Colocado por: jorgealvesA bomba de calor não tem qualquer influência no circuito da água de consumo.o barulho que o colector faz é parecido com o barulho de agua a correr na zona de um chuveiro.
Colocado por: SrRProvavelmente a secção do tubo de abastecimento ao colector é um pouco curto o que obriga a uma velocidade maior da agua para garantir o caudal aos circuitos, isso acontece mesmo com os circuitos todos abertos?
Colocado por: SrRo barulho que o colector faz é parecido com o barulho de agua a correr na zona de um chuveiro.
Colocado por: MSA001Iremos ter a solução da rotex (piso Radiante, painéis solares e depósito) e recuperador de calor a água adf calida 80.a solução Rotex\Daikin apresentada no meu ponto de vista não é a melhor para o que se pretende, no entanto a mesma pode levar entre 2 a 5 colectores solares planos em drainback
Colocado por: MSA001O depósito será melhor de 300 ou 500 lt?nunca menos de 500 litros
Colocado por: MSA001Qual a potência para estes M2?para Faro e numa casa com cuidados medianos com o isolamento termico chega uma com 4Kw, em Vinhais convém escolher acima dos 9Kw nominais.
Colocado por: trivialA maneira que faz menos barulho é com a seguinte configuração nas definições gerais
09 0d-4
Colocado por: jorgealves
anular essas configurações e colocar controle por DC,
temp ext inicial: 16ºC
temp ext min: 8ºC
ida inicial: 25ºC
ida conforto: 35ºC
afim de reduzir os ruídos pode simplesmente retirar as cabeças dos circuitos correspondentes aos WC´S, Hall e closet, com esta manha deve eliminar o ruido, caso esses espaços sobreaqueção é ir ajustando o parâmetro ida inicial entre 20ºC e 25ºC,
outra opção: retirar as cabeças dos circuitos correspondente á sala além dos anteriormente referidos, colocar o comando na sala, alterar o modo de funcionamento para TDA para passar a actuar como termostacto ambiente geral.
Colocado por: trivialmas queria mesmo resolver para ficar tudo oknão dá para fazer em mais 1 circuito de modo a fazer os 12 litros de caudal?
Colocado por: jorgealvesnão dá para fazer em mais 1 circuito de modo a fazer os 12 litros de caudal?
Colocado por: jorgealvesa solução Rotex\Daikin apresentada no meu ponto de vista não é a melhor para o que se pretende, no entanto a mesma pode levar entre 2 a 5 colectores solares planos em drainback
Não é a melhor solução porque?
nunca menos de 500 litros
Em que se baseia nessa opinião? Existe alguma tabela com referencia aos m2, tipo de bomba e deposito?
para Faro e numa casa com cuidados medianos com o isolamento termico chega uma com 4Kw, em Vinhais convém escolher acima dos 9Kw nominais.
Colocado por: MSA001Daikin