Colocado por: eusendo gás natural, a caldeira pode ser instalada numa cave, certo?creio que não, mas gás não a minha especialidade.
Colocado por: euhá caldeiras de baixa temperatura para ligação direta ao piso radiante, sem necessidade de depósito de inércia?sim,
Colocado por: euEstas caldeiras conseguem trabalhar a uma potência muito baixa, quando os diferenciais de temperatura são pequenos ? Por exemplo, para uma temperatura de impulsão de 30 graus e retorno de 25 graus?o maior problema não é os baixos diferenciais de temperatura mas sim os muito baixos caudais de circulação.
Colocado por: jorgealveso maior problema não é os baixos diferenciais de temperatura mas sim os muito baixos caudais de circulação.e potência a mais mesmo com a caldeira na potência mínima
Colocado por: jorgealveso maior problema não é os baixos diferenciais de temperatura mas sim os muito baixos caudais de circulação.
Colocado por: Sergio Rodriguese potência a mais mesmo com a caldeira na potência mínima
Colocado por: euEntão na vossa opinião, é mais adequado usar um depósito de inércia, e a caldeira ir fazendo ciclos de on/off ?somente se não conseguir garantir caudal pelos outros métodos.
Colocado por: jorgealvessomente se não conseguir garantir caudal pelos outros métodos.
Colocado por: euSem acumulador de inércia, como consegue garantir ao mesmo tempo um caudal mínimo e um diferencial de temperatura suficiente para que a caldeira opere dentro da sua gama de potência?existem alguns metodos que podem ser usados mas depende muito da forma como a instalação é controlada e da caldeira em si.
Colocado por: Skinkx3.ª família
Colocado por: eucaldeira ir fazendo ciclos de on/off ?isso não o ideal é trabalhar em contínuo
Colocado por: jorgealvesexistem alguns metodos que podem ser usados mas depende muito da forma como a instalação é controlada e da caldeira em si.
uma das formas possíveis é deixar circuitos secundarios sem válvulas de controlee, outro é termostacto ambiente na maior divisão a controlar a caldeira, etc, etc....
Colocado por: Sergio RodriguesTem a ver com a caldeira e não com o sistema radianteas caldeiras não são todas iguais.
Colocado por: Sergio RodriguesTodas elas têm potências mínimas a ter em consideração
Colocado por: eu
As viessmann que estou a "namorar" parece que têm uma potência mínima de funcionamento de 5 KW.
Mas mesmo assim, se calhar o piso radiante em velocidade de cruzeiro precisa de muito menos que 5 KW.
Colocado por: eucom essa potência tem que usar depósito de inércia.
As viessmann que estou a "namorar" parece que têm uma potência mínima de funcionamento de 5 KW.
Mas mesmo assim, se calhar o piso radiante em velocidade de cruzeiro precisa de muito menos que 5 KW.
Colocado por: Schlüter-Portugalnão, pois não garante caudal mínimo na potência mínima.
Montando a misturadora nao resolve?