Colocado por: manelvcou coloca um deposito de inercia para estender a autonomia....que tem a desvantagem de aumentar o tempo de pré-carga, pelo que deverá ser muito bem ponderado.
Colocado por: manelvce uma vez que já o vi a sugerir o uso dos depósitos, você que factores tem mais em conta para aconselhar o uso ou não do depósito?cuidado que não estava a tecer comentarios sobre a não colocação de deposito asm sism de não exagerar na dimensão do mesmo pois se por um lado maior deposito maior autonomia tem também maior tempo de carga ou seja maior tempo de aquecimento do depositos até poder ser util para o aquecimento ambiente, seja qual for o siste
Colocado por: tiagooliveira20
Ainda dá um consumo grande relativo ao aquecimento.
Por curiosidade qual a bomba e potência da mesma?
Colocado por: trivialAlguém que perceba da poda possa dar uma olhada nas configurações e dar opinião sobre Alguma alteração que possa melhorar o desempenho.anular essas configurações e colocar controle por DC,
Colocado por: manelvcJá agora Jorge, um depósito com serpentina de AQS higiénica, com apoio de esquentador inteligente a gás natural será uma boa solução?é uma das soluções possiveis, se é uma boa solução já vai depender do equipamento em causa e das necessidades.
Colocado por: joedualmaralguma vez teve a experiencia sobre avarias de bombas calor que tenham de ser participadas a seguros?carradas delas
Colocado por: joedualmarcostumam pedir factura da compra?sim quando equipamentos novos ou com pouco uso.
Colocado por: joedualmarno meu caso a minha é de 2008 mas não tenho factura, como seria, para poder adquiri uma daikinos seguros habitualmnte não cobrem troca de equipamentos, somente cobrem reparações, se o equipamento original não tiver reparação é atribuído um valor e com mais algum troca a maquina.
Colocado por: jorgealvesanular essas configurações e colocar controle por DC,
temp ext inicial: 16ºC
temp ext min: 8ºC
ida inicial: 30ºC
ida conforto: 35ºC ou 40ºC
Colocado por: trivialse for tudo em ceramica: ida inicial 25ºC, ida conforto 35ºC
Mas com pavimento cerâmico não é muito?