    Eu tenho tudo elétrico e a potência contratada é 6.9
    Ainda vou tentar baixar para o anterior.
  1.  # 322

    Colocado por: cristinacardoso

    ainda estou em testes, e à espera da mudança para o bi horário.
    mas acredito que sim , tenho diminuição no consumo
    como so iniciei testes a partir de dia 10 , tv este mês ainda vá ter um consumo um pouco mais alto que gostaria.
    mas espero mesmo conseguir reduzir... pk se não for esse o culpado... só mudando a placa de indução que será a que consome mais energia....

    Devias ter registado os valores que tinhas no contador para ires estando atenta ao acréscimo.
  2.  # 323

    Colocado por: cristinacardoso

    hmmm tenho receio que os 6.9 não sejam suficientes....e , não são propriamente os 20€ de termo fixo que fazem mossa...mas sim a variável " consumo diário "

    Mas olha que o preço do kWh vária consoante a potência contratada...
    Eu tenho tudo eléctrico, a minha placa e de 7700w, tenho um depósito de 400lt com resistência de 5500w, que trabalha todos os dias.
    E 6,9kva para já está a chegar
  3.  # 324

    Colocado por: fbastos
    Mas olha que o preço do kWh vária consoante a potência contratada...


    Depende. Há comercializadores que põe tarifa muito ligeiramente diferente acima de 6.9kVA. Outros só têm tarifas especiais também entre os 3,45 e 6,9. Mas também existem outros onde é sempre igual não importa a potência.
  4.  # 325

    6.9kVA chega e sobra para as 3 bombas (depósito, furo e piscina) e, para todo o material elétrico de casa (fogão e forno são elétricos).... será dificil ter tudo ligado ? sim, mas por algum tempo acontece e, até agora não foi abaixo nenhuma vez
  5.  # 326

    bom dia.
    uma pergunta pf. a quem aqui respondeu tem quantos painéis a aquecer a água? eu tenho 2, e estes dias de sol que tem estado, a temperatura no depósito não sobe acima dos 40° ( com resistência e bomba circulação desligadas). é normal?

    outra cena "estranha" e que não considero normal. a resistência esteve quase toda a noite ligada ( da 1h às 8h) , o termostato está regulado para um pouco acima dos 55°, confesso não vi a que temperatura marcava às 8h quando aquilo se terá desligado, mas , pelas 11.30 marcava 40°. a minha filha foi tomar banho às 12h, e queixou se que água estava pouco mais de morna e teve sempre a torneira virada para o máximo no quente 😬😬😬..... não acho isto nada normal.... depois de una noite ligada e sem uso de banho a água não está quente passadas 4h de se ter desligado a resistência?? ou , é msm assim??
    obrigada mais uma vez pelas vossas respostas
  6.  # 327

    Um esquentador a dar assistencia a esses paineis acabava com os seus problemas e consumos.
    Muito equipamento caro e depois nao funciona ou anda sempre a dar dores de cabeca, enfim.
    Você nao tem culpa.
  7.  # 328

    Colocado por: SirruperUm esquentador a dar assistencia a esses paineis acabava com os seus problemas e consumos.
    Muito equipamento caro e depois nao funciona ou anda sempre a dar dores de cabeca, enfim.
    Você nao tem culpa.

    isso é completamente contrário à logica de se ter painéis,... afinal não é suposto ter eficiência energética através do sol e evitar consumo de poluentes? usar gás não faz qualquer sentido para mim.... 🤨🤨
  8.  # 329

    Colocado por: cristinacardoso
    isso é completamente contrário à logica de se ter painéis,... afinal não é suposto ter eficiência energética através do sol e evitar consumo de poluentes? usar gás não faz qualquer sentido para mim.... 🤨🤨

    A logica e a eficiencia energetica tem um preço.
    Se eu gasto 30€/mês para aqs e investo 450€, isto chama-se eficiência financeira.
  9.  # 330

    Colocado por: SirruperUm esquentador a dar assistencia a esses paineis acabava com os seus problemas e consumos.
    Muito equipamento caro e depois nao funciona ou anda sempre a dar dores de cabeca, enfim.
    Você nao tem culpa.

    Este é um assunto que me interessa.
    Se optar-mos por um esquentador, como auxilar ao sistema de aqs, pergunto:
    Tem que haver distancias máximas entre o esquentador e o ponto mais afastado?
    A nível de caudal e pressão de agua, esta é a mesma, usando o esquentador?

    Obrigado
  10.  # 331

    Colocado por: fbastos
    Este é um assunto que me interessa.
    Se optar-mos por um esquentador, como auxilar ao sistema de aqs, pergunto:
    Tem que haver distancias máximas entre o esquentador e o ponto mais afastado?
    A nível de caudal e pressão de agua, esta é a mesma, usando o esquentador?

    Obrigado

    Existem por aqui relatos que têm paineis com esquentador e gastam uma botija de gas por ano das pequenas.
    Quanto à parte tecnica nao sei responder.
    Concordam com este comentário: mica, joaomgf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fbastos
  11.  # 332

    Colocado por: cristinacardosobom dia.
    uma pergunta pf. a quem aqui respondeu tem quantos painéis a aquecer a água? eu tenho 2, e estes dias de sol que tem estado, a temperatura no depósito não sobe acima dos 40° ( com resistência e bomba circulação desligadas). é normal?

    outra cena "estranha" e que não considero normal. a resistência esteve quase toda a noite ligada ( da 1h às 8h) , o termostato está regulado para um pouco acima dos 55°, confesso não vi a que temperatura marcava às 8h quando aquilo se terá desligado, mas , pelas 11.30 marcava 40°. a minha filha foi tomar banho às 12h, e queixou se que água estava pouco mais de morna e teve sempre a torneira virada para o máximo no quente 😬😬😬..... não acho isto nada normal.... depois de una noite ligada e sem uso de banho a água não está quente passadas 4h de se ter desligado a resistência?? ou , é msm assim??
    obrigada mais uma vez pelas vossas respostas

    São 15:10 e estão 12 graus na rua, tenho 2 painéis e a centralina marca 55 graus lá em cima nos painéis, 50 no fundo e 55 no topo do depósito de 300litros.

    Colocado por: fbastos
    Este é um assunto que me interessa.
    Se optar-mos por um esquentador, como auxilar ao sistema de aqs, pergunto:
    Tem que haver distancias máximas entre o esquentador e o ponto mais afastado?
    A nível de caudal e pressão de agua, esta é a mesma, usando o esquentador?

    Obrigado

    Ao adicionar o esquentador adiciona apenas mais um equipamento ao sistema, como é normal vão haver perdas de pressão/caudal mas será uma coisa mínima.
    Não vejo porque haverá limites de distância, é apenas mais um equipamento que aquece a água.
    • SACS
    • 27 dezembro 2020

     # 333

    Colocado por: rjmpires
    São 15:10 e estão 12 graus na rua, tenho 2 painéis e a centralina marca 55 graus lá em cima nos painéis, 50 no fundo e 55 no topo do depósito de 300litros


    Deve estar aí sol!!
    • SACS
    • 27 dezembro 2020

     # 334

    Colocado por: cristinacardosoo termostato está regulado para um pouco acima dos 55°, confesso não vi a que temperatura marcava às 8h quando aquilo se terá desligado, mas , pelas 11.30 marcava 40°. a minha filha foi tomar banho às 12h, e queixou se que água estava pouco mais de morna e teve sempre a torneira virada para o máximo no quente

    Qual a distância que tem dos painéis ao termoaculador?
  12.  # 335

    Colocado por: SACS

    Deve estar aí sol!!

    Sim, hoje até há +/- 30minutos foi o dia com mais sol das últimas semanas (pelo menos o fotovoltaico já não passava dos 4kWh há muito tempo), já voltaram as nuvens para me estragar a produção 😛
  13.  # 336

    Agora que olhei bem para o céu... Parece que mudou radicalmente desde abocado quando acordei 🤔
      IMG_20201227_161909.jpg
    • SACS
    • 27 dezembro 2020

     # 337

    Colocado por: rjmpiresAgora que olhei bem para o céu... Parece que mudou radicalmente desde abocado quando acordei 🤔
      IMG_20201227_161909.jpg


    Aqui... Às 9 aqui já estava farrusco como tudo. Só ainda não choveu!
  14.  # 338

    Colocado por: cristinacardosobom dia.
    uma pergunta pf. a quem aqui respondeu tem quantos painéis a aquecer a água? eu tenho 2, e estes dias de sol que tem estado, a temperatura no depósito não sobe acima dos 40° ( com resistência e bomba circulação desligadas). é normal?

    outra cena "estranha" e que não considero normal. a resistência esteve quase toda a noite ligada ( da 1h às 8h) , o termostato está regulado para um pouco acima dos 55°, confesso não vi a que temperatura marcava às 8h quando aquilo se terá desligado, mas , pelas 11.30 marcava 40°. a minha filha foi tomar banho às 12h, e queixou se que água estava pouco mais de morna e teve sempre a torneira virada para o máximo no quente 😬😬😬..... não acho isto nada normal.... depois de una noite ligada e sem uso de banho a água não está quente passadas 4h de se ter desligado a resistência?? ou , é msm assim??
    obrigada mais uma vez pelas vossas respostas


    Aqui tenho apenas um painel solar, com a agravante que nesta altura do ano apanha sombra de um prédio ao lado durante toda a manhã, apanhando apenas algum sol da parte da tarde, que também não é nada por aí além pois prédios a poente também me tiram o sol mais tardio. Não tenho sensor de temperatura, mas quando não tenho água quente basta ligar 1h-1h30 a resistência durante a noite. Normalmente programo para as 6h. Dá para duas pessoas tomarem banho.
    • SrR
    • 27 dezembro 2020

     # 339

    Isso deve estar a trabalhar por termosifao, tire umas fotos as tubagens do painel solar e do controlador a mostrar a temperatura nos paineis as 10h da noite por exemplo
    • SrR
    • 27 dezembro 2020

     # 340

    E pelas fotos bem me parece isso, tanto no circuito das aqs como do solar assim como o circuito solar estar a pressão zeros
 