Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 521

    Esqueçam VMC descentralizada nos quartos!

    Até tenho pena de quem a montou...

    Só meti na WC porque se nao funcionasse bem, ficava o buraco para ventilador, e realmente isto ouve-se tudo... o permutador de calor devia ter quebra acustica e nao tem.

    De resto a nivel de humidade é fixe, até nunca mais liguei o desumidificador na wc. Isto acaba por secar. Vou meter na outra wc e ver se tem força para movimentar ar de um lado para o outro da parte de cima da casa.
  2.  # 522

    Eu se falar na wc ouve-se tal e qual ca fora. O som passa na relação 1:1... sem atenuação.

    A minha casa é em frente a uma estrada que passam carros permanentemente. Pelo que se tenho instalado isto num quarto com limite para a estrada, esqueça. Falecia de irritabilidade. Mais valia gramar a humidade....
  3.  # 523

  4.  # 524

    Colocado por: Anonimo18072022C
    Mas que tipo de equipamento se está a referir?
    Exemplifique sem ser generalista.


    As VMC descentralizadas têm todas a mesma configuração.

    Um ventilador e um bloco ceramico de recuperação de calor.
    O bloco parece o filtro de particulas de um carro, é uma cena cheia de pequenos canais por onde circula o ar.

    A minha é fantini cosmi, fica a fotografia.
      20191202_213956.jpg
    • Axe
    • 12 maio 2020

     # 525

    Li há uns tempos aqui no fórum algo sobre isto, mas de momento não consigo encontrar em lado nenhum: numa casa com um sistema de vmc instalado é recomendado que as frestas inferiores das portas interiores sejam ligeiramente maiores que o convencional para que haja uma correcta circulação do ar, mesmo com as portas fechadas. Quais as alturas recomendadas?
  5.  # 526

    Já não me lembro se 10mm se 15mm. Penso que foi por volta disto que o Jorge Alves já falou...
    Concordam com este comentário: jorgealves
  6.  # 527

    Colocado por: GT_racing

    As VMC descentralizadas têm todas a mesma configuração.

    Um ventilador e um bloco ceramico de recuperação de calor.
    O bloco parece o filtro de particulas de um carro, é uma cena cheia de pequenos canais por onde circula o ar.

    A minha é fantini cosmi, fica a fotografia.

    Acho estranho dizer que a relação seja 1:1, fui ver as especificações e a única coisa que me pareceu referir a atenuação sonora seria 41 Dba. O que é +/- igual a todas as outras soluções que andam a volta dos 42 Dba de atenuação.

    Claro que como indiquei anteriormente com casas viradas para estradas muito movimentadas continua-se a ouvir bastante. Trânsito intenso andará a volta dos 70-80 Db por isso tirando os ~40Db ainda entra para dentro de casa bastante barulho.
  7.  # 528

    Colocado por: pedrocipriAqui vai uma review a um sistema descentralizado que instalei à cerca de 3 meses. Para começar foi complicado arranjar quem me instalasse o equipamento, só depois de uma procura demorada é que consegui fazê-lo.

    A instalação foi num apartamento e por isso tive de alugar uma plataforma elevatória para poder instalar as grelhas da parte de fora da parede.

    Decidi instalar uma solução deste tipo porque não possuo nenhuma grelha ou ventilador em toda a casa, nem faço ideia como podem estas casas passar na inspeção (deduzo que seja ilegal).

    Os equipamentos instalados foram da Blauberg:
    4 unidades -https://blaubergventilatoren.de/en/series/vento-expert-a50-1-s10-w-v2
    1 unidade -https://blaubergventilatoren.de/en/series/vento-expert-duo-a30-1-s10-w-v2

    As 4 unidades estão colocadas de forma a que funcionem sincronizadamente 2 a extrair e 2 a insuflar em cantos opostos.

    A unidade Duo encontra-se numa casa de banho e funciona também em sincronismo mas o sensor de Humidade é autónomo.

    Vantagens deste sistema do que me apercebi até agora:
    • Todos os quartos possuem a mesma temperatura ambiente, não existe como antes da instalação uma diferença entre as divisões viradas a sul e as viradas a norte.
    • Quando esta sol no Inverno as divisões a sul aquecem e esse ar aquecido e transportado para as outras divisões.
    • Mesmo quando está de chuva a humidade interior é aceitável. Máximo 75% na divisão pior, anteriormente facilmente chegava a ~85%.
    • Nunca mais foi preciso abrir a janela da casa de banho a humidade baixa rapidamente já que a velocidade máxima e ativada pelo sensor de humidade. Em dias de chuva demora um pouco mais a reduzir mas continua a funcionar.
    • Os consumos para aquecimento do apartamento ainda não é possível ter uma ideia concreta mas ate agora são iguais ou um pouco menores, mas isto não esquecendo que o conforto é muito maior. Não existe a necessidade de ventilar a casa com janelas abertas e por isso a temperatura interior nunca sofre grandes variações.
    • O controlo das unidades é feito através do telemóvel, e portanto bastante simples.
    • Cada ventilador pode tem uma tampa que pode ser fechada, outros equipamentos não oferecem isto o que em dias de muito vento torna-se incomodativo.
    • Os odores dentro de casa podem ser facilmente eliminados sem perdas de calor.
    • Uma suposição uma vez que ainda não estamos no verão , mas penso que será cómodo fazer o arrefecimento nos dias mais quentes de madrugada sem que se abram janelas.
    • Nunca mais tive mosquitos a entrar em casa desde que instalei o sistema.
    • A manutenção é muito simples e rápida.

    Este sistema também possui algumas desvantagens:
    • Quando está muito vento ouve-se bastante barulho de fora do vento a bater na grelha exterior, tal só é incomodativo de noite. De qualquer maneira como se pode fechar a tampa o barulho fica muito atenuado, mas atenção é sempre audível.
    • Um buraco é um buraco e como tal embora haja uma boa atenuação e estes ventiladores em particular até tenham um material que melhora o isolamento acústico, não há milagres e portanto vai sempre ouvir-se algum barulho do exterior. No meu caso é uma rua sem saída sem quase transito nenhum mas pessoalmente desaconselharia a quem tenha uma casa ou apartamento mesmo em frente a uma rua muito movimentada.
    • O controlo de velocidade tem 3 níveis predefinidos.
    ◦ Velocidade mínima durante o dia não se ouve nada, durante a noite (modo noturno que equivale a esta velocidade) é percetível algum ruído, como se fosse uma pessoa a dormir com a respiração um pouco acelerada. Portanto o ideal nos quartos será colocar-se sempre o mais distante do lado onde se encontra a parede. Uma pessoa acaba por se habituar mas pode não ser para todos.
    ◦ Velocidade media durante o dia só é percetível em silencio.
    ◦ Velocidade máxima o barulho e percetível mesmo a falar. Não é incomodativo durante o dia mas é facilmente identificado. Esta é a velocidade usada quando o sensor de humidade é ativado.
    • Existe a opção de usar um filtro F8 que possuo mas tal reflete-se numa perda de ~20% no caudal.

    Penso não me ter esquecido de nada, basicamente estou satisfeito mas sem duvida que um sistema centralizado é a melhor solução. Para quem instala depois de a casa já estar habitada o sistema descentralizado é uma boa opção mas tem algumas desvantagens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78,box,manelvc,zed,ASSimoes,ricardo.rodrigues
      img.jpg


    Boa tarde.

    Obrigado pelo testemunho.
    Estamos a falar de um investimento que ronda que valores?
    Obrigado
  8.  # 529

    Colocado por: ematos
    Boa tarde.

    Obrigado pelo testemunho.
    Estamos a falar de um investimento que ronda que valores?
    Obrigado

    O preço do equipamento indicado ronda os 2000€, os custos de instalação depende uma vez que em fase de construção/renovação não tem custos porque não e preciso nenhuma empresa especializada.
  9.  # 530

    Colocado por: pedrocipri
    Acho estranho dizer que a relação seja 1:1, fui ver as especificações e a única coisa que me pareceu referir a atenuação sonora seria 41 Dba. O que é +/- igual a todas as outras soluções que andam a volta dos 42 Dba de atenuação.

    Claro que como indiquei anteriormente com casas viradas para estradas muito movimentadas continua-se a ouvir bastante. Trânsito intenso andará a volta dos 70-80 Db por isso tirando os ~40Db ainda entra para dentro de casa bastante barulho.


    Os DB que ele anunciam não tem a ver com atenuação. Tem a ver com os DBs que você vai ouvir produzidos pelo ventilador.

    Não digo que o plastico e o filtro nao atenuem qq coisita, mas é como vos digo, isso ouve-se o barulho da rua, quase quase igual a estar na rua!
    E eu ja tinha lido isto de outros utilizadores o que acredito que seja quase regra em todos os equipamentos deste genero independentemente do fabricante...
  10.  # 531

    Colocado por: GT_racing
    Os DB que ele anunciam não tem a ver com atenuação. Tem a ver com os DBs que você vai ouvir produzidos pelo ventilador.

    Não digo que o plastico e o filtro nao atenuem qq coisita, mas é como vos digo, isso ouve-se o barulho da rua, quase quase igual a estar na rua!
    E eu ja tinha lido isto de outros utilizadores o que acredito que seja quase regra em todos os equipamentos deste genero independentemente do fabricante...

    Olhe que está equivocado, normalmente o fabricante também indica a atenuação da unidade.

    Repare nestas especificações:
    vento-expert-a50-1-s10
    Em Outdoor sound pressure attenuation in accordance with DIN EN 20140 [dBA], essa será a atenuação sonora da unidade!

    Para a sua unidade procurei no seguinte link:
    ECOCOMFORT-160

    Não encontro nada que refira a atenuação, talvez seja necessário perguntar a empresa.
  11.  # 532

    Boas,

    Na instalação de uma VMC de fluxo simples com higrostato,para 4 wc e uma cozinha, é possivel instalar a saida do ar saturado na mesma chaminé (caixa física de tijolo) do exaustor da cozinha, usando tubos independentes no interior? Como no esquema:
      VMC.png
  12.  # 533

    Não é uma crítica mas eu não percebo a necessidade de uma VMC de simples fluxo. Para extrair, não basta ter uns belos extratores individuais e temporizar a extração? Porquê ter um sistema central?
  13.  # 534

    É exactamente assim que tenho HAL_9000, acrescento a isso as grelhas auto reguláveis para entrada de ar nos quartos/sala.
    Pra mim é só vantagens ASSimoes, da pra ter um ventilador mais potente, apenas um "buraco" pra mandar o ar saturado para exterior, mais simples temporizar 1 ventilador que 3 ou 4
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes
  14.  # 535

    Colocado por: ASSimoesNão é uma crítica mas eu não percebo a necessidade de uma VMC de simples fluxo. Para extrair, não basta ter uns belos extratores individuais e temporizar a extração? Porquê ter um sistema central?
    Para garantir fluxo constante e porque não tenho de andar a furar paredes. Mas na verdade eu tb não sei se fará muita diferença, sei que tenho de garantir a renovação de ar, e esta vMC de fluxo simples parece-me cumprir com o desiderato. Quem me vai instalar isto é o meu sogro que é eletricista, e portanto não é bem a área dele, daí que alguns pormenores técnicos possam escapar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes
  15.  # 536

    Colocado por: mfa17É exactamente assim que tenho HAL_9000, acrescento a isso as grelhas auto reguláveis para entrada de ar nos quartos/sala
    Sim as grelhas autoreguláveis estão adquiridas também, se bem que ainda não descobri como vou furar a parede e caixa de estore.

    Muito obrigado pela resposta, não queria avançar com esta solução, se a VMC entrasse de alguma forma em conflito com o exaustor. Agradecido
  16.  # 537

    Boas malta,

    Aqui o engenheiro que fez o projeto do comportamento térmico sugeriu o seguinte

    Admissão de ar: Foram previstas a instalação de duas grelhas fixas com área livre equivalente de 60
    cm2 cada de forma totalizar uma abertura livre de 120 cm2.

    Exaustão de ar: Foram previstos 3 exaustores do tipo “Ventax” na lavandaria, instalação sanitária e
    cozinha.

    A questão é se essas grelhas é algo de jeito ou é algo para andar ali com problemas de isolamento acústico ou térmico!!!
  17.  # 538

    Se tem orçamento coloque vmc duplo fluxo e já não tem problemas com a acústica, indo para as grelhas é certo que irá notar pior acústica por causa das grelhas... Depende de cada um. Eu tenho grelhas e não me incomoda muito porque vivo no campo, barulho só quando está muito vento! Em termos térmicos não noto perdas, mas tenho piso radiante a trabalhar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
      20210118_142800.jpg
      20200416_192322.jpg
  18.  # 539

    mfa17 poderia dizer-me qual o modelo que optou que apresenta na foto?