  1. Colocado por: rjmpires
    Mas tem bomba de calor para AC?
    São ventiloconvetores?


    Sim, a Carrier AquaSnap Plus. São ventiloconvectores no tecto falso. Neste momento tenho 2 AC a trabalhar, o Touch N Go na Opção dentro de Casa (20º) e o sistema está a consumir 3.2KW
  2. E qual é a temperatura na rua e dentro de casa?
    Quantos ventiloconvetores tem?
  3. Colocado por: rjmpiresE qual é a temperatura na rua e dentro de casa?
    Quantos ventiloconvetores tem?


    Temperatura da rua: 12-13°
    Temperatura de Casa: 16-17°
    N° de Ventiloconvectores: 5
  4. Colocado por: golf6680

    Temperatura da rua: 12-13°
    Temperatura de Casa: 16-17°
    N° de Ventiloconvectores: 5

    O sistema está ligado há quanto tempo?
    Os ventiloconvetores estão todos ligados e regulados para 20°C?
  5. Colocado por: rjmpires
    O sistema está ligado há quanto tempo?
    Os ventiloconvetores estão todos ligados e regulados para 20°C?


    Está ligado à cerca de 72h

    Só costumam estar ligados 2 venticolectores, regulados entre 21 a 23°
  6. 72h já era tempo suficiente para aumentar a temperatura, 16-17 graus têm os meus pais na casa deles que tem mais de 30 anos e não tem isolamento quase nenhum.
    Está a sair ar quente dos ventiloconvetores certo?
    Isso por acaso não está regulado para o frio???

    Tire lá uma foto ao painel da carrier sff.
    Têm lá este sol?
      IMG_20201227_082627_1.1.jpg
  7. Acaba de tirar
    Concordam com este comentário: davidfigueiredo
      20201227_163937.jpg
  8. 11 graus no exterior, 55 graus no circuito da bomba e está no modo de aquecimento, parece tudo certo aí no painel.

    Tem termómetros nos circuitos de água que vão aos ventiloconvetores?

    A temperatura que sai dos ventiloconvetores parece-lhe a certa?
  9. Colocado por: rjmpires11 graus no exterior, 55 graus no circuito da bomba e está no modo de aquecimento, parece tudo certo aí no painel.

    Tem termómetros nos circuitos de água que vão aos ventiloconvetores?

    A temperatura que sai dos ventiloconvetores parece-lhe a certa?


    Tenho um termostato parece-me na saida do depósito de água.

    A temperatura parece-me a correta sim, sendo que tenho um termômetro em cada divisão para ajuda a confirmar.
  10. Com a água a circular a 50+ °C devia de aquecer o suficiente para ter pelo menos 19°C em casa.
    É uma casa recente com isolamento qb?
  11. Colocado por: rjmpiresCom a água a circular a 50+ °C devia de aquecer o suficiente para ter pelo menos 19°C em casa.
    É uma casa recente com isolamento qb?


    Sim é. Em todo o caso o que continua a deixar-me intrigado é o consumo
  12. Colocado por: golf6680

    Sim é. Em todo o caso o que continua a deixar-me intrigado é o consumo

    Qual é o consumo que está a ter ?
  13. Colocado por: callinas
    Qual é o consumo que está a ter ?


    Neste preciso momento, cerca dd 2Kw com apenas 1 AC ligado
  14. Colocado por: golf6680

    Neste preciso momento, cerca dd 2Kw com apenas 1 AC ligado

    Está a medir o consumo elétrico com que aparelho?
  15. Colocado por: rjmpires
    Está a medir o consumo elétrico com que aparelho?


    Com um energy eot ligado no quadro elétrico
  16. Colocado por: golf6680

    Com um energy eot ligado no quadro elétrico

    De facto é um consumo alto, não tenho noção de quanto devia ser o consumo, mas se consumir 2kWh, ao fim de 24h são 48kWh, isso consome o meu prh em 2-3 dias.
  17. Colocado por: trivialtens 44º no piso radiante??
    esta a fazer AQS. tem a "torneira" ativa no visor, quando esta a debitar para o piso tem o símbolo do aquecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial, rfferreira
  18. Colocado por: rjmpiresDe facto é um consumo alto, não tenho noção de quanto devia ser o consumo, mas se consumir 2kWh, ao fim de 24h são 48kWh, isso consome o meu prh em 2-3 dias.
    é o consumo normal numa instalação feita sem rigor e sem olhar ao controle de custos energéticos: a bomba de calor esta sempre a debitar para o deposito de inercia que não deve ser pequeno, a circuladora dos vc´s deve estar a ser controlada pelos termostactos dos mesmos e como não existem isolamentos perfeitos esta a perder calor e a bomba esta a trabalhar só para manter o deposito quente.

    1º: 55ºC para VC´s é muito alto, tipicamente faz-se os cálculos para ter a potencia nominal com ida a 45ºC max.

    2º: não ter "quente" no espaço muito provavelmente é derivado a serem VC´s de condutas mal dimensionados e ou mal executadas.

    estou farto de dizer mas como ninguém me dá ouvidos vou repetir mais uma vez: dimensionar e instalar condutas não é igual a pendurar uns caixotes dentro do teto, para complicar mais os VC´s precisam de uma coisa chamada pressão estática disponível para poderem circulara ar em quantidade e velocidade suficiente para climatizar devidamente qualquer espaço.
  19. Colocado por: jorgealvesé o consumo normal numa instalação feita sem rigor e sem olhar ao controle de custos energéticos: a bomba de calor esta sempre a debitar para o deposito de inercia que não deve ser pequeno, a circuladora dos vc´s deve estar a ser controlada pelos termostactos dos mesmos e como não existem isolamentos perfeitos esta a perder calor e a bomba esta a trabalhar só para manter o deposito quente.

    1º: 55ºC para VC´s é muito alto, tipicamente faz-se os cálculos para ter a potencia nominal com ida a 45ºC max.

    2º: não ter "quente" no espaço muito provavelmente é derivado a serem VC´s de condutas mal dimensionados e ou mal executadas.

    estou farto de dizer mas como ninguém me dá ouvidos vou repetir mais uma vez: dimensionar e instalar condutas não é igual a pendurar uns caixotes dentro do teto, para complicar mais os VC´s precisam de uma coisa chamada pressão estática disponível para poderem circulara ar em quantidade evelocidadesuficiente para climatizar devidamente qualquer espaço.


    Sobre o depósito anexo as seguintes fotos caso sejam de interesse:

    Faz sentido regular o termóstato para os 45º?

    Não tenho a certeza qual o tamanho do depósito, mas amanhã posso tentar encontrar alguma referência.


    Desde já quero agradecer a todos os que deram feedback ao meu problema
      20201227_223823.jpg
      20201227_223816.jpg
  20. Colocado por: jorgealvesé o consumo normal numa instalação feita sem rigor e sem olhar ao controle de custos energéticos: a bomba de calor esta sempre a debitar para o deposito de inercia que não deve ser pequeno, a circuladora dos vc´s deve estar a ser controlada pelos termostactos dos mesmos e como não existem isolamentos perfeitos esta a perder calor e a bomba esta a trabalhar só para manter o deposito quente.

    1º: 55ºC para VC´s é muito alto, tipicamente faz-se os cálculos para ter a potencia nominal com ida a 45ºC max.

    2º: não ter "quente" no espaço muito provavelmente é derivado a serem VC´s de condutas mal dimensionados e ou mal executadas.

    estou farto de dizer mas como ninguém me dá ouvidos vou repetir mais uma vez: dimensionar e instalar condutas não é igual a pendurar uns caixotes dentro do teto, para complicar mais os VC´s precisam de uma coisa chamada pressão estática disponível para poderem circulara ar em quantidade evelocidadesuficiente para climatizar devidamente qualquer espaço.

    Mesmo o meu consumo já acho alto porque a bomba está com o setpoint da temperatura muito alto.. ainda não descobri onde se altera isso, mas esta semana o instalador disse que passava cá para acertar os valores.
 