Colocado por: rjmpires
Mas tem bomba de calor para AC?
São ventiloconvetores?
Colocado por: rjmpiresE qual é a temperatura na rua e dentro de casa?
Quantos ventiloconvetores tem?
Colocado por: golf6680
Temperatura da rua: 12-13°
Temperatura de Casa: 16-17°
N° de Ventiloconvectores: 5
Colocado por: rjmpires
O sistema está ligado há quanto tempo?
Os ventiloconvetores estão todos ligados e regulados para 20°C?
Colocado por: rjmpires11 graus no exterior, 55 graus no circuito da bomba e está no modo de aquecimento, parece tudo certo aí no painel.
Tem termómetros nos circuitos de água que vão aos ventiloconvetores?
A temperatura que sai dos ventiloconvetores parece-lhe a certa?
Colocado por: rjmpiresCom a água a circular a 50+ °C devia de aquecer o suficiente para ter pelo menos 19°C em casa.
É uma casa recente com isolamento qb?
Colocado por: golf6680
Sim é. Em todo o caso o que continua a deixar-me intrigado é o consumo
Colocado por: callinas
Qual é o consumo que está a ter ?
Colocado por: golf6680
Neste preciso momento, cerca dd 2Kw com apenas 1 AC ligado
Colocado por: rjmpires
Está a medir o consumo elétrico com que aparelho?
Colocado por: golf6680
Com um energy eot ligado no quadro elétrico
Colocado por: trivialtens 44º no piso radiante??esta a fazer AQS. tem a "torneira" ativa no visor, quando esta a debitar para o piso tem o símbolo do aquecimento.
Colocado por: rjmpiresDe facto é um consumo alto, não tenho noção de quanto devia ser o consumo, mas se consumir 2kWh, ao fim de 24h são 48kWh, isso consome o meu prh em 2-3 dias.é o consumo normal numa instalação feita sem rigor e sem olhar ao controle de custos energéticos: a bomba de calor esta sempre a debitar para o deposito de inercia que não deve ser pequeno, a circuladora dos vc´s deve estar a ser controlada pelos termostactos dos mesmos e como não existem isolamentos perfeitos esta a perder calor e a bomba esta a trabalhar só para manter o deposito quente.
Colocado por: jorgealvesé o consumo normal numa instalação feita sem rigor e sem olhar ao controle de custos energéticos: a bomba de calor esta sempre a debitar para o deposito de inercia que não deve ser pequeno, a circuladora dos vc´s deve estar a ser controlada pelos termostactos dos mesmos e como não existem isolamentos perfeitos esta a perder calor e a bomba esta a trabalhar só para manter o deposito quente.
1º: 55ºC para VC´s é muito alto, tipicamente faz-se os cálculos para ter a potencia nominal com ida a 45ºC max.
2º: não ter "quente" no espaço muito provavelmente é derivado a serem VC´s de condutas mal dimensionados e ou mal executadas.
estou farto de dizer mas como ninguém me dá ouvidos vou repetir mais uma vez: dimensionar e instalar condutas não é igual a pendurar uns caixotes dentro do teto, para complicar mais os VC´s precisam de uma coisa chamada pressão estática disponível para poderem circulara ar em quantidade evelocidadesuficiente para climatizar devidamente qualquer espaço.
Colocado por: jorgealvesé o consumo normal numa instalação feita sem rigor e sem olhar ao controle de custos energéticos: a bomba de calor esta sempre a debitar para o deposito de inercia que não deve ser pequeno, a circuladora dos vc´s deve estar a ser controlada pelos termostactos dos mesmos e como não existem isolamentos perfeitos esta a perder calor e a bomba esta a trabalhar só para manter o deposito quente.
1º: 55ºC para VC´s é muito alto, tipicamente faz-se os cálculos para ter a potencia nominal com ida a 45ºC max.
2º: não ter "quente" no espaço muito provavelmente é derivado a serem VC´s de condutas mal dimensionados e ou mal executadas.
estou farto de dizer mas como ninguém me dá ouvidos vou repetir mais uma vez: dimensionar e instalar condutas não é igual a pendurar uns caixotes dentro do teto, para complicar mais os VC´s precisam de uma coisa chamada pressão estática disponível para poderem circulara ar em quantidade evelocidadesuficiente para climatizar devidamente qualquer espaço.