    Boa noite,

    Venho pedir a vossa ajuda para o dimensionamento de um disjuntor para uma placa de indução de cerca de 7000W.

    Pelo que vi devo colocar nunca menos que um fio de 3.5mm.

    Quanto ao disjuntor é tenho mais duvidas.

    Todos os que tenho no quadro são de C16 3000 220v.

    Para o efeito podem ajudar-me que tipo de disjuntor devo optar e porque?

    3000 nos atuais penso que seja a corrente mas não faço ideia o que é o C16

    obg pela ajuda prestada

    João Costa
  2.  # 2

    Colocado por: jccosta_69
    disparador termico curva C com disparador magnetico de 16A, poder de corte em curto circuito de 3000A ou 3KA, tensão de trabalho 220VAC

    Colocado por: jccosta_697000
    7000/230=30A
    pelo que a protecção deverá ser no minimo 32A se for em monofasico com fio de 6mm ou 3x16A e fio 2,5mm em trifasico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, jccosta_69
  3.  # 3

    Para um circuito monofasico devo portanto colocar

    C32 ? e quantos Amperes 32 000?

    O fio pode ser de 4mm em monofasico?

    obg
  4.  # 4

    Colocado por: jccosta_69C32
    curva C, calibre 32A

    Colocado por: jccosta_69O fio pode ser de 4mm em monofasico?
    nunca com um disjuntor de 32A, mas se colocar um disjuntor de 20A já dá, tem é que ter cuidado de não ligar mais que 2 bocas em simultâneo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jccosta_69
  5.  # 5

    Normalmente colocasse fio de 4mm com protecção de 20 ou 25 amp. (costumo colocar 25).
    Se quiser pode por 6mm ou mais, mas é desnecessário.
    Concordam com este comentário: obp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jccosta_69
    • obp
    • 2 outubro 2017

     # 6

    Teoricamente e na grande maior parte dos casos fio 4mm com protecção 25A é suficiente.
    A mais nunca há problema, simplesmente fica mais caro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jccosta_69
  6.  # 7

    Resumindo com um fio de 4mm não posso usar toda a potência da placa, assim sendo, quantos milimetros teria de colocar para fazer uso de toda a potencia?

    obg
    João Costa
    • ik
    • 3 outubro 2017

     # 8

    Maioria dos apartamentos(T1/T2) a potencia limite são mesmo os 30A

    Muito dificilmente ou quase nunca vai utilizar a placa na potencia máxima

    Meta 4mm e protecção de 25A
    • ik
    • 3 outubro 2017

     # 9

    Colocado por: jccosta_69Resumindo com um fio de 4mm não posso usar toda a potência da placa, assim sendo, quantos milimetros teria de colocar para fazer uso de toda a potencia?

    obg
    João Costa


    Já responderam, 6

    Qual a potencia que tem contratada?
  7.  # 10

    Não tenho a potência contratada final, uma vez que vou remover tudo o que tenho a gás e colocar tudo electrico.

    Com base nesta bitola não percebo porque sugerem colocar fio de 6mm quando temos apenas protecção de 25A

    LARGURA DO FIO CONDUTOR SUPORTA (SEM AQUECER)

    1,5 mm² 15,5 ampères
    2,5 mm² 21,0 ampères
    4,0 mm² 28,0 ampères
    6,0 mm² 36,0 ampères
    10,0 mm² 50,0 ampères

    Cumps,
    João Costa
  8.  # 11

    Colocado por: jccosta_69bitola
    óbviamente essa bitola é errada, a unica bitola aceite é a que consts nas RTIEBT.
  9.  # 12

    Quais são esses valores ?
    • ik
    • 4 outubro 2017

     # 13

    Colocado por: jccosta_69Não tenho a potência contratada final, uma vez que vou remover tudo o que tenho a gás e colocar tudo electrico.

    Com base nesta bitola não percebo porque sugerem colocar fio de 6mm quando temos apenas protecção de 25A

    LARGURA DO FIO CONDUTOR SUPORTA (SEM AQUECER)

    1,5 mm² 15,5 ampères
    2,5 mm² 21,0 ampères
    4,0 mm² 28,0 ampères
    6,0 mm² 36,0 ampères
    10,0 mm² 50,0 ampères

    Cumps,
    João Costa


    É uma remodelação então! Provavelmente não consegue mais de 6.9 monofasico
  10.  # 14

    Colocado por: jccosta_69Não tenho a potência contratada final, uma vez que vou remover tudo o que tenho a gás e colocar tudo electrico.

    Com base nesta bitola não percebo porque sugerem colocar fio de 6mm quando temos apenas protecção de 25A

    LARGURA DO FIO CONDUTOR SUPORTA (SEM AQUECER)

    1,5 mm² 15,5 ampères
    2,5 mm² 21,0 ampères
    4,0 mm² 28,0 ampères
    6,0 mm² 36,0 ampères
    10,0 mm² 50,0 ampères

    Cumps,
    João Costa


    Ninguém lhe recomendou fio de 6mm com disjuntor de 25, disseram fio 4mm com esse disjuntor, se aumentar a bitola, aumenta a protecção para o valor correspondente
 