Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boas Tardes

    Não percebendo muito de métodos de construção, a minha dúvida é a seguinte, será possível executar a Situação 2 (imagem), já perguntei a um engº Civil, que me respondeu que não conhecia ninguém que o tivesse feito. A verdade é que já fiz umas contas e parece não haver problema, mas uma coisa é matemática e física, outra coisa é a vida real e as nuances que muitas vezes não se contemplam.
    Vamos a contas :) .
    Considerando um tijolo de 11 com reboco interior, e um pé direito de 3m :
    -- superfície de apoio do tijolo 11 <=> 0,30x0,11= 0,033 m^2
    -- massa da parede considerando parede com 0,3x3m apoiado num tijolo 11 <=> max 300Kg <=> 300*9,8= 2940 N
    -- Compressão instalada <=> 2940/0,033= 89090 N/m^2 = 89 KPa
    Logo o XPS tem resistência á compressão de pelo menos 100Kpa a 23ºC durante 20 anos, com uma deformação de 2%. logo 2% de por ex 50mm é 1 mm.
    Serão estes cálculos reais e correctos?
    Será a solução aplicável, sem ter grandes contracções nas paredes, ou é melhor esquecer e optar pela Situação 1 ?

    Desde já agradeço o tempo dispensado.

    Cumprimentos
  2.  # 2

    Imagem
      Imagem_1.gif
  3.  # 3

    Boas

    Acho que as contas não estão bem:

    Vou ver e já venho

    Editado
    Acho que as contas são estas:

    Peso da parede por metro linear = peso/m2 x Pé direito:
    Se peso/m2 = 140 Kg/m2 (aprox.):
    P = 140x 3 = 420 Kg = 4116 N
    Área de descarga por metro linear de parede = 0,11 x 1 = 0,11 m2
    Compressão instalada: 4116/0,11 = 37418 N/m2 = 37 KPa

    A minha opinião: isolar pelo exterior da laje.

    cumps
    José Cardoso
  4.  # 4

    Obrigado pela resposta
    É tudo uma questão de massa e de área :) .

    Mas no caso de querer implementar a Situação 2, é viavel , e é hábito fazer este tipo de solução?

    Cumprimentos
  5.  # 5

    Boas

    Nunca usei nem tenho visto usar essa solução e não estou a ver grande vantagem (mas posso estar a ver mal).

    cumps
    José cardoso
  6.  # 6

    A vantagem é em termos de transferência energética, á luz do RCCTE há transferencia na mesma, mas penso que melhora bastante.
    Ou estarei a ver mal... o que também não ponho de parte :). Daí a minha dúvida.

    Cumprimentos e obrigado.
      Imagem_2.gif
  7.  # 7

    Pode fazer a situação 2:

    tipos de placas da DOW para lajes de pavimento:
    As placas de isolamento térmico FLOORMATE™ 200-A, FLOORMATE 500-A e FLOORMATE 700 são produtos especialmente concebidos para o isolamento térmico de pavimentos, apresentando excelentes propriedades.

    Elevada resistência à compressão, sendo cada produto FLOORMATE destinado ao isolamento térmico de pavimentos com diferentes condições de carga:

    •FLOORMATE 200, para pavimentos residenciais e comerciais: resistência mínima à compressão = 200 kPa.
    •FLOORMATE 500, para pavimentos industriais e com circulação de veículos ligeiros (ex.: coberturas/parque de estacionamento): resistência miníma à compressão = 500 kPa.
    •FLOORMATE 700, para pavimentos industriais especiais e com circulação de veículos pesados (ex.: naves industriais com circulação de veículos pesados): resistência mínima à compressão = 700 kPa.

    Comportamento mecânico
    Em conjunto com os valores da resistência à compressão a "curto prazo", há que considerar a fluência ou deformação a longo prazo sob carga permanente.

    Nos métodos de ensaio e cálculo para determinar a fluência é admitida uma deformação máxima de 2%, num período de tempo que se pode prolongar até 50 anos. Como em todos os produtos STYROFOAM™, no caso das placas de isolamento térmico FLOORMATE™ assegura-se uma deformação a longo prazo, sob cargas permanentes, inferior ao limite admissível, estabelecendo os limites de carga permanente apresentados na tabela 01.

    Tabela 01

    Produto:
    Carga constante máx. para fluência < 2%
    FLOORMATE 200-A 60 kPa - Pavimentos residenciais e comerciais
    FLOORMATE 500-A 180 kPa - Pavimentos industriais; Circulação de veículos ligeiros
    FLOORMATE 700 250 kPa - Pavimentos industriais; Circulação de veículos pesados


    Nota: STYROFOAM™ IB-A ou ROOFMATE™ TG-A no isolamento térmico de pavimentos sob laje:
    Independentemente do tipo de solicitações e cargas no pavimento, nos casos de isolamento térmico aplicado sob o suporte de pavimentos não-térreos em contacto com o exterior (envolvente exterior) e de pavimentos em contacto com zonas interiores não-úteis (envolvente interior), o material de isolamento térmico mais adequado poderá não ser FLOORMATE, mas sim STYROFOAM IB-A (revestimento aderido) ou WALLMATE CW-A (revestimento não aderido), dependendo da aplicação específica:



    Se utilizar o FLOORMATE 200, não terá problema.

    PS: No UK. é frequente este tipo de utilização.. e com EPS...
  8.  # 8

    Obrigado pela disponibilidade.

    A verdade é que com o isolamento térmico que estou a planear colocar, tou a tentar ao máximo minimizar as pontes térmicas...
    Energia é a minha formação, e trabalho nessa área... se calhar é tipo ... uma obsessão.

    Cumprimentos
  9.  # 9

    Usar cortiça por debaixo da parede interior é solução?
    Concordam com este comentário: aslogi
  10.  # 10

    Não será melhor a solução 1 com a laje feita em abobadilhas de EPS?
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
  11.  # 11

    Já agora, o isolamento por cima da laje to tecto com XPS tb vai ter o mesmo problema na zona onde assenta a cobertura inclinada e os beirados do telhado.
    Qual a melhor forma de evitar estas pontes térmicas nestes topos da laje to tecto?
    PUR ou XPS ou outro?
    Como aplicar?
  12.  # 12

    Boas

    Qual a melhor forma de evitar estas pontes térmicas nestes topos da laje to tecto?

    Em geral, se não usar o isolamento térmico pelo exterior não é possível evitar essas pontes térmicas, que serão tidas em conta nos cálculos do comportamento térmico da habitação.

    cumps
    José Cardoso
  13.  # 13

    O isolamento termico que estou a considerar é de parede dupla com XPS na caixa de ar encostado à parede interior.

    Não é possível aplicar nesses topos XPS ou PUR antes de assentar a cobertura inclinada?
  14.  # 14

    Boas

    Não é possível aplicar nesses topos XPS ou PUR antes de assentar a cobertura inclinada?

    Até pode ser, mas sem ver a situação em concreto não lhe sei dizer. O que dizem os seus projectos?

    cumps
    José Cardoso
  15.  # 15

    Colocado por: j cardosoBoas

    Não é possível aplicar nesses topos XPS ou PUR antes de assentar a cobertura inclinada?

    Até pode ser, mas sem ver a situação em concreto não lhe sei dizer. O que dizem os seus projectos?

    cumps
    José Cardoso


    A questão é se o XPS nesses topos aguenta a compressão da cobertura inclinada.
    Este isolamento não foi considerado no meu projecto, mas queria saber se existe solução para isso, por isso coloquei aqui a questão.
    Ou será que se a laje for feita com abobadilhas de EPS, esse isolamento já resolve essas pontes térmicas?
 