553.JPG
  6.  # 66

    Colocado por: PicaretaE porque é que não existe fissura aqui?

    Porque se calhar a coisa não é tão grave como parece.
  7.  # 67

    porque essa parede não está à compressão mas sim á flexão, ou seja a laje inferior está a fletir para baixo, enquanto a de cobertura no apoio não sofreu de flexa admissível, porque onde vao apresentar maior flecha é a meio vao. ao contratio da parede que já fissurou que se reparar nas lajes estão a comprimir a parede que fissurou .
  8.  # 68

    Colocado por: PicaretaPorque se calhar a coisa não é tão grave como parece.


    pode acreditar que é!!e mais isso é a flecha instantânea de 2 a 3 meses de estrutura. As estruturas são dimensionadas para 2 vezes o valor de flecha admissível, portante isso vai ficar no dobro da flecha que está agora com o tempo.

    Se essa consola tiver 2.00m (pendurada) a flecha máxima que deveria ter são 5milimetros. messa com um lazer nas extremidades e a meio vao onte tem mais flecha e veja se cumpre os 5mm
  9.  # 69

    Nao seria a estrutura da cofragem que estava assente em terra mole nessa zona e cedeu com o peso na betonagem?
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
  10.  # 70

    Colocado por: riscosporque essa parede não está à compressão mas sim á flexão

    As paredes não estão à compressão nem à flexão ... não fazem parte da estrutura.

    Colocado por: riscosou seja a laje inferior está a fletir para baixo,

    Correcto .... se estivesse a flectir para cima é que eu ficava admirado :-)

    Colocado por: riscosenquanto a de cobertura no apoio não sofreu de flexa admissível

    As consolas, nos apoios não sofrem flecha !!!

    Colocado por: riscosporque onde vao apresentar maior flecha é a meio vao

    Numa consola a maior flecha é na extremidade !!!

    Riscos, não percebi patavina do seu comentário !
    Concordam com este comentário: Luis K. W., two-rok
  11.  # 71

    Picareta, quando se fazem lajes apoiadas em vigas sem inércia, pode crer que as lajes sofrem flecha nos apoios... imagine uma laje apoiada nos 4 bordos em vigas rasas e logo a meio dos bordos tem flecha, portanto ao meio da laje tem ainda mais flecha... é como um pano apoiado em 4 cantos apenas...
  12.  # 72

    Colocado por: Picareta
    As paredes não estão à compressão nem à flexão ... não fazem parte da estrutura.


    Correcto .... se estivesse a flectir para cima é que eu ficava admirado :-)


    As consolas, nos apoios não sofrem flecha !!!


    Numa consola a maior flecha é na extremidade !!!

    Riscos, não percebi patavina do seu comentário !



    LOL pronto está bem, fica para uma próxima ;) ahah
    Concordam com este comentário: David_Santos
  13.  # 73

    Colocado por: SkinkxPicareta, quando se fazem lajes apoiadas em vigas sem inércia, pode crer que as lajes sofrem flecha nos apoios... imagine uma laje apoiada nos 4 bordos em vigas rasas e logo a meio dos bordos tem flecha, portanto ao meio da laje tem ainda mais flecha... é como um pano apoiado em 4 cantos apenas...

    Isso não é flecha, mas rotação no apoio.

    E a consola está apoiada sobre um muro!

    Colocado por: sergio_pintasSim, tem lá um pilar depois segue com um muro em betão.
  14.  # 74

    vamos ver o que diz o projetista da coisa ;)
    Concordam com este comentário: Picareta, two-rok
  15.  # 75

    ..
      _20170406_003706.JPG
  16.  # 76

    Colocado por: Picareta
    Isso não é flecha, mas rotação no apoio.

    E a consola está apoiada sobre um muro!



    Não é rotação nenhuma, é mesmo flecha da viga rasa que deveria servir de apoio à laje... há um livro muito bom da FEUP, sobre lajes aligeiradas de vigotas pré-fabricadas que aborda esse problema ainda que de modo muito ligeiro e eles apontam precisamente esse problema...

    Você faz uma laje maciça quadrada com 7 metros de vão... os apoios são vigas rasas com altura de 25 cm... você não acha que o próprio apoio (neste caso a viga) vai ter uma flecha considerável? E que a flecha da laje, no total, é a soma da flecha da laje com a flecha da viga?
  17.  # 77

    Construir da umas insónias valentes .
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  18.  # 78

    ...
      _20170406_004504.JPG
  19.  # 79

    A fotografia em cima é de pôr os cabelos em pé!
    E eu nem sou projectista.

    Colocado por: riscosporque essa parede não está à compressão mas sim á flexão,
    O meu velho encarregado diria que está é "à traição".

    Colocado por: riscosporque essa parede não está à compressão mas sim á flexão, ou seja a laje inferior está a fletir para baixo, enquanto a de cobertura no apoio não sofreu de flexa admissível, porque onde vao apresentar maior flecha é a meio vao. ao contratio da parede que já fissurou que se reparar nas lajes estão a comprimir a parede que fissurou .
    ?!?
    Deve ser do adiantado da hora... ou da minha provecta idade... ou tenho de voltar para a escola (no meu tempo não era assim!).
    É que não percebi nada!

    Colocado por: riscosmessa com um lazer
    Esta consegui traduzir! No meu tempo escrevia-se: "meça com um laser". :-)

    Fora de brincadeiras.
    Isso teria de ser revisto por outra entidade: desde a qualidade do terreno (e respectivo cálculo das fundações), passando pela verificação dos cálculos daquelas vigas (que duvido que estejam calculadas para resistir à torção provocada por aquelas consolas com 20cm de espessura), das amarrações das consolas às lajes aligeiradas e do muro à consola, etc.
  20.  # 80

    Sérgio, independentemente da qualidade do projecto e da história das "vigas" rasas cujo projecto está carregado (ou seja concordo com o riscos) tal como lhe disse atrás veja se tem fissuras na face superior do piso 1 no alinhamento dos pilares, para esse nível de deformação da consola, se a questão for de "projecto" a laje deve ter fissuras (peça para molhar a laje de modo às fissuras ficarem evidentes), caso não tenha fissuras há a probabilidade da execução dessa laje, nomeadamente o escoramento, não ter corrido bem.

    Para outros Donos de Obra resta dizer que nos dias de hoje esta solução de juntar laje aligeirada com laje maciça em tão poucos m2 é estapafúrdia não se traduzindo numa poupança palpável. No caso, muito pelo contrário, pela quantidade de aço que está desperdiçado nessas bandas conseguiria certamente algo mais optimizado.

    Embora "O que se passe no convento, só saiba quem lá está dentro" pelo que apresenta quem lhe fez o projecto não fica bem na fotografia.
 
0.0226 seg. NEW