    Boas caros foristas,

    Agradecia que me ajudassem a resolver um problema de ponte térmica (penso chamar-se assim) na minha casa.
    A minha casa, tem uma parte do piso superior suspensa, de cerca de 80cm, que sai fora, em relação ao piso do do R/C.
    Essa parte da casa que sai fora, o chão está sempre mais frio, que o resto do chão da casa, que como tem outro piso em baixo, está mais quente. Resultado: como o chão naquele sitio é mais frio, a condensação agarra ali e quando acordamos, temos uma poça de agua naquela parte do chão.
    Este verão colocamos capoto com 5cm de espessura em toda a acasa, mas aquela parte em baixo não levou nada.
    Será que se puser capoto nesse pedaço que não levou nada vou resolver o meu problema?
    Envio foto da casa para tentarem perceber o que expliquei em cima.
    Obrigada
  2.  # 2

    Sim resolve e sim devia ter levado.

    Senão artista que fez o serviço npercebesse da coisa tinha colocado também aí obrigatoriamente
    Concordam com este comentário: marco1, Anonimo16062021, fernandoFerreira
  3.  # 3

    Hoje deparei-me também com uma ponte termica em casa.. tem estado bastante frio nestes últimos dias e hoje vi este fenómeno no aperto interior do puxador da porta de entrada.

    Será que anulo o efeito revestindo isto com algum tipo de capa plástica?
      IMG_20201126_094938.jpg
  4.  # 4

    uiii. isso tens de, não aquecer tanto a casa ;)

    ou então arranjar uns parafusos/ conectores com RPT....

    ;)
  5.  # 5

    Colocado por: Pedro Barradasnão aquecer tanto a casa

    Vai lá dizer isso à esposa que levas logo uma chinelada!
    Não sei se encontro alguma coisa para substituir aquilo, é daqueles que tem um pequeno parafuso com cabeça hexagonal para apertar a peça (e são 2, é uma barra de alumínio lá fora)
    •  
      nunos7
    • 26 novembro 2020 editado

     # 6

    Não dá para usar parafusos "Plásticos"... sei lá algo tipo isto?
      Screenshot_27.png
      Screenshot_28.png
  6.  # 7

    Não sei como será por dentro, mas palpita-me que do lado do puxador vem um varão e do lado de dentro aquele apenas prende, não sei se aparafusada.
    Amanhã experimento desmontar a ver como é.
    • LabA
    • 26 novembro 2020

     # 8

    Colocado por: rjmpiresHoje deparei-me também com uma ponte termica em casa.. tem estado bastante frio nestes últimos dias e hoje vi este fenómeno no aperto interior do puxador da porta de entrada.

    Será que anulo o efeito revestindo isto com algum tipo de capa plástica?
      IMG_20201126_094938.jpg


    bom exemplo para mostrar a quem acha que resolver pontes térmicas em soleiras, ombreiras, e afins é preciosismo.



    Colocado por: Dio_23Será que se puser capoto nesse pedaço que não levou nada vou resolver o meu problema?


    diria que sim com um elevado grau de certeza.
  7.  # 9

    Colocado por: rjmpiresHoje deparei-me também com uma ponte termica em casa.. tem estado bastante frio nestes últimos dias e hoje vi este fenómeno no aperto interior do puxador da porta de entrada.

    Será que anulo o efeito revestindo isto com algum tipo de capa plástica?
      IMG_20201126_094938.jpg

    Se nao visse a foto nao acreditava!
    A casa tem isolamento a mais😂
  8.  # 10

    Colocado por: DR1982
    Se nao visse a foto nao acreditava!
    A casa tem isolamento a mais😂

    Quando vi aquilo nem estava a perceber o que podia ser 😛
  9.  # 11

    Colocado por: rjmpires
    Quando vi aquilo nem estava a perceber o que podia ser 😛
    Tambem ja passei por
    Uma situação semelhante, vivi numa casa isolaram aquilo
    Com uns 20cms de etics e janelas xpto, menos uma parede que estava encostada aos arrumos, forma a poças de agua junto a essa mesma parede!
  10.  # 12

    Quando chegar a casa vou medir a temperatura naquele pedaço de alumínio a título de curiosidade.
    Felizmente não tenho as famosas pedras de soleira contínuas, senão já estava a ver o filme.
  11.  # 13

    Colocado por: rjmpiresQuando chegar a casa vou medir a temperatura naquele pedaço de alumínio a título de curiosidade.
    Felizmente não tenho as famosas pedras de soleira contínuas, senão já estava a ver o filme.
    Provavelmente vai ter a mesma temperatura do exterior.
    Se conseguir revestir essa cabeça do parafuso com uma carapuça fundida em silicone líquido daquele cinzento da Rubson sl3000, talvez consiga inibir a ponte térmica. Se fosse meu era uma experiência que tentaria.
  12.  # 14

    Sim, estava à mesma temperatura dentro e fora, 8 graus.
    Agora que estive a olhar melhor para aquilo, parece que é uma tampa enroscada, o buraco parece ser só para colocar lá qualquer coisa para poder rodar a peça, amanhã logo experimento a desenroscar que já não são horas de andar a fazer barulho.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    • LabA
    • 27 novembro 2020

     # 15

    Colocado por: rjmpiresSim, estava à mesma temperatura dentro e fora, 8 graus.
    Agora que estive a olhar melhor para aquilo, parece que é uma tampa enroscada, o buraco parece ser só para colocar lá qualquer coisa para poder rodar a peça, amanhã logo experimento a desenroscar que já não são horas de andar a fazer barulho.
    Concordam com este comentário:Kduvidas

    Agora imagine quem tem, por exemplo, a toda a volta da janela em contacto com reboco, madeiras e pior, pladur ao fim de algum tempo as patologias são mais do que notórias.
    • VXMC
    • 27 novembro 2020

     # 16

    Uma solução poderá ser trocar esse parafuso por uma fabricado à medida, em nylon e colas uma tampa ou uma cabeça de inox por cima.
  13.  # 17

    Mais logo trato de fazer o diagnóstico, agora está na hora de ir apanhar fresquinho 🚴🏻
    • VXMC
    • 27 novembro 2020

     # 18

    Colocado por: rjmpiresMais logo trato de fazer o diagnóstico, agora está na hora de ir apanhar fresquinho 🚴🏻


    De mota? Tá bem abelha, chagava lá com os tintinzes a bater palmas...
  14.  # 19

    Eu acho que o rjmpires é senhor de biclas! :D
  15.  # 20

    Colocado por: rjmpiresHoje deparei-me também com uma ponte termica em casa.. tem estado bastante frio nestes últimos dias e hoje vi este fenómeno no aperto interior do puxador da porta de entrada.

    Será que anulo o efeito revestindo isto com algum tipo de capa plástica?
      IMG_20201126_094938.jpg


    Tenho o mesmo 'problema' na minha porta xD
    Com os 6 graus que estavam lá fora hoje e 20 dentro estava tal e qual a foto xD
 