    Boa tarde,

    Mudei-me recentemente para uma moradia nova com instalação de piso radiante hidráulico. A alimentação é feita com bomba de calor.
    Está tudo a funcionar bem, excepto uma divisão que não aquece (e sei que já funcionou no passado).
    Tudo parece correcto com o termostato e com a electroválvula. Quando o termostato dá sinal para iniciar aquecimento, a electroválvula dispara e passado algum tempo sinto a tubagem ligada a essa válvula mais quente.
    Anexo a figura da instalação, o circuito referente ao quarto que não aquece é o mais à direita.
    Também reparei que o caudalímetro não está no máximo mas acho que isso é porque está em aquecimento, certo? Pelo menos quando as válvulas dos outros circuitos estão abertas, os caudalímetros das mesmas também baixam.

    Será uma bolha de ar algures neste circuito? É possível purgar o ar de apenas um circuito? Tenho forma de verificar se a água está a circular neste circuito?

    Desde já obrigado pela ajuda, a altura não é nada boa para estar a chamar técnicos cá a casa...
      imagem1.jpg
  2.  # 2

    Feche os outros quase todos, deixe apenas esse e outro a pedir temperaturas, se for possível aumenta velocidade bomba circuladora e veja se resolve
    • eu
    • 1 abril 2020

     # 3

    O tubo de retorno desse circuito aquece ?
  3.  # 4

    Está perguntar se deve aquecer ?
    • SrR
    • 1 abril 2020

     # 5

    Colocado por: tiagogfÉ possível purgar o ar de apenas um circuito? Tenho forma de verificar se a água está a circular neste circuito?
    sim aos 2
  4.  # 6

    Sim, dá para fazer só aos dois
  5.  # 7

    Colocado por: euO tubo de retorno desse circuito aquece ?

    Sim, o tubo de retorno fica quente.
  6.  # 8

    Colocado por: nasys007Feche os outros quase todos, deixe apenas esse e outro a pedir temperaturas, se for possível aumenta velocidade bomba circuladora e veja se resolve

    Obrigado, vou experimentar aumentar a velocidade da bomba.
  7.  # 9

    Colocado por: SrRsim aos 2

    Consegue explicar-me como fazê-lo?
  8.  # 10

    Mande foto do circulador
  9.  # 11

    Colocado por: nasys007Mande foto do circulador

    A do primeiro piso (onde está o quarto que não aquece) é a do lado direito.
    Concordam com este comentário: Vilacova
      15857725776574876877372356887878.jpg
    • SrR
    • 1 abril 2020

     # 12

    Colocado por: tiagogf
    Sim, o tubo de retorno fica quente.
    o retorno do circuito que nao funciona? Ou seja um daqueles tubos mais finos brancos
    • SrR
    • 1 abril 2020

     # 13

    Colocado por: tiagogf
    Sim, o tubo de retorno fica quente.
    o retorno do circuito que nao funciona? Ou seja um daqueles tubos mais finos brancos

    Colocado por: tiagogf
    Consegue explicar-me como fazê-lo?
    primeiro faça como lhe indicaram, feche os outros circuitos fechados e abra o que nao funciona, isso pode ser ar como outra coisa qualquer
  10.  # 14

    Colocado por: SrRo retorno do circuito que nao funciona? Ou seja um daqueles tubos mais finos brancos

    Sim, o tubo mais à direita, por baixo do caudalimetro fica quente. Tanto esse como o que está ligado à electrovalvula.
    • SrR
    • 1 abril 2020

     # 15

    E é esse circuito que nao aquece?
  11.  # 16

    Não consigo ver muito bem na foto, mas acho que se rodar na bomba o regulador vermelho todo para lado direito, fica esse circulador no Max.
    Tenha todos os outros circuitos na casa toda fechados, regule por ex. Nesses para fechar para 12 ou 13 graus
  12.  # 17

    Colocado por: SrRE é esse circuito que nao aquece?

    Sim
  13.  # 18

    Colocado por: nasys007Não consigo ver muito bem na foto, mas acho que se rodar na bomba o regulador vermelho todo para lado direito, fica esse circulador no Max.
    Tenha todos os outros circuitos na casa toda fechados, regule por ex. Nesses para fechar para 12 ou 13 graus

    Ok, obrigado. Como esse teste implica desligar tudo o resto, experimento amanhã porque entretanto já os miúdos se deitaram. Muito obrigado e amanhã indico se resultou.
      1585773519537776104703471991895.jpg
    • SrR
    • 1 abril 2020

     # 19

    Esse circuito aquece que area? Uma area grande?
    • SrR
    • 1 abril 2020

     # 20

    Colocado por: nasys007Não consigo ver muito bem na foto, mas acho que se rodar na bomba o regulador vermelho todo para lado direito, fica esse circulador no Max.
    Tenha todos os outros circuitos na casa toda fechados, regule por ex. Nesses para fechar para 12 ou 13 graus
    para purgar utiliza-se a posição central
 