Colocado por: jorgealvesolha o orçamnto que dispara, a maquina proposta é mais eficiente.
Colocado por: jorgealvesestando de ouvido colado á maquina exterior.
Colocado por: trivialqual o interesse de saber quantas descongelacoes foram efectuadas se isso não afectar o rendimento?
Boa, mas isso não é muito prático
Colocado por: SrRCom um isqueiro
Colocado por: NGBR1) AQS + Aquecimento Central ( Caldeira Gás) = radiadores ou ventilocolectores ou PRH = Com exemplos de equipamentos /marcas etcconforto e economia no consumo: PRH + Caldeira de condensação a gas natural ou mais caro Bomba de calor com consumo semelhante.
1) AQS + Aquecimento Central ( BC) = radiadores ou ventilocolectores ou PRH = Com exemplos de equipamentos /marcas etc
Colocado por: jorgealvesverificar a presença de oleo,
colocar em pressão de azoto e usar agua e sabão ou spray proprio,
em ultimo caso e á prova de erros: submergir em agua. por exemplo numa piscina (ps: é a serio, não é brincadeira)
Colocado por: joedualmarse tiver presença de óleo como é resolvido?o oleo indica o local fuga, repara e recarrega.
Colocado por: jorgealveso oleo indica o local fuga, repara e recarrega.
Colocado por: joedualmarpara ver o local exacto de onde saiem as bolhas de gas.
Mas meter na piscina Jorge?!
Colocado por: jorgealvespara ver o local exacto de onde saiem as bolhas de gas.
Colocado por: joedualmarnada, é substituir.
Desculpe Jorge, se for por uma válvula é difícil a reparação?
Colocado por: jorgealvesnada, é substituir.
Colocado por: joedualmarnão sei ao que se refere, mas se for na válvula expansora é extremamente raro, mesmo que seja aí é trocar a válvula.
a válvula é aquela tampinha metálica só?