    Boa noite
    É possível / legal ?

    Levar eletricidade de um casa até um terreno agrícola 250 metros de distância para ligar uma bomba de rega ??
    Passa sempre em terrenos privados ( tenho autorização dos donos )

    Qual o cabo indicado para fazer a ligação ?

    Obrigado
  2.  # 2

    Ser possível é, mas não tenho conhecimento se é ou não legal.

    O tipo de cabo depende:

    Potencia da bomba?
    Monofásica ou trifásica?
  3.  # 3

    Olá

    Penso que seja um bomba de 1.5cv monofásica
  4.  # 4

    Colocado por: JoanarochaPenso

    Na eletricidade nao se pensa.
    Apenas de ser uma coisa "aparentemente" fácil é preciso ter certezas para nao ter acidentes ou incidentes.
    Concordam com este comentário: Joanarocha
  5.  # 5

    Estava a ver com o homem da rega
    É uma bomba de 1.5cv
  6.  # 6

    Legal não é, possível de se fazer sim.

    Mas o custo associado da alimentação do mesmo será elevado e será necessário validar muitos factores ainda para mais em 250m(Queda de tensão, Iccmin, sessão do cabo,... )
  7.  # 7

    Colocado por: BigmouseLegal não é, possível de se fazer sim.

    Mas o custo associado da alimentação do mesmo será elevado e será necessário validar muitos factores ainda para mais em 250m(Queda de tensão, Iccmin, sessão do cabo,... )


    Onde está escrito que não é legal?
  8.  # 8

    Pensava que por passar só em terrenos privados seria legal.( não estou a roubar energia )

    Falei com um eletricista e ele falou num cabo 2/10mm
  9.  # 9

    Colocado por: JoanarochaEstava a ver com o homem da rega
    É uma bomba de 1.5cv


    Porque não opta por um sistema de bombagem solar?
  10.  # 10

    Sim também estou a ver essa possibilidade mas para um furo com 119 metros
    É para tirar cerca de 20/25m3 de água

    Quanto ficava +\_ o sistema , painéis e bomba ?
  11.  # 11

    Esse volume de água é por dia, certo?
    Concordam com este comentário: Joanarocha
  12.  # 12

    Exemplo de um prédio, alimentação do 3º esquerdo para a cave. Pode passar por dentro das frações r/c; 1º 2º andar?

    Colocado por: david.pereira

    Onde está escrito que não é legal?
  13.  # 13

    Dos melhores slogan que já vi ate hoje da frezite

    Com sol tenha agua!
  14.  # 14

    sim mas como tenho uma bomba parada

    queria saber se é possível ou não e legal . e qual o cabo indicado para esta distancia
  15.  # 15

    cabo xv 3G10mm2 disjuntor 16A. O disjuntor de 16A poderá ser pouco se a bomba for de arranque directo, pode sempre substituir o disjuntor por uma protecção motor de 16A e regulação a 10A. Caso pretenda utilizar um disjuntor de 20A deverá ser curva B por causa do Iccmin.

    EDIT: A utilização do cabo de 10mm2 não tem haver com a potência do motor, mas sim para limitar a queda de tensão entre a instalação e a bomba.
  16.  # 16

    e a parte de ser legal / ilegal ? posso fazer a vontade não passando em via publica ?
  17.  # 17

    já agora é este o cabo ? https://loja.watt.pt/cabo-xv-2g10-mm
  18.  # 18

    como pensa passar o cabo? enterrado (em tubo ou em vala), aéreo, ...
  19.  # 19

    não, o cabo deverá possuir condutor de terra.

    Colocado por: Joanarochajá agora é este o cabo ?https://loja.watt.pt/cabo-xv-2g10-mm
  20.  # 20

    E ser próprio para exterior e não exposição UV

    E quando arder e pegar fogo a algum campo é bom que tenha seguro..
 