Colocado por: sergioemsnão consigo ter agua quente instantânea na WC3 mesmo tendo a bomba circuladora a trabalhar mais de 5 min.
Colocado por: sergioemsAh ok.tem que tambem ligar á agua fria da misturadora e colocar antiretornos para garantir que nem a agua fria nem.a agua quente va pelo retorno no sentido contrario
Então a recirculação tem de entrar na fria da termostatica é isso?
Colocado por: amartinsCalma, isso não é assim tão simples.é simples quando se sabe o que se está a fazer, e nao injecta agua fria no retorno pois o anti retorno nao deixa o que acontece é que a bomba começa a funcionar e a valvula misturadora começa a misturar para o lado da fria, chega a um ponto e fecha totalmente a agua quente e a bomba deixa de circular se o esquema estiver como na primeira foto
Teoricamente o retorno do circuito da água quente deveria ligar (com uma válvula de não retorno) ao equipamento que produz água quente e não à bomba circuladora.
Pois só assim é que 'injeta' água quente no circuito de água quente. Se colocar o retorno na 3ntrada da bomba circuladora, acaba por injetar água fria nesse circuito quando liga a bomba circulatória
Colocado por: sergioemsOk. Vou fazer o despiste. E não há possibilidade de ela não estar a entrar no depósito e fazer apenas o circuito externo? Não fazendo com que a água quente saia ?so se a misturadora estiver avariada
Colocado por: SrRPela foto parece que falta uma anti retorno mas nao é porisso k nao circula