Iniciar sessão ou registar-se
    • alam_
    • 17 abril 2019 editado

     # 1

    Bom dia a todos,

    Construí recentemente uma moradia contemporânea com capoto 8cm.
    Acontece que em dias de chuva ouve-se um barulho ensurdecedor dentro de casa. Testei a mandar água com a mangueira diretamente no capoto e verifiquei que é o mesmo barulho.
    Já aconteceu a mais alguém? como posso resolver esta situação? É que de noite é impossível dormir quando chove.

    Obrigado
  1.  # 2

    entao e como é o telhado dessa moradia? como foi feito?
  2.  # 3

    Eu tambem pensei inicialmente no telhado... mas o user diz isto:

    Colocado por: alam_Testei a mandar água com a mangueira diretamente no capoto
  3.  # 4

    A cobertura, levou um isolamento liquido, depois por cima tem placas xps com 6cm e lajetas de betão com cerca de 4cm de altura. Testei com água a cair por cima da cobertura e não se ouvia quase nada. Só mesmo quando a água bate no capoto.
    Uma falha minha foi não ter colacado la de rocha por cima do teto falso, mas acho que também não resolvia este problema.
  4.  # 5

    Colocado por: Anonimo16062021Qual foi o método de colagem que usaram na aplicação das mesmas, cordão perimetral e pontos ou só aplicação por pontos?

    São estas experiências que são a mais valia deste fórum.
    Concordam com este comentário: jorgferr, Pedro Barradas, zinna
  5.  # 6

    O EPS ou XPS não soa sempre a oco, seja qual for o método de fixação?

    Nunca encontrei um ETICS que não soasse a oco batendo com os nós dos dedos (lã mineral nunca experimentei).
    • alam_
    • 17 abril 2019 editado

     # 7

    Anonimo16062021, não sei como foi aplicado. tenho poucas fotos da aplicação. Quando bato no capoto, tenho zonas que não fazem barulho e outras que é oco.. é normal haver esta diferença de barulho?
      capoto.jpg
  6.  # 8

    Colocado por: Anonimo16062021
    Essas zonas onde soam mais a oco são zonas onde provavelmente as placas foram colocadas só por pontos e talvez também estarão aplicadas tipo caixa de ar,ou seja, não estão devidamente em contato com o tijolo..


    Para não haver zonas ocas seria preciso barrar toda a área com cola (é o que fazem com o cerâmico, por exemplo).
    Mas isso não se faz no ETICS (e imagino que não seja só por custo).
  7.  # 9

    Colocado por: Anonimo16062021
    Não propriamente..
    Basta assim..
      WDVS_Fehler_2.jpg


    Essa placa depois de "batida" fica praticamente toda coberta de cola, não deixando muito espaços ocos... só q em muitas fotografias q temos visto no fórum não é assim q colam as placas...
    • eu
    • 17 abril 2019

     # 10

    Por detrás do ETICS tem o quê? Tijolo? Com que espessura?
  8.  # 11

    Levou tijolo 30x20x20, e foi rebocado antes de aplicar o capoto
  9.  # 12

    para mim isso deve ter imensos espaços ocos, má execução.
  10.  # 13

    Colocado por: Anonimo18072022A
    Se fizessem as contas ao que ganham (poupam) passavam pelo menos a ver o "assunto" de outra forma!!
    Está a falar de quem? não percebi
    • eu
    • 17 abril 2019

     # 14

    Mas a chuva nessa zona bate na horizontal?
  11.  # 15

    Chuva vem quase sempre acompanhada por vento e faz com que bata de lado.. nota-se mais quando está vento.
  12.  # 16

    Estou a pensar pedir uma visita técnica e ficha dos materiais aplicados. Existe alguma entidade credenciada que possa fazer uma vistoria?
  13.  # 17

    Isso está aplicado há quanto tempo?
  14.  # 18

    Colocado por: alam_Estou a pensar pedir uma visita técnica e ficha dos materiais aplicados.

    Agora não lhe servirá de nada.
    A tecnica construtiva mesmo que não seja a melhor, está automáticamente validada pelas declarações do Diretor técnico e do diretor de fiscalização.
    O empreiteiro já não pode ser responsabilizado
  15.  # 19

    Colocado por: zedasilvaAgora não lhe servirá de nada.

    Se estiver na garantia tem todo o direito a reclamar, caso não esteja aplicado conforme manuais do fabricante.
    O DF não tem nada a ver com a aplicação do etics.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021
  16.  # 20

    Colocado por: PicaretaO DF não tem nada a ver com a aplicação do etics.

    Como não?
    O DF está obrigado a alertar o DO que a aplicação não cumpre os manuais do fabricante
 