Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 841

    Colocado por: ricardo.rodriguesHumm, para isso, talvez arranjando maneira de suspender o voltex, por exemplo, prensando entre duas barras metálicas (bem aparafusado), e depois usar as barras para suspender junto à casa dos vizinhos durante a betonagem?


    Pelo que me disseram, aquilo é bastante pesado, o aplicador descartou logo
  2.  # 842

    Colocado por: RUIOLIbastante pesado,


    4.88 ķg/m2
  3.  # 843

    Colocado por: RUIOLI

    Tenho ensoleiramento. O problema são os muros de cave, pq a VOLTEX é muito pesada para superfícies verticais e não posso furar as paredes dos vizinhos para a suportar. Teria de colocar tela nas paredes e VOLTEX por cima do betão de limpeza, depois falta a ligação...


    Porque não? Isso com umas buchas tapit do capoto ninguém nota.. só precisa de furar 3 ou 4 cm
  4.  # 844

    Colocado por: RUIOLI

    Voltex, tenho orçamento de 7,2€/m2...pena é não ser fácil a ligação com a tela SBS, pelo menos a quente.

    Aplicar a tela sbs por baixo da sapata, sobre uma camada de betão de limpeza, não se aguentará? Não será mais econômico que a manta bentonitica?
  5.  # 845

    Colocado por: RicardoPortoPorque não? Isso com umas buchas tapit do capoto ninguém nota.. só precisa de furar 3 ou 4 cm


    Não tenho autorização para furar, não quero começar logo a ter má vizinhança.
  6.  # 846

    Colocado por: fredcunhaAplicar a tela sbs por baixo da sapata, sobre uma camada de betão de limpeza, não se aguentará? Não será mais econômico que a manta bentonitica?


    É ensoleiramento.

    Tela SBS é a minha opção A 13,5€/m2. O meu receio é como ficará a regularização do betão de limpeza para receber as telas.

    Voltex 7,2€/m2 + aplicação, que ainda não sei o preço.

    Uma opção bem económica, mas que não sei se quero arriscar, é uma manga plástica 300 microns sobre geotêxtil, coladas entre elas com fita cola de borracha butílica.
  7.  # 847

    Colocado por: RUIOLI
    Tela SBS


    Por baixo de cofragem e armadura?
    Boa sorte com isso não ficar danificado.

    O voltex tem a capacidade fora de série de ser auto-cicatrizante a pequenas perfurações/fissuras. É muito mais adequado para ficar na base (e sendo mais flexível, de mais fácil aplicação). Nem percebo porque não se falava mais das mantas bentonílicas aqui no fórum. (Eu pelo menos só li a propósito de uma questão levantada há duas ou três semanas).
  8.  # 848

    Colocado por: ricardo.rodriguesPor baixo de cofragem e armadura?
    Boa sorte com isso não ficar danificado.


    Por cima do betão de limpeza, depois emulsão betuminosa, 2 telas SBS, depois manga plástica a proteger a tela e é aplicado o betão e armaduras.


    Colocado por: ricardo.rodriguesO voltex tem a capacidade fora de série de ser auto-cicatrizante a pequenas perfurações/fissuras. É muito mais adequado para ficar na base (e sendo mais flexível, de mais fácil aplicação). Nem percebo porque não se falava mais das mantas bentonílicas aqui no fórum. (Eu pelo menos só li a propósito de uma questão levantada há duas ou três semanas).


    Talvez porque não é fácil arranjar um aplicador com experiência... eu sei que parece fácil, mas do que falei com o aplicador (do qual ainda aguardo cotação) aquilo tem de levar umas massas (bentonite em pó+água) nas juntas e pontos em que seja furada, etc. Atenção, não é ciência espacial, mas para experimentar é melhor na obra dos outros :)

    Mas é uma solução que me agrada, dai ter pedido cotação. Tb me agrada a solução de tela EPDM. Mas estas duas estou mais limitado nos aplicadores, com consequência nos preços e disponibilidades.
  9.  # 849

    Colocado por: RUIOLI
    Voltex 7,2€/m2


    Se isso é sem Iva, esta marca parece ser mais barata ainda.
  10.  # 850

    Colocado por: ricardo.rodriguesSe isso é sem Iva,estamarca parece ser mais barata ainda


    Mas num rolo dessa dimensão tb era mais barata, mas em rolos mais pequenos é mais fácil a movimentação e aplicação, pelo menos para o meu caso.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
  11.  # 851

    Colocado por: RUIOLIaquilo tem de levar umas massas (bentonite em pó+água) nas juntas


    Nas juntas não está previsto levar nada (pelo menos no Voltex). Apenas em transições com elementos verticais como tubos.


    Nas juntas apenas referem "Coloque sobre o substrato preparado adequadamente, com o geotêxtil cinza-escuro (tecido) voltado para cima. Sobreponha todas as bordas adjacentes pelo menos 100 mm e escalone as pontas das folhas 300 mm, no mínimo. Grampeie ou pregue as bordas para impedir qualquer deslocamento antes e durante a colocação do concreto."


    Apenas nas transições/perfurações verticais é que leva o pó de bentonite " Corte para se ajustar bem em torno das penetrações e blocos de fundação. Instale o VOLCLAY GRANULES sob a borda cortada do VOLTEX no detalhamento e, em seguida, aplique um filete de, no mínimo, 19 mm de espessura de BENTOSEAL , para cobrir a borda cortada do VOLTEX em penetrações, blocos de fundação, vigas e outros detalhamentos. Estenda o BENTOSEAL sobre o VOLTEX e detalhe com, pelo menos, 50 mm."
  12.  # 852

    Colocado por: ricardo.rodriguesNas juntas não está previsto levar nada (pelo menos no Voltex). Apenas em transições com elementos verticais como tubos.


    Vou aguardar o preço e a solução técnica mais detalhada, depois partilho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
  13.  # 853

    Colocado por: RUIOLIem rolos mais pequenos é mais fácil a movimentação e aplicação, pelo menos para o meu caso.


    Hoje encontrei esta alternativa, mais leve, e com características semelhantes ao voltex.


    É fazer uns telefonemas a saber se o preço também é mais leve! Fiquei interessado.
      Screenshot_20210626-095156_Firefox.jpg
  14.  # 854

    NO último esquema tem ao dreno abaixo da sapata. Não reocomendo isso. Não convém drenar o terreno abaixo da sapata. Vai ter diferenciais de resistência à compressão conforme tem mais ou menos água. Pode criar assentamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
  15.  # 855

    Colocado por: nunogouveiaNão convém drenar o terreno abaixo da sapata


    É bem observado. Copiei aquilo da net e adaptei, mas nem reparei nesse pormenor.


    Na prática, não é de esperar que alguém escave ainda mais fundo do que as sapatas, e ainda terá que deixar pendente, pelo que tem que começar mais acima.

    Qual será a % de pendente adequada?
  16.  # 856

    Eu diria que basta 1%, mas talvez 2% seja mais simpático.
  17.  # 857

    Colocado por: nunogouveiaNO último esquema tem ao dreno abaixo da sapata. Não reocomendo isso. Não convém drenar o terreno abaixo da sapata. Vai ter diferenciais de resistência à compressão conforme tem mais ou menos água. Pode criar assentamentos.


    Se for ensoleiramento como penso que o ricardo vai fazer, já não há tanto problema.
  18.  # 858

    Colocado por: RUIOLI
    Se for ensoleiramento como penso que o ricardo vai fazer, já não há tanto problema.


    Falei com o projetista, e vou ter sapatas e vigas de fundação.

    O solo é muito bom e o duro está logo após o solo vegetal (50 cm a 100 cm).
  19.  # 859

    Colocado por: snobEm relação às redes de águas residuais e elétrica, disseram-me que devem estar contempladas/inseridas no ensoleiramento.
    Mas também já li aqui no FDC que por ser um elemento estrutural não pode ter qualquer tipo de tubagem. Pelo que fico na dúvida?!
    Já agora pergunto ao RUIOLI qual a espessuara do XPS de alta densidade?
    obrigado
    ~

    Boas.

    Estou na fase de especialidades de uma moradia de rés-chão.
    O terreno é praticamente plano com ligeira inclinação "para a traseira" da moradia (boa drenagem de águas para trás).
    O engenheiro aconselha fazer desvão sanitário e diz que ficará cerca de 3 vezes mais barato que o ensoleiramento/lage térrea. Será isto correcto? Eu pelo que tenho lido neste tópico estou mais inclinado para o ensoleiramento/lage térrea.

    Também tenho esta dúvida se os esgotos, electricidade etc. tem que ser já inseridos/preparados na lage térrea.

    Como o terreno à volta da moradia ficará cerca de 4cm abaixo da cota da moradia, caso opte por desvão sanitário como se poderá fazer a necessária ventilação do mesmo? Não quero ficar coma as paredes cheias de grelhas de ventilação!

    Agradeço as respostas,

    Miguel12
  20.  # 860

    Colocado por: Miguel12Também tenho esta dúvida se os esgotos, electricidade etc. tem que ser já inseridos/preparados na lage térrea.


    Sim, desde que bem planeado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel12
 
0.0319 seg. NEW