Colocado por: AnaluciobarAlguém tem alguma ideia do que podemos fazer para acabar com esta tortura chinesa?
Colocado por: zedasilva
Manter a casa de banho à mesma temperatura que o exterior.
O que tem aí é um fenómeno de condensação. O ar interior do w.c. está mais quente e vai condensar nas zonas frias. Neste caso na zona do respiro que está em contacto com o exterior.
Para evitar isso pode colocar um ventilador com recuperação de calor e se necessário melhorar o isolamento desse w.c.
Colocado por: AnaluciobarNeste caso não temos aquecimento neste WC. Tenho até a janela aberta( uma nesga) para circular o ar.
Colocado por: m.aur.eiraessas pingas devem-se ao facto de os vapores condensarem quando tocam nas paredes frias do tubo da chaminé... esse tubo foi isolado?
Colocado por: m.aur.eiraessas manchas negras são um fungo muito difícil de eliminar.
Colocado por: AnaluciobarBoa tarde. A uns anos foi feita a instalação de um respiro no meu WC. Tenho casa térrea, o telhado é placa de vigas de betão e exterior em telha. Por dentro deixamos a teto a vista( sem tecto falso) por isso na zona do poliban o tecto tem cerca de 3 MTS de altura. Sempre tivemos algumas humidades mas que se limpavam facilmente. A minha sogra contratou um trolha que fez um buraco na placa e instalou uma chaminé para respiro. Acontece que a humidade e as manchas pioraram. Já colocamos todo o tipo de tintas e volta sempre. O que está a acontecer no último mês é ainda pior. Notamos que no fim do banho a grelha do respiro pinga gotas de água. Agora nós dias de chuva até pinga sem termos tomado banho ainda. Tem sido horrível tomar banho e levar com pingas geladas na cabeça e nas costas a toda a hora. Alguém tem alguma ideia do que podemos fazer para acabar com esta tortura chinesa?
Colocado por: Vítor Magalhães
Se o tubo descarregar no sotão pode colocar na saida uma curva a 90º e na entrada do respiro (tecto do WC) coloca um extractor a ligar com a luz do wc por exemplo.