Colocado por: pt_curious
Boa tarde,
Peço desculpa, será que alguém me pode ajudar. Tenho um esquentador igualzinho ao da foto.
De há umas semanas para cá, anda a dar um erro de código EA: "Tempo de ignição excedido (10 Seg.), por falta de ligação de gás ao queimador ou eléctrodo que não detecta chama."
Acontece que quando ligo a primeira vez, quando começo o banho, ele liga normalmente e tudo ok. No entanto fecho a torneira durante o banho e quando volto a abrir, agora dá sempre este erro. Sempre, não falha uma. E já experimentei a abrir no máximo de quente (que é como começo sempre), em vez de temperada, que dá erro na mesma. Parece que precisa de um intervalo maior entre aberturas. Se esperar mais alguns minutos e voltar a tentar ele já funciona.
Já testei também a alterar as posições das torneiras de temperatura e intensidade no próprio esquentador, mas o problema persiste.
Alguém tem alguma ideia de como resolver?
Colocado por: O.MartinsIsso nao lhe acontece quando liga o exaustor?
O tubo de saida de gases do esquentador vai diretamente para a rua?
Colocado por: ClioIISe for um problema de ventilação do esquentador, esse efeito aleatório pode depender de onde sopra o vento (mas aqui em sentido literal, não figurado).
Colocado por: pt_curiousViva,
Quanto ao caso em apreço neste tópico, também me parece ser um caso de ventilação/vento.
Aproveito o tópico para colocar uma questão sobre o meu esquentador, que coloquei num outro post com pouca visibilidade...
Alguém consegue ajudar?
Colocado por: Reduto25
O meu e igual ao seu o botão fica com uma luzinha vermelha?
Colocado por: AMCPo problema é no esquentador é uma borracha que rompeu
Colocado por: Aristoteles
Quanto ao tubo de saída, ele sai pela parede da cozinha de vai ter uma pequena divisão onde tenho um poço de lavar roupa e utilizo como arrumação. Esta divisão não é completamente fechada e entra muito ar. Posso acrescentar uma foto mais tarde, para tentar explicar melhor.
No entanto uma coisa é certa, o ar que entra nessa divisão pode estar de alguma maneira a "empurrar" os gases de novo para dentro da cozinha. Em dias mais ventosos fico com a ideia de que o vento não tem por onde sair e parece vir de volta para a cozinha.
Colocado por: pt_curiousBoa tarde,
Peço desculpa, será que alguém me pode ajudar. Tenho um esquentador igualzinho ao da foto.
De há umas semanas para cá, anda a dar um erro de código EA: "Tempo de ignição excedido (10 Seg.), por falta de ligação de gás ao queimador ou eléctrodo que não detecta chama."
Acontece que quando ligo a primeira vez, quando começo o banho, ele liga normalmente e tudo ok. No entanto fecho a torneira durante o banho e quando volto a abrir, agora dá sempre este erro. Sempre, não falha uma. E já experimentei a abrir no máximo de quente (que é como começo sempre), em vez de temperada, que dá erro na mesma. Parece que precisa de um intervalo maior entre aberturas. Se esperar mais alguns minutos e voltar a tentar ele já funciona.
Já testei também a alterar as posições das torneiras de temperatura e intensidade no próprio esquentador, mas o problema persiste.
Alguém tem alguma ideia de como resolver?
Colocado por: ultrahipermegaSe lhe estão a sobrar cerca de 350€ no bolso, força, compre um novo.
Se ouve o isqueiro a trabalhar metade do esquentador está a trabalhar, não está a abrir o gaz, mais uma vês membrana ou térmico de segurança.
Colocado por: ultrahipermegaEA é falta de gaz, por norma é a membrana rasgadaJá mandei reparar, além da membrana levou mais qualquer coisa da ignição, não sei se se chama vela, mas sei que paguei 65€
Colocado por: ultrahipermegaisso é de fácil reparação, desmonta 2 parafusos, depois mais uns 5 troca e volta a fechar tudo.