Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boas,
    Há dias o meu AC mitsubishi da sala (com apenas 8 anos) avariou. O cenário é o pior, compressor "bloqueado". Precisa de novo para o qual já me apontaram 600€ por alto, só da peça SE HOUVER (imagino que + IVA) + o que dizem ser 2 dais de mão de obra para reparar. OU então unidade exterior nova, se houver. Se não houver é tudo para o lixo porque agora usam gás R32... Estou desgostoso com isto, mas faz-me falta. Há por aqui no fórum algum técnico de AC que possa confirmar o custo do compressor e tempo de reparação? Senão vai fora mesmo, mas não ponho mitsubishi. Paga-se valores "premium" porque se pensa que são melhores e que há garantia de haver peças e, vai-se a ver, é como os outros todos... A minha sogra tem um LG "baratucho" há 15 anos ou mais e nunca deu problemas. Deve ter custado 1/3 deste meu que avariou e está exposto aos elementos (sol a tarde toda, chuva sempre que cai), este está abrigado debaixo de uma varanda...
    •  
      nunos7
    • 23 julho 2020 editado

     # 2

    O problema foi mesmo esse @pcspinheiro, bom trato, devias tb de o ter deixado ao sol e chuva :)...

    Eu por acaso tb comprei agora uns baratuchos, pelo menos acho q foram baratos (de 12000 btu's), estou à espera de disponibilidade do técnico para me vir ver a pré-instalação e depois fazer a instalação dos mesmos.
  2.  # 3

    Algumas marcas infelizmente vendem produtos com "obsolescência programada" e não é fácil obter a informação relativa ao prazo de validade.
  3.  # 4

    Colocado por: pcspinheirobloqueado
    ?!?!
    Assim sem mais nem menos e as hipóteses são as que referiu?!?!

    Mande o sapateiro colar meias solas e contacte um tecnico.
  4.  # 5

    Colocado por: bluewingsAlgumas marcas infelizmente vendem produtos com "obsolescência programada" e não é fácil obter a informação relativa ao prazo de validade.
    é só treinadores de bancada que ao analisar uma avaliação feita por um sapateiro recomendam logo não usar sapatos, fiche pá, bué da fiche mesmo man
  5.  # 6

    Não sei se é o caso de obsolência programada, mas uma máquina destas ter durado apenas 8 anos é uma m****, sobretudo quando é usada tã pouco. No inverno é usada de vez em quando para aquecer mais depressa e para que o compressor trabalhe de vez em quando. No verão é usada quando está calor, mais da parte de tarde. Se estivesse ligado 24/7, avariar ao fim de 8 anos já era bom, mas a utilização média diária é muito baixa, e por isso o compressor não tinha tanto uso quanto isso. Seria interessante ver quantas horas funcionou efectivamente... Mas comigo acabou-se a treta do "ai este é caro mas se avariar há peças" Pode até haver (parece que não), mas custam tanto como um AC novo!!!
  6.  # 7

    Colocado por: jorgealvesé só treinadores de bancada que ao analisar uma avaliação feita por um sapateiro recomendam logo não usar sapatos, fiche pá, bué da fiche mesmo man


    Não sei o que quer dizer... vieram cá dois supostos técnicos da Electroclima, Coimbra. Fizeram uns testes quaisqueres que não vi ao certo. Um deles foi com uma pinça amperimétrica e disseram que ao tentar arrancar puxa corrente excessiva e o sistema desliga-o. Dizem que isso acontece quando o compressor está bloqueado ("seized" seria a palavra em inglês).
  7.  # 8

    As hipóteses que apresentaram é reparar se houver compressor (+ 2 dias de ão de obra, o que me parece excessivo), ou trocar a máquina externa toda se houver. Se não houver tem que ser o sistema todo porque as máquinas externas actuais não são compatíveis por causa do gás...
    Se são técnicos que cá vieram, não sei. Não pedi para me mostrarem credenciais de formação, assim como ninguém pede quando vai ao mecânico (muitos dos quais nunca tiveram nenhuma formação e "aprenderam com que sabia")...
  8.  # 9

    Existem compressores de origem e no mercado para esse equipamento, não precisa de trocar a máquina

    É muito estranho ser do compressor "seized", eu experimentava a trocar a placa de potência só para despiste, mas
  9.  # 10

    Agradeço a sugestão mas a placa em si deve ficar em algumas centenas também... Eles testar, testaram, e disseram que estava a puxar corrente demais o que obrigava a placa a desligar. Se é verdade ou não não sei porque nem vi os valores medidos nem tenho as especificações da máquina para saber se eram valores excessivos. Que o compressor não arranca é um facto.

    Colocado por: jorgealvesExistem compressores de origem e no mercado para esse equipamento, não precisa de trocar a máquina


    O problema aqui é que me dizem que entre compressor novo e mão de obra mais vale a máquina toda... Não sei quanto custa um compressor, mas mesmo que consiga mais barato, quem monta? Estou "preso a pagar o que quiserem pelo compressor + mão de obra. Parece que há maneira de os "obrigar" (ou tentar) a arrancar, mas teria que ser um técnico entendido em electrónica. No meu ver pessoal o problema maior é que hoje em dia nenhum técnico quer reparar nada, querem trocar peças porque dá pouco trabalho, cobrar umas boas massas de mão de obra e toca a andar para o próximo. O cliente, que não vê o que é feito nos bastidores, vai se for preciso pagar 300€ de mão de obra quando o trabalho demorou menos de 1h a fazer, e no tempo de mão de obra que 1 totó pagou arranjaram 3 equipamentos e cobraram a 3 clientes. Deve ter sido o que me fizeram recentemente numa oficina automóvel, em que por um trabalho apalavrado para "uma horita" a minha esposa pagou 4, talvez porque se esqueceram do que disseram uns meses atrás, ou porque foi alguém nada entendido quem buscar o carro. Hoje em dia é meio mundo a roubar o outro meio, e o povo, como não tem alternativa, paga e cala... enfim...
  10.  # 11

    Obg a quem editou o título!
  11.  # 12

    Parece que um condensador de arranque em mau estado poderia causar sintomas semelhantes, incluindo corrente excessiva e falha de iniciar o compressor. Tenho que ver melhor isto porque, como eu disse (e acredito) ninguém quer reparar nada hoje em dia... Se trocassem um condensador recebiam umas dezenas, o compressor dá umas centenas...
  12.  # 13

    Colocado por: pcspinheiroParece que um condensador de arranque em mau estado poderia causar sintomas semelhantes, incluindo corrente excessiva e falha de iniciar o compressor.
    isso acontece nas maquinas on\off, nas inverter pode acontecer parecido mas é a plca de potencia que gere isso, dai eu dizer para experimentar a placa.

    com a tecnologia actual para um compressor ficar bloqueado tem que acontecer uma serie bastante improvável de erros,

    não é de forma nenhuma normal esta situação em maquinas com 8 anos desta qualidade, mas basta ter havido algumas fugas de gás refrigerante no passado para comprometer irremediavelmente o compressor.

    um compressor de origem com mão de obra ronda os 600€, um compressor equivalente ronda os 350€, a maquina nova com garantia custa perto dos 1100€, é uma questão de fazer bem as contas.

    ps. ninguém quer fazer reparações pois dá imenso trabalho comparado com aplicar tudo novo dando muito menos lucro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  13.  # 14

    Obrigado Jorge, os seus comentários tem sido muito úteis. O problema é que em Coimbra há um grande monopólio nestas coisas. Se me souber dizer onde reparar por 350€ com mão de obra ficava muito agradecido. Mesmo 600 já com. Mão de obra não era mau, considerando que me disseram 600 provavelmente mais iva mais mão de obra...

    Se houve fugas de gás não sei, mas não acredito. Já cá estou há 5 anos e nunca deu problemas até ter parado de repente. Fui ver se via o tal condensador e tem razão que é uma placa única (com vários condensadores grandes). O compressor dá uns cliques e depois pára @ ventoinha abranda e volta a tentar passados uns segundos. Não são disto. Também acho demasiado prematuro...
    Concordam com este comentário: Miguel41
  14.  # 15

    Colocado por: jorgealvesé só treinadores de bancada que ao analisar uma avaliação feita por um sapateiro recomendam logo não usar sapatos, fiche pá, bué da fiche mesmo man

    Infelizmente já levei com a avaria do compressor e não gostei da conversa da treta do "sapateiro".
  15.  # 16

    Pode explicar melhor bluewings? Era afinal o compressor? EU acho ridículo os preços que pedem por estas coisas. Também acho poruco normal uma máquina destas avariar ao fim de apenas 8 anos. Se contasse o tempo que esteve ligada deve ter sido o equivalente a uns 6 meses em contínuo. Aliás, vou mandar um mail à mitsubishi Europe a mostrar o meu desagrado. Não é que adiante de nada, mas não gosto de me calar!
  16.  # 17

    Colocado por: pcspinheiroSe me souber dizer onde reparar por 350€ com mão de obra ficava muito agradecido. Mesmo 600 já com. Mão de obra não era mau,
    na zona de lisboa dava-lhe uns quantos contactos, em Coimbra desconheço quem faça estes serviços.
  17.  # 18

    só para constar: desde que trabalho mudei 3 compressores prematuramente em maquinas por mim instaladas num universo de milhares de equipamentos (2 deles ainda cobertos pela garantia do fabricante), mas já mudei dezenas de compressores em equipamentos que não montei e tinham sempre uma causa conexa.
  18.  # 19

    OK, se percebi está a falar em problemas de instalação nas outras dezenas que já trocou mas que não montou? Pelo que escreve depreendo isso...
    Entretanto já mandei um mail de desilusão à marca, não que faça diferença, mas pronto...
  19.  # 20

    Oh Jorge, já agora se me permite: se tiver que trocar tudo acha que 12.000 BTU chega para manter a 22-24ºC u(verão) e 20-22ºC (inverno) ma sala de +- 40 m2 com exposição solar a nascente? Apartamento moderno e bem isolado. Estão lá 14.000 e chegava bem...
 
0.0189 seg. NEW