Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
A construção nova tipicamente não leva fixação mecânica excepção feita quando:
Especificamente contemplado em caderno de encargos;
Altura superior a 25 metros;
ou ainda, e perdoem-me a sinceridade, para quem não confia no produto de colagem.
aonde leu isso meu caro???
Posso lhe enviar a certificação de sistemas Europeus de ETICS pois o LNEC ainda não certificou nenhum em Portugal e aonde refere o uso sempre de buchas. O prduto de colagem é igual ao produto do barramento
Pessoalmente, penso que nas zonas de transição de tijolo para betão (ex: pilares) as placas de isolamento que "cruzam" a emenda entre estes dois tipos de materiais deveria levar buchas. Estamos perante materiais com características diferentes e a sua "emenda" poderá ter um comportamento anómalo que convém salvaguardar.
Sempre, todas as placas devem ter duas buchas.
Reforço com dupla fibra de vidro também poderá ser conveniente.
Dupla rede de fibra de vidro??? para que? é excessivo
Se usar de facto buchas peça buchas certificadas. Pagar 0,10€ por uma bucha, é quase como que não as colocar...
A base deve estar limpa e peça para aplicar um verniz da marca antes da colagem:
Não é um verniz, é um primario de aderencia para uniformizar a absorção do suporte (neste caso o barramento)
Bloqueia o movimento de elementos solúveis existentes na base;
Uniformiza e diminui a absorção da base;
Aumenta a aderência da camada seguinte;
Diminui o risco de desvios de cor;
Tudo correcto.
Boas opções ;-)
Cumprimentos
Colocado por: Anonimo16062021Colocado por: aprendiz2Colocado por: Anonimo16062021Pois è isso mesmo,só que aqui em Portugal na maioria querem tudo muito barato.
mais que barato.....
Depois andam por aqui chorar....
Colocado por: Anonimo18072022ABom dia,O prduto de colagem é igual ao produto do barramento
Não é verdade. Parece-me que tem que se actualizar um pouco.~
Existem de facto produtos de utilização geral colagem e barramento mas também existem produtos apenas para colagem.
Sei do que falo e posso lhe provar, por norma o produto de barramento serve para a colagem, o que acontece é que alguns fabricantes têm produtos com menos polimeros ou sem polimeros com o qual fazem barramentos mas o que acontece é que por vezes o ETICS apresenta micro fissuras como os rebocos.
Uma argamassa com menos polimero é muito mais barata que uma com uma maior quantidade de polimero.Não é um verniz, é um primario de aderencia para uniformizar a absorção do suporte (neste caso o barramento)
É um verniz mesmo mas antes da colagem. Após o barramento e antes do revestimento será um primário à cor.
O verniz tem mesmo a finalidade de aumentar a aderência das placas de isolamento à base.
Impossivel ,se usar as placas XPS com densidade superior a 20 kg de ETICS não precisa de qualquer verniz o que acontece é que as pessoas desconhecem e utilizam o wallmate para fazer isolamento termico e essas placas tem uma fraca aderencia as argamassas cimenticias, dai alguem ter iventado o verniz....
Colocado por: vmgl1º Eu sei que para ter algum crédito eu teria que fazer 100 casas para ser "entendido na matéria", isso é o paleio que estava á espera...enfim.
2º O que eu fiz (mal ou bem) foi sem nunca ter visto em lado nenhum e secalhar nem o sr. A finalidade é reter a energia antes de ela chagar á estrurura da casa, áo contrario do sistema que o sr. defende.
3º A caixa de ar, se reparar, ficou com uns furos de respiro que eu acabei por tapar. Porquê? porque a intenção não é ventilar mas sim criar uma distância fisica entra as duas paredes e o ar parado acaba por ser bom isolante e não a circular como vocês defendem...que para além de retirar o calor que, porventura, atravessa o isolamento, humedece a zona.
4º O custo é bastante mais baixo que esses sistemas exteriores...
5º A área já foi contemplada com as paredes assim...
6º Eu não apregoei nada, eu só fiz o que achei lógico, a energia que tanto custa a "meter" dentro de casa tem que ser retida e não dissipada pela estrutura, pois acho que assim é que funciona uma permuta térmica, ou o sr. é daqueles que diz que é o frio que ataca a casa?
A minha casa tem 3 anos e nem uma mancha, nem um bolor, nem uma condensação...agora mostre-me uma casa com sistemas ITE que se tenha comportado da mesma forma? Eu falo porque conheço algumas com ITE e estão lindas, estão...
É o que eu digo, você é vendedor...
Cumprimentos
Miguel Seabra
Epá desculpe mas voce é irritante, já lhe disse que não sou vendedor.... mas acho que voce deve ser... e daqueles que vende cobertores da serra em pleno verão no alentejo e acredita que nessa altura está frio....
Desculpe mas não continuarei esta discusão sem sentido consigo, tenho mais que fazer...
Colocado por: vmglColocado por: Anonimo18072022ABom dia,O prduto de colagem é igual ao produto do barramento
Não é verdade. Parece-me que tem que se actualizar um pouco.~
Existem de facto produtos de utilização geral colagem e barramento mas também existem produtos apenas para colagem.
Sei do que falo e posso lhe provar, por norma o produto de barramento serve para a colagem, o que acontece é que alguns fabricantes têm produtos com menos polimeros ou sem polimeros com o qual fazem barramentos mas o que acontece é que por vezes o ETICS apresenta micro fissuras como os rebocos.
Uma argamassa com menos polimero é muito mais barata que uma com uma maior quantidade de polimero.Não é um verniz, é um primario de aderencia para uniformizar a absorção do suporte (neste caso o barramento)
É um verniz mesmo mas antes da colagem. Após o barramento e antes do revestimento será um primário à cor.
O verniz tem mesmo a finalidade de aumentar a aderência das placas de isolamento à base.
Impossivel ,se usar as placas XPS com densidade superior a 20 kg de ETICS não precisa de qualquer verniz o que acontece é que as pessoas desconhecem e utilizam o wallmate para fazer isolamento termico e essas placas tem uma fraca aderencia as argamassas cimenticias, dai alguem ter inventado o verniz....