Iniciar sessão ou registar-se
    • jpio
    • 29 julho 2021

     # 1

    boa tarde,

    no ano passado adquiri uma moradia nova.
    este inverno tive imensos problemas com condensacoes porque nao temos grelhas de ventilacao nem outro tipo de ventilacao; a única ventilacao que temos é a manual abrindo e fechando janelas (temos janelas em todas as divisoes); é claro que isto nao é sustentavel, ainda por cima tendo nós aquecimento radiante o que faz com que no inverno tenhamos bastante perdas de calor por abrir as janelas.

    por exemplo no quarto nos dias mais frios tinha sempre condensacao formada no tecto junto às sancas dos cortinados (envio foto em anexo).

    ora, o construtor está.nos agora a dar a solucao de por grelhas auto-reguláveis nas caixilharias. (e é mesmo só aqui que podem ser postas pois nao temos caixa d estores, temos blackouts)

    eu andei a pesquisar pela internet, e vi que existem 2 tipos de grelhas, as auto.reguláveis e as higro-regulaveis, e era aqui que queria a vossa ajuda, para a minha situacao, falta de ventilacao, será melhor por as auto ou as higro??

    e será que de facto me vai acabar com o problema das condensacoes??

    vi tambem outra solucao um pouco mais cara que é o silem kit (anexo imagem), tambem aqui à o auto regulavel e o higro regulavel, 1 questao que tenho, é se por acaso 1 silem kit seria suficiente ou s seriam necessários 2, uma vez que quando vejo grelhas de entrada de ar normalmente vejo uma em baixo e outra em cima para haver a circulacao de ar (tambem é uma questao que tenho relativamente às grelhas na caixilharia, pois havendo apenas 1 grelha, será que haverá circulacao de ar??)

    agradeco desde já qualquer ajuda que consigam dar

    mt obrigado
      grelha_acustica.png
      SILEM_KIT_HYhlavni22.jpg
      condensacao2.jpg
  1.  # 2

    Este é o grande problema das construções novas, isola se a casa ao máximo é tudo aprovado mas depois ninguém fala sobre a humidade dentro de casa que no inverno parece que nunca sai.. ventilação mecânica era a sua melhor solução se estivesse a construir, agora depois de construir vai fazer o melhor das más soluções.
  2.  # 3

    É obrigatório a casa ter ventilação, sem ter que abrir as janelas. Veja o que está no certificado energético relativo à ventilação.
    O empreiteiro fez asneira, o perito que fez o CE energético tapou os olhos e você é que se lixa. Aperte com eles.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kronnuz
  3.  # 4

    Colocado por: jpioo construtor está.nos agora a dar a solucao de por grelhas auto-reguláveis nas caixilharias

    Ofereceu-se para suportar o custo?
  4.  # 5

    Colocado por: PicaretaÉ obrigatório a casa ter ventilação, sem ter que abrir as janelas. Veja o que está no certificado energético relativo à ventilação.
    O empreiteiro fez asneira, o perito que fez o CE energético tapou os olhos e você é que se lixa. Aperte com eles.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas



    Pelo que eu sei so obrigam na casa de banho e cozinha.. e para ser aprovado basta fazer um buraco na parede.. ou estou errado?
  5.  # 6

    Colocado por: luixmodPelo que eu sei so obrigam na casa de banho e cozinha..

    Extração, a insuflação tem que ser nos outros espaços.

    Colocado por: luixmodpara ser aprovado basta fazer um buraco na parede.. ou estou errado?

    Para ser aprovado, tem que fazer o que está no projeto.
    • jpio
    • 29 julho 2021

     # 7

    Colocado por: luixmodEste é o grande problema das construções novas, isola se a casa ao máximo é tudo aprovado mas depois ninguém fala sobre a humidade dentro de casa que no inverno parece que nunca sai.. ventilação mecânica era a sua melhor solução se estivesse a construir, agora depois de construir vai fazer o melhor das más soluções.


    é exatamente isso....
    • jpio
    • 29 julho 2021

     # 8

    Colocado por: Picareta
    Ofereceu-se para suportar o custo?


    sim o contrutor ofereceu.se para suportar os custos...

    agora tenho que ver dessas 2 qual será a melhor solucao.
    • jpio
    • 29 julho 2021

     # 9

    a vmc de facto seria o mais indicado, mas teriam que me partir isto tudo...nao sendo de origem, é sempre dificil.

    tenho que optar por 1 dessas 2 solucoes.

    ou o silem kit ou as grelhas.
  6.  # 10

    Colocado por: Picareta
    Extração, a insuflação tem que ser nos outros espaços.


    Para ser aprovado, tem que fazer o que está no projeto.




    Eu fiz projecto á questao de meio ano vou fazer vmc mas nas especialidades não existe nada a referir ventilação e insuflação… e já vi casas que simplesmente aceitam um buraco na parede da cozinha e nas casas de banho um ventilador daqueles manhosos…
    • jpio
    • 29 julho 2021

     # 11

    nós nas casas de banho temos extractores e na cozinha d facto temos 1 um buraco...


    quem me conseguir ajudar em qual das 2 solucoes escolher agradecia imenso.
  7.  # 12

    Colocado por: luixmodPelo que eu sei so obrigam na casa de banho e cozinha.. e para ser aprovado basta fazer um buraco na parede.. ou estou errado?

    esta errado...
  8.  # 13

    Colocado por: jpioquem me conseguir ajudar em qual das 2 solucoes escolher agradecia imenso.


    no seu caso a SILEM Kit é sem duvida a melhor solução.
    eu não fazia cortes na caixilharia para meter grelhas. até porque se calhar nem tem espaço para elas...
    as mais estreitas são fracas (não tem isolamento acustico)...
    as que tem isolamento acustico, não deve ter espaço pra elas...

    isso pra ficar bem feito deve ter uma entrada em cada quarto e sala.
    e extracção nas casas de banho. preferencia com uma VMC a fazer extracção
  9.  # 14

    Colocado por: fernandoFerreira
    esta errado...


    Em que parte?? Explique se faz favor.
  10.  # 15

    Colocado por: luixmodEm que parte?? Explique se faz favor.

    já expliquei, está no comentário anterior
  11.  # 16

    Colocado por: fernandoFerreira
    já expliquei, está no comentário anterior


    Não explicas te nada, só deste uma solução ao colega.
    O que quero saber é quem é que obriga a fazer ventilação das casas e onde é que isso está explícito no projecto ou especialidades. Eu tenho um projecto de meio ano e estou a começar casa e ainda nao vi nada que me obrigue a fazer insuflação nos quartos e extração em casas de banho e cozinha. O máximo que vi é um ventilador nas casas de banho e um buraco na parede da cozinha, isto em varias casas novas.
    • jpio
    • 29 julho 2021

     # 17

    Colocado por: fernandoFerreira

    no seu caso a SILEM Kit é sem duvida a melhor solução.
    eu não fazia cortes na caixilharia para meter grelhas. até porque se calhar nem tem espaço para elas...
    as mais estreitas são fracas (não tem isolamento acustico)...
    as que tem isolamento acustico, não deve ter espaço pra elas...

    isso pra ficar bem feito deve ter uma entrada em cada quarto e sala.
    e extracção nas casas de banho. preferencia com uma VMC a fazer extracção



    muito obrigado,

    e relativamente a ser auto regulável ou higro regulável, sendo que no meu caso o problema é nao ter entradas d ar em casa, à diferenca?? qual m aconselharia, a auto ou a higro?

    e já agora só mais 1 questão, quando pomos grelhas de ventilacao sao necessárias 2 normalmente (1 em cima e outra em baixo para haver a correta circulacao de ar)

    no caso das silem kit, acha que sao necessárias tambem 2 por divisao ou bastaria 1?
  12.  # 18

    O buraco na cozinha só terá a ver com a legislação da ventilação relacionada com os gases de combustão do gás.

    Se bem interpretei, a taxa de renovação do ar na habitação até foi aumentada na legislação que entrou em vigor no início deste mês (de 0,4 para 0,5 por hora).
  13.  # 19

    Colocado por: jpioe já agora só mais 1 questão, quando pomos grelhas de ventilacao sao necessárias 2 normalmente (1 em cima e outra em baixo para haver a correta circulacao de ar)

    Não...
    mete uma de entrada de ar em cada quarto, e uma ou duas na sala. ideal é analisar o projeto e calcular.
    mete a cerca de 2.2 metros de altura (mesma altura da cx de estore) +/-, isto para minorar a sensação de entrada de ar frio.
    junto ao pavimento funciona melhor, mas sente mais o frio.
    depois nas casas de banho a extracção é no tecto
    isto faz com que o ar novo entre nas zonas secas (quartos e sala), e seja extraído nas zonas humidas, obrigando o mesmo a percorrer toda a casa.
  14.  # 20

    Colocado por: ricardo.rodriguesA taxa de renovação do ar na habitação até foi aumentada na legislação que entrou em vigor no início deste mês (de 0,4 para 0.5 por hora).

    exacto.
    e na nova legislação, está explicito, que as entradas devem ser pelos quartos/sala, e extracção nas casas de banho/cozinha.
    na legislação antiga, de facto isto não estava explicito. ficou corrigido agora nesta nova legislação, que entrou em vigor este mes.
 
0.0215 seg. NEW