Colocado por: jccosta_69disparador termico curva C com disparador magnetico de 16A, poder de corte em curto circuito de 3000A ou 3KA, tensão de trabalho 220VAC
Colocado por: jccosta_6970007000/230=30A
Colocado por: jccosta_69C32curva C, calibre 32A
Colocado por: jccosta_69O fio pode ser de 4mm em monofasico?nunca com um disjuntor de 32A, mas se colocar um disjuntor de 20A já dá, tem é que ter cuidado de não ligar mais que 2 bocas em simultâneo.
Colocado por: jccosta_69Resumindo com um fio de 4mm não posso usar toda a potência da placa, assim sendo, quantos milimetros teria de colocar para fazer uso de toda a potencia?
obg
João Costa
Colocado por: jccosta_69bitolaóbviamente essa bitola é errada, a unica bitola aceite é a que consts nas RTIEBT.
Colocado por: jccosta_69Não tenho a potência contratada final, uma vez que vou remover tudo o que tenho a gás e colocar tudo electrico.
Com base nesta bitola não percebo porque sugerem colocar fio de 6mm quando temos apenas protecção de 25A
LARGURA DO FIO CONDUTOR SUPORTA (SEM AQUECER)
1,5 mm² 15,5 ampères
2,5 mm² 21,0 ampères
4,0 mm² 28,0 ampères
6,0 mm² 36,0 ampères
10,0 mm² 50,0 ampères
Cumps,
João Costa
Colocado por: jccosta_69Não tenho a potência contratada final, uma vez que vou remover tudo o que tenho a gás e colocar tudo electrico.
Com base nesta bitola não percebo porque sugerem colocar fio de 6mm quando temos apenas protecção de 25A
LARGURA DO FIO CONDUTOR SUPORTA (SEM AQUECER)
1,5 mm² 15,5 ampères
2,5 mm² 21,0 ampères
4,0 mm² 28,0 ampères
6,0 mm² 36,0 ampères
10,0 mm² 50,0 ampères
Cumps,
João Costa