Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 101

    Eu não arriscava pôr essas chapas de aluminio, depois de ter a soleira em pedra e as janelas colocadas...

    Muitos caixilhos deixam entrar agua pelas borrachas/uniões de perfis/ligação borracha do corte térmico com os perfis/etc. Essa água, é depois barrada pela soleira, e não entra no interior das paredes.

    Mesmo que não infiltre agora no interior dos caixilhos, daqui a 5 anos pode infiltrar. Nos caixilhos em PVC este risco é muito menor.

    Conclusão: Cravar uma chapa de aluminio, entre o caixilho e a pedra, vai fazer com que a água que se possa vir a infiltrar pelas juntas do caixilho, já não sai. Depois é a chatice do silicone atrás de silicone a pôr em tudo quanto é juntas, e água continuar a aparecer atrás dos ETICS.

    Fazer as caleiras com tela também teria sido boa solução. Tudo o que é membranas em caleiras, com águas estagnada, é um risco. Se tiver uma boa pendente e constante não há grande mal. Mas basta haver depois uma sujidade que origina águas paradas e a membrana não fica com boa saúde.
  2.  # 102

    Você consegue abrir os links que partilha, depois de os colocar aqui
    ?
  3.  # 103

    Tb não consigo abrir o link...
    Concordam com este comentário: desofiapedro, zinna
  4.  # 104

    Colocado por: nunos7Tb não consigo abrir o link...
    Concordam com este comentário:desofiapedro


    Idém
  5.  # 105

    Eu tb não consigo
  6.  # 106

    Colocado por: O.Martins
    Fazer as caleiras com tela também teria sido boa solução. Tudo o que é membranas em caleiras, com águas estagnada, é um risco. Se tiver uma boa pendente e constante não há grande mal. Mas basta haver depois uma sujidade que origina águas paradas e a membrana não fica com boa saúde.


    Nem todas as membranas são uma "pele elástica" não armada à base de acrílicos. Existem membranas de qualidade no mercado que em termos de qualidade e durabilidade são muito superiores às telas asfálticas.
  7.  # 107

  8.  # 108

    Colocado por: simples

    Nem todas as membranas são uma "pele elástica" não armada à base de acrílicos. Existem membranas de qualidade no mercado que em termos de qualidade são muito superiores às telas asfálticas.


    Tudo depende do fim a que se destinam.
  9.  # 109

    Colocado por: O.Martins

    Tudo depende do fim a que se destinam.


    Refiro-me obviamente ao fim que aqui se está a discutir, impermeabilização de caleiras. No entanto o mesmo se aplica a coberturas, terraços etc.
  10.  # 110

    Colocado por: simples

    Refiro-me obviamente ao fim que aqui se está a discutir, impermeabilização de caleiras. No entanto o mesmo se aplica a coberturas, terraços etc.


    Há materiais dados a rolo que são muito bons, sem dúvida!
    Mas porque diz que são melhores do que uma boa tela?
    Qual a mais valia?
    É mais barata? aplica-se mais facilmente? Faz mais barreira à água do que a tela? Gostava de perceber esse "melhor"
    Já agora, consegue arranjar-me um exemplo de uma cobertura com essa membrana, com 25 anos de utilização?
  11.  # 111

    Colocado por: O.Martins

    Há materiais dados a rolo que são muito bons, sem dúvida!
    Mas porque diz que são melhores do que uma boa tela?
    Qual a mais valia?
    É mais barata? aplica-se mais facilmente? Faz mais barreira à água do que a tela? Gostava de perceber esse "melhor"
    Já agora, consegue arranjar-me um exemplo de uma cobertura com essa membrana, com 25 anos de utilização?


    É só ir ver as certificações de umas e de outras. E quanto à barreira é exatamente o contrário do que questiona, enquanto as telas não são permeáveis ao vapor de água, acumulando condensações, as boas membranas líquidas são permeáveis ao vapor de água.

    No entanto eu não estou a dizer que as telas são más, principalmente em termos de preço têm uma grande vantagem relativamente às membranas, o que não concordo é que diga que as membranas em caleiras são um risco. Já vi inúmeras caleiras feitas com telas que estavam uma miséria.
  12.  # 112

    Colocado por: Anonimo16062021Última tentativa

    https://www.youtube.com/watch?v=VjO_3Mfdjfc


    Esse não é o exemplo que se está aqui a falar e que me fez escrever o post 2122. Aqui falou-se em cortar o dente que a pedra sai do alinhamento da fachada, e colocar uma chapa por cima da pedra e "cravar" o mais possível. Isso para mim não funciona (sem desmontar o caixilho).

    Para esse vídeo que colocou, precisa de um desnivel de 2 ou 3cm abaixo da caixilharia para lá colocar esse tipo de chapa.

    Depois tem outra coisa, nesse video você nem consegue ver a união a 45º do aro da caixilharia. Há caixilhos e caixilhos. Põe as mãos no fogo que o caixilho da FJ não mete água? Normalmente o pessoal de uma especialidade só pensa na sua especialidade. Se há brasa o dos Etics diz que o problema é da caixilharia. O da caixilharia diz que deve existir uma soleira estanque por baixo (e assim não existe). O da soleira, não se sabe dele porque a obra já foi feita há uns anos. Por isso não é assim tão fácil dizer que com umas chapinhas lacadas resolve-se o problema.
  13.  # 113

    Colocado por: simples
    E quanto à barreira é exatamente o contrário do que questiona, enquanto as telas não são permeáveis ao vapor de água, acumulando condensações, as boas membranas líquidas são permeáveis ao vapor de água.


    Sim, é o que os vendedores dessas membranas dizem para as vender... A permeabilidade! Quer dizer que então vamos acabar com os zincos nas caleiras e coberturas, coberturas em chapa, etc... E vamos só colocar membrana porque é permeável. E é bom nem falar no preço dessas membranas.

    A tela, a mim, dá-me mais garantias. Precisamente pela estagnação da água, sob efeito de vários ciclos com diferencias de temperatura na ordem dos 40º. A membrana... não sei! Já vi muita coisa certificada a falhar com o tempo, por isso é que de ano para ano as fichas técnicas dos materiais são atualizadas LOL. Agora sem dúvida que em certos fins, a membrana é uma excelente solução.

    Colocado por: simples
    Já vi inúmeras caleiras feitas com telas que estavam uma miséria.


    Mas diga lá, era a tela que era de má qualidade, ou foi mal aplicada?
  14.  # 114

    Custos desse material com a lâmina acústica?
    É aplicado pela equipa do etics?
    É necessário remover a pedra antiga?
    Como fica o corte térmico?
    Anexo duas fotos do meu caso especifico
      1559410523679650668253.jpg
      1559410771877632248394.jpg
  15.  # 115

    Colocado por: Anonimo16062021
    Qual é a diferença em colocar uma cobertura em alumínio por cima de uma pedra do peitoril ou por cima da alvenaria em bruto?


    Nenhum. O problema não está à frente da janela. Está debaixo: entre a janela e a superfície de baixo. Se passar água para essa zona, essa água tem de ser retida e depois passar para o capeamento do peitoril, e para a frente do ETIC
  16.  # 116

    Colocado por: Anonimo16062021
    Quem foi que lhe contou essa história?
    Estou farto de aplicar esse tipo de peitoris em alumínio sem ser preciso os tais 2-3 cm abaixo do caixilho


    Só comentei o que partilhou.
    Qual foi o mínimo de altura util abaixo da caixilho, com que já pôs uma chapa (depois de já ter o caixilho, e a pedra)?
  17.  # 117

    .
  18.  # 118

    Dias, porque é que este caixilho da foto do Manelvc não pode levar silicone entre o caixilho e a pedra?

    foto
  19.  # 119

    Colocado por: riscos
    O construtor diz que não.. Mas acredito que sim.


    Riscos será que estas fotos ajudam à conclusão? Tesourinhis guardados
      8E10C439-0F23-41D4-8A9E-6C17B7FF81C0.jpeg
      6A685CCC-43AE-4DC7-9645-2B3D6F0946F2.jpeg
      4F81F704-5F83-4826-B354-8D8CB996B6FD.jpeg
  20.  # 120

    Sem dúvida, culpa do famous grouse...
    Concordam com este comentário: JonyCosta, Dias12
 
0.0317 seg. NEW