Colocado por: zed1. É normal a pressão variar, por exemplo ao longo do dia ou em dias de mais ou menos sol? E assim tanto, de 3 bar para 1,5 bar?não, isso é defeito do vaso de expansão ou enchimento do circuito.
Colocado por: zed2. Haverá mesmo fuga?aparentemente não.
Colocado por: zedHá perigo para a bomba nesta circunstância?não.
Colocado por: zeda função do vaso de expansão é estabilizar a pressão.
Porque diz que é do vaso de expansão, Jorge?
Colocado por: zedserá normal aquilo andar pelos 1,5 bar e o que estava mal era quando subiu aos 3 bar no dia seguinte à visita do técnico? O que poderá ser por falha no sistema de expansão.a pressão do circuito é em função da cota altimetrica entre os elementos da instalação sendo no minimo 1 bar no ponto mais alto, por cada 10 metros de diferencial tem um 1bar de pressão e depois é ajustada a pressão do vaso de expansão em função da pressão do circuito, pelo que tanto pode ser falha de enchimento ou do vaso de expansão com pouca pressão.
Colocado por: SrRPara ver de onde ao certo eram as fugas
Colocado por: zednem va
Se quer que lhe diga, não me sinto muito à vontade em ir lá acima. :)
Colocado por: zedPois, isso não sei ao certo mas pelo que entendi eram onde a tubagem liga aos colectores. Ele andou para lá a substituir pecinhas e comentou que usava Nylok (acho que era isto?) em vez do habitual linho. Isto já foi em outubro mas só me lembrei de actualizar agora.o sistema da hewalex nao necessita de linho, mas la pode ter sido instalado algum acessório
A causa suspeita-se que terá sido do sistema ter estado em funcionamento nos meses de verão sem que houvesse utilização de água quente.