Iniciar sessão ou registar-se
    • pjmv
    • 11 janeiro 2021

     # 1

    Primeiro post
    Começo por desejar um ano a todos.

    Tenho em casa um recuperador de calor que nunca funcionou muito bem. Em anos anteriores isso não foi grande problema, mas este ano, com o frio que está, uma intervenção terá de ser realizada.
    Passa-se o seguinte: o recuperador tem uma grelha aí a 2,5m de altura virada para dentro da sala através da qual é possível ver a conduta da chaminé. Por aí é suposto sair ar quando a ventoínha do ventilador dispara?
    De notar que há anos uma das ventoínhas (são duas) e queimou (lado esquerdo em baixo), removi-a mas ainda não a substituí. Claro que isto tem influência. Mas ao ponto de não haver caudal de ar nenhum?
    As costas do recuperador dão para um dos quartos onde está uma saída de ar. Mas não sai ar. Mesmo com a ventoínha a trabalhar. A parede está quente mas não sai ar
      IMG_20210110_152853.jpg
  1.  # 2

    Colocado por: pjmvPor aí é suposto sair ar quando a ventoínha do ventilador dispara?
    Não.

    o calor da ventoinha sai pelas grelha superior do recuperador de calor.

    Pela grelha superior na Hotte e nas traseiras tambem deveria sair ar quente, poderá ter a instalação mal feita. Tem buracos em baixo na hotte para entrar ar?

    tambem poderá ter a hotte cheia de la de rocha, tem de tirar uma das grelhas de cima e tirar uma fotografia para ver o interior da hotte
    • pjmv
    • 11 janeiro 2021

     # 3

    Ok
    Julgava que o ar entrava em baixo ao lado da gaveta da cinza. Coloquei aí um fio e nota-se a sucção da ventoinha (apenas do lado direito uma vez que do lado esquerdo falta a ventoinha.
    Pelo que percebi o primeiro passo será retirar a grelha superior e tentar tirar uma foto para ver o que se passa lá em baixo.
    Deve sair um tubo (além do da chaminé) que suporta mente manda ar quente para o quarto. Certo?
  2.  # 4

    Colocado por: pjmvJulgava que o ar entrava em baixo ao lado da gaveta da cinza

    tem razão, e entra, mas é para dentro do carter do recuperador, entra nas grelhas de baixo, passo por tras e sai pelas grelhas superiores no recuperador.

    outra coisa é o aquecimento por convecção, o ar entra por grelhas na hotte em baixo e sobe naturalmente aquecendo junto ao recuperador e tubo dos fumos e sai pelas grelhas de cima (na hotte)
    • pjmv
    • 11 janeiro 2021

     # 5

    Não dentro da sala não tenho nenhuma entrada de ar.
    Além do ar que entra nas laterais da gaveta da cinza mais nenhuma entrada. Este ar é que irá/iria aquecer o quarto certo?
    Moro no 2º andar. Essa entrada serão umas grelhas que existem na traseira do prédio no rés do chão?
  3.  # 6

    Colocado por: pjmvEssa entrada serão umas grelhas que existem na traseira do prédio no rés do chão?

    nao deve ser


    a entrada de ar que falo é tipo isto
      b.jpeg
    • pjmv
    • 11 janeiro 2021

     # 7

    Bem
    Junto do recuperador garanto que não existe esse tipo de entrada.
    De qualquer modo quando chegar a casa vou verificar muito bem. Mas com 99% de certeza não tenho nenhuma grelha de entrada de ar nas paredes laterais junto ao recuperador.
  4.  # 8

    Colocado por: pjmvBem
    Junto do recuperador garanto que não existe esse tipo de entrada.
    De qualquer modo quando chegar a casa vou verificar muito bem. Mas com 99% de certeza não tenho nenhuma grelha de entrada de ar nas paredes laterais junto ao recuperador.
    Então? Como quer que saia ar quente se ele nem entra?!
    • pjmv
    • 11 janeiro 2021

     # 9

    Tinha a ideia do seguinte:
    1- Na janela situada no topo da lareira(onde consigo ver o tubo da chaminé)o ar sai apenas para libertar o calor aí acumulado quando o recuperador está a "queimar".
    Vou procurar um entrada mas sinceramente não estou a ver. Vou verificar na varanda, onde raramente vou, e que está aí a 3m do recuperador
    2- As duas ventoinhas do recuperador (das quais só uma está operacional) servem para enviar ar pela grelha situada no topo do recuperador e, supostamente, por um tubo para o quarto.
    • pjmv
    • 11 janeiro 2021

     # 10

    Ao olhar com muita atenção pela grelha superior do lado esquerdo vejo o tubo corrugado de alumínio que conduz o ar para o quarto. Mas vejo o interior do tubo. Penso que está mal montado uma vez que a ligação tubo - recuperador devia ser fechada para o ar impulsionado pelas ventoinhas ser por aí conduzido
  5.  # 11

    Coloque o telemovel dentro da hotte e tire algumas fotografias
  6.  # 12

    Olá!

    Desculpem o roubo da discussão, mas tenho quase quase o mesmo problema do pjmv.

    No meu caso o recuperador é passivo, não tem nada ligado à eletricidade e também acho que aquilo não dá o calor que deveria dar, porque farto-me de queimar lenha e não vejo grandes alterações à temperatura ambiente. Tal como o pjmv, eu também pensava que o ar que vai para a hotte era alimentado pelos pequenos buracos ao lado da gaveta das cinzas.

    Desta discussão já percebi que pelo menos preciso de remover toda a lã de vidro.

    Seguem umas fotos da minha situação caso tenham mais algumas opiniões.

    IMG-2936
    IMG-2935
    IMG-2934
    IMG-2933

    Obrigado desde já!
  7.  # 13

    Colocado por: coimbra2021pensava que o ar que vai para a hotte era alimentado pelos pequenos buracos ao lado da gaveta das cinzas.


    no seu caso como o recuperador nao é ventilado está certo, a entrada ao lado da gaveta de cinzas é que vai para dentro da hotte.

    Esse recuperador não é um ferlux?? tive um parecido, tinha exactamente essa configuração,
    o que eu fiz:
    - retirei toda a la de mineral (consegui fazer sem remover o recuperador, e é bastante simples)
    - fiz 2 aberturas nas laterias da hotte (mais ar a entrar, mais ar quente a sair)

    pode ver aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/32233/melhorar-rendimento-recuperador-de-calor-novo-recuperador-pag6/#Comment_607553
    • pjmv
    • 12 janeiro 2021 editado

     # 14

    Enquanto não chego a casa para tirar as fotos junto mais qualquer coisa para a discussão. A minha situação é a da imagem que anexo e o meu problema é fazer com que o ar quente vá para o quarto. Está uma das ventoinhas em falta (do lado esquerdo). Se junto à entrada do lado direito colocar um papel fino sinto a sucção dessa ventoinha. O problemas é que não percebo onde esse ar está a sair. Devia sair na grelha superior (conforme imagem)mas não sinto que isso esteja a acontecer. Mas se sair por essa grelha como é que vai para o tubo que aquece o quarto?

    Nota: a lareira está revestida a pedra nos lados, por isso abrir buracos laterais está fora de hipótese.
      PJMV-recuperador.jpg
  8.  # 15

    Eu também tenho uma situação identica

    Não faço a ideia se é um Ferlux. Não consigo encontrar nenhuma referência quanto à marca.

    Com um bocado de paciência acho que até consigo tirar a lã diretamente do respiro sem ter que desmontar nada.
    A ideia de abrir duas entradas de ar na hotte (parte branca) parece-me boa ideia, mas não seria melhor apanhar ar do fundo? Junto ao chão?
    • pjmv
    • 12 janeiro 2021

     # 16

    Bem quanto à marca também não sei. Independentemente da marca o princípio de funcionamento deve ser semelhante. Vi algumas fotos em que a grelha superior do recuperador não existe ou parece estar tapada. No meu caso está aberta e olhando com muita atenção e iluminando com uma lanterna posso ver a entrada do tubo que conduz o ar para o quarto. Agora o ar só vai por essa conduta se lhe apetecer. E não lhe apetece...
  9.  # 17

    Colocado por: pjmviluminando com uma lanterna posso ver a entrada do tubo que conduz o ar para o quarto

    entao esse tubo que vai para o quarto nao esta ligado ao recuperador?
    o quarto fica por cima ou ao lado

    o seu recuperador tem alguma saida para ar quente? tipo isto?
    o tubo para o quarto devia ligar onde estao as setas vermelhas
      IMG_20171126_171316_HHT.jpg
  10.  # 18

    Colocado por: rgcoutomas não seria melhor apanhar ar do fundo? Junto ao chão?

    sim, junto ao fundo, como na imagem que coloquei no post #6
    • pjmv
    • 12 janeiro 2021 editado

     # 19

    Sim, o tubo que vai para o quarto liga na saída do lado esquerdo (de frente para o recuperador). Olhando pela grelha superior do recuperador desse lado vejo um pedaço do interior desse tubo. Mas o ar ir por esse tubo é que é mentira. O ar segue o percurso da seta na imagem que postai atrás. Nada o obriga a ir pelo tubo. Não deveria haver ali um defletor para obrigar o ar a ir pelo tubo acima?
    Por exemplo nesta imagem a grelha superior parece estar tapada. Aí o ar já é obrigado a ir pelo tubo para o quarto. No meu essa grelha está aberta
      recupegrelha.jpg
  11.  # 20

    tente fazer assim,
    com algum material, chapa por exemplo tente tapar a grelha frontal,
    a ver se melhora alguma coisa no quarto
      IMG_20210110_152853.jpeg
 
0.0187 seg. NEW