  1.  # 41

    Uma pergunta ridícula, porque é que precisas de uma válvula termoestatica numa recirculação de agua quente??
  2.  # 42

    Colocado por: SrRO retorno vai ate onde? De certeza k vai ate à ultima wc?


    Sim o retorno pela indicação de quem fez o ramal termina na última wc. A empresa entretanto " desapareceu" mas como tinha o contacto do técnico que instalou questionei e confirmou que termina na última wc.
  3.  # 43

    Colocado por: SrRA bomba deixe desligada, mantenha aquele passador fechado e deixe sair a agua, isso pelo que conta quase de certeza k é ar na instalação, deixe correr bem a agua, se isso nao funcionar entao deverá ser a bomba nao ter força suficiente para vencer a perda de carga.


    Ok vou então perguar os 4/5 min. Da bomba ainda nao me tinha lembrado disso mas tendo em conta o comprimento do ramal possivelmente poderá ser esse problema.
  4.  # 44

    Colocado por: luixmodUma pergunta ridícula, porque é que precisas de uma válvula termoestatica numa recirculação de agua quente??


    A válvula termostática e obrigatória numa instalação de painéis solares. Como e o caso.
  5.  # 45

    Colocado por: sergioems

    A válvula termostática e obrigatória numa instalação de painéis solares. Como e o caso.



    Paineis solares??? O desenho que fizeste não é uma recirculaçao para o deposito??
    Fiquei confuso
  6.  # 46

    Colocado por: Anonimo06082021Está é própria para recirculação
      FB_IMG_1627502437432.jpg


    Nem no site da ESBE encontro esse acessório marcado com o 2886. Há algum revendedor em Portugal disso ?

    Obrigado
    • SrR
    • 28 julho 2021

     # 47

    Colocado por: sergioems

    Nem no site da ESBE encontro esse acessório marcado com o 2886. Há algum revendedor em Portugal disso ?

    Obrigado
    esbe VTR
    • SrR
    • 28 julho 2021

     # 48

    Colocado por: sergioemsalgum revendedor em Portugal disso ?
    ainda se arranja qualquer coisa
      received_501645463822454.jpeg
  7.  # 49

    Update ao caso.

    Purgando os 5 min tenho água quente instantânea na última wc e por conseguinte nas restantes. Fechando depois o sistema e tendo a recirculação a trabalhar tenho de ter sempre a bomba a trabalhar.

    Testei fazer uma recirculação de 10 min e a temperatura da água deixa muito a.desejar.

    Com isto tudo só chego a conclusão do que me disse ontem que a o caudal da bomba e insuficiente certo ?

    Obrigado mais uma vez
  8.  # 50

    Colocado por: sergioemsUpdate ao caso.

    Purgando os 5 min tenho água quente instantânea na última wc e por conseguinte nas restantes. Fechando depois o sistema e tendo a recirculação a trabalhar tenho de ter sempre a bomba a trabalhar.

    Testei fazer uma recirculação de 10 min e a temperatura da água deixa muito a.desejar.

    Com isto tudo só chego a conclusão do que me disse ontem que a o caudal da bomba e insuficiente certo ?

    Obrigado mais uma vez


    Atenção que há válvulas termostaticas com retenção.
    Verifique as ligações nos casquilhos(ligação ao multicamada), pode estar a retenção no lado incorrecto.....
    Na eventualidade de existir, troque a posição da retenção (normalmente com filtro) para o fluxo e protecção correcta.
  9.  # 51

    Apenas para dar um feedback que após o aumento da capacidade da bomba o sistema funciona em melhor.

    Considero que não é ainda em pleno mas aceitável.

    Obrigado a todos pela ajuda.
  10.  # 52

    Colocado por: sergioemsApenas para dar um feedback que após o aumento da capacidade da bomba o sistema funciona em melhor.

    Considero que não é ainda em pleno mas aceitável.

    Obrigado a todos pela ajuda.


    continuas então a ter um problema no circuito e ainda não sabes onde
  11.  # 53

    Alguém sabe me dizer como posso fazer a purga do sistema de aquecimento?
    Os radiadores que tenho no piso de cima têm ar e o sistema está com pressão baixa.
    Fogão de aquecimento com termoacumulador.
    No termoacumulador além de balão tenho um purgador de ar automático igual a este: https://www.armazensreis.pt/pt/radiadores-e-toalheiros/purgador-de-ar-robocal-12-caleffi_p10024.html?gclid=Cj0KCQjwrJOMBhCZARIsAGEd4VFqScQOMlFc2vqiNY89HJu2RS1JISBHci9Av9F3pu3uZYdwvfRTXvAaAmQDEALw_wcB
  12.  # 54

    Colocado por: rikabcdAlguém sabe me dizer como posso fazer a purga do sistema de aquecimento?
    Os radiadores que tenho no piso de cima têm ar e o sistema está com pressão baixa.
    Fogão de aquecimento com termoacumulador.
    No termoacumulador além de balão tenho um purgador de ar automático igual a este:https://www.armazensreis.pt/pt/radiadores-e-toalheiros/purgador-de-ar-robocal-12-caleffi_p10024.html?gclid=Cj0KCQjwrJOMBhCZARIsAGEd4VFqScQOMlFc2vqiNY89HJu2RS1JISBHci9Av9F3pu3uZYdwvfRTXvAaAmQDEALw_wcB


    Os radiadores costumam ter um purgadores se fores lá a cima nos que tens problemas, exprimenta desapertar a porca com o sistema a funcionar e deixa em aberto até chegar água.. pelo menos é assim que o técnico faz sempre em casa da minha sogra.
    •  
      aacc
    • 7 novembro 2021

     # 55

    Estes sistemas de re-circulação de água quente, sempre me meteram confusão.
    Não seria menos complexo ter uma linha de água directa mas devidamente isolada?
  13.  # 56

    Colocado por: aaccEstes sistemas de re-circulação de água quente, sempre me meteram confusão.
    Não seria menos complexo ter uma linha de água directa mas devidamente isolada?



    entre a noite e a manhã ficas com a agua fria na mesma.
    Concordam com este comentário: jorgealves, SrR
    •  
      aacc
    • 7 novembro 2021

     # 57

    Se o tubo tiver a mesma qualidade de isolamento do depósito duvido. Entendo a tubagem como uma extenção do dito depósito.
  14.  # 58

    Colocado por: aaccSe o tubo tiver a mesma qualidade de isolamento do depósito duvido. Entendo a tubagem como uma extenção do dito depósito.


    só os técnicos é que podem dizer se isso é assim ou não.. perdas existem sempre. e na minha opinião para isolar os tubos como o deposito penso que terias de abrir uns buracos bem grandes.
  15.  # 59

    Colocado por: aaccSe o tubo tiver a mesma qualidade de isolamento do depósito duvido
    isso é impraticavél.
    Concordam com este comentário: Beto1980
  16.  # 60

    Colocado por: aaccSe o tubo tiver a mesma qualidade de isolamento do depósito duvido. Entendo a tubagem como uma extenção do dito depósito.

    Da mesma forma que uma batata cozinha mais depressa se estiver cortada em pedaços pequenos, a água espalhada pela tubagem vai arrefecer mais depressa do que se estiver contida num recipiente de grande volume.
    Concordam com este comentário: jorgealves, SrR, Beto1980
 
0.0219 seg. NEW