Colocado por: pedro1182Bomba de calor ALtherma 3 com deposito à parte 300 ltsesta não é opção, neste momento não existe maquina com potencia suficiente, no entanto se vai trocar os radiadores pode usar a geração 2 que faz até 55ºC.
Colocado por: pedro1182irá levar capoto talvez de 4 cmmuito pouco, opte antes por 6 a 8 cm.
Colocado por: jorgealvesesta não é opção, neste momento não existe maquina com potencia suficiente, no entanto se vai trocar os radiadores pode usar a geração 2 que faz até 55ºC.
Colocado por: jorgealvesa opção 4 só faz sentido se precisar muito de arrefecimento, não precisando a melhor opção será a 2 com bomba de calor e deposito separado, não faz qualquer sentido ter 2 equipamentos para fazer o mesmo serviço.
Colocado por: ASSimoesAtualmente a que tipo de climatização está habituado?
O aquecimento por radiadores tende a ser considerado mais confortável do que por AC mural. Num por condutas o ar tem uma distribuição diferente; os murais são mais "artificiais".
Bomba de calor e radiadores acaba por ser um investimento alto. Para mim radiadores faz sentido com caldeira gás/pellets/lenha.
Pelo que disse, e sentindo-se confortável com o aquecimento por AC, eu diria opção 4.
Mas o Sérgio e o Jorge são profissionais da área. Eu sou apenas mais um DO que já passou por esse dilema...
Colocado por: jorgealvesmuito pouco, opte antes por 6 a 8 cm.
Colocado por: EngenhecasO aquecimento por AC não é a melhor solução tenho em minha casa mas não é usado (apenas no Verão)...
Existem uns aquecedores elétricos sem óleo no mercado muito bons, que até são programáveis e, salvo erro, é possível controlar através do telemóvel...
Vou tentar encontrar a marca e deixo aqui!
Já agora para as caixilharias sugiro que considere o PVC em vez do alumínio, uma excelente marca é a Cortizo.
Colocado por: vulpesOpção 4 se precisar de arrefecimento.
Colocado por: jorgealvesa opção 4 só faz sentido se precisar muito de arrefecimento, não precisando a melhor opção será a 2 com bomba de calor e deposito separado, não faz qualquer sentido ter 2 equipamentos para fazer o mesmo serviço.
Colocado por: pedro1182estas foram fundamentadas com "relatorio de projecto" Daikin Selecção Altherma!o software diz o que se quiser, se introduzir elementos errados vai obter resultados que não servem os propósitos da instalação.
Colocado por: pedro1182A explicação sugerida pelos técnicos tem haver com o uso constante de uma bomba de calor muito potente para o AQS, ou seja, uma bomba de calor menos potente para as solicitações diárias de AQS e uma bomba potente menos solicitada para a utilização sazonal de climatização!!... Fará sentido?não,