    Bom dia,

    Estou a construir casa e temos uma dúvida relativamente ao Anonimo18072022A para arrefecimento.
    Decidimos colocar Piso radiante para aquecimento e arrefecimento mas nunca entrei numa casa com piso radiante a fazer arrefecimento e ficamos na dúvida se deveriamos colocar os Ventiloconvetores ou não.

    Neste momento o que está previsto é deixarmos a pre-instalação de AC, mas a mulher não gosta de ver os aparelhos e por conduta está fora de preço, então pensamos nos ventiloconvetores.

    Especificações da casas:
    - Arquitectura moderna com painel sandwich de 6cm.
    - Tijolo térmico espanhol da Ceranor de 24cm.
    - Painel sandwich vai levar na laje XPS de 6cm.
    - O capoto será capoto de 8cm ou 10cm que ira desdobrar na platibanda e descer até ao XPS.
    - Relativamente a caixilharia será caixilharia de abrir com Rotura térmica de 75mm e vidro com controlo solar Guardian Sun SNX60 com brisas solares.
    - O Piso da casa será todo em cerâmica.
    - Piso radiante com bomba de calor Daikin 11Kw
    - A casa tem 200m2 uteis.

    A casa encontra-se num "alto" e está exposta ao sol o dia todo.

    Com estas especificações a nossa dúvida é, acham que o piso radiante para arrefecer de verão chega? Ou devemos ter em conta os ventiloconvetores?

    Obrigado,
    André.
  2.  # 2

    Há AC de embutir no tecto da Samsung, um pouco mais elegantes que os habituais de cassete.

    Se o prh será suficiente, depende de muita coisa.
    Orientação, tamanho janelas, tipo vidro, isolamento, arquitectura, localização da casa.
    Concordam com este comentário: zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
      IMG_20210930_094432.jpg
  3.  # 3

    Os aparelhos AC Murais bem planeados nem dá conta deles
  4.  # 4

    Colocado por: callinasHá AC de embutir no tecto da Samsung, um pouco mais elegantes que os habituais de cassete.

    Se o prh será suficiente, depende de muita coisa.
    Orientação, tamanho janelas, tipo vidro, isolamento, arquitectura, localização da casa.
      IMG_20210930_094432.jpg



    Olá Callinas, as especificações da casa estão no post inicial penso que responde a todas as suas perguntas excepto o tamanho das jantelas.
    Todas as divisões teem pelo menos uma janela de 3,5m x 2m.

    Se conseguir ajudar com a informação disponibilizada inicialmente agradecia.

    Relativamente a esse ar condicionado parece-me muito bem, a instalação que esse AC necessita é a instalação "normal" ou precisa dos 35cm de tecto falso como os de cassete?

    Obrigado,
    André.
    Concordam com este comentário: Mixas21
  5.  # 5

    Colocado por: DR1982Os aparelhos AC Murais bem planeados nem dá conta deles


    Olá DR1982,

    A ideia seria evitar os ACs, mas tem alguma referencia de um aparelho para que possa procurar?

    Obrigado,
    André.
  6.  # 6

    Colocado por: AndreCarvalho

    Olá DR1982,

    A ideia seria evitar os ACs, mas tem alguma referencia de um aparelho para que possa procurar?

    Obrigado,
    André.
    Ac murais sao praticamente todos iguais, mas se posicionados estratégicamente nem da por eles...

    Quantos m2 úteis tem para climatizar e quanto tenciona gastar com a climatzaçao?
    • SrR
    • 30 setembro 2021

     # 7

    Colocado por: AndreCarvalhoDecidimos colocar Piso radiante para aquecimento e arrefecimento mas nunca entrei numa casa com piso radiante
    de que zona é?
  7.  # 8

    Colocado por: DR1982Ac murais sao praticamente todos iguais, mas se posicionados estratégicamente nem da por eles...

    Quantos m2 úteis tem para climatizar e quanto tenciona gastar com a climatzaçao?


    Cerca de 180m2, o valor é o minimo possível, mas queria um compromisso entre qualidade/aparencia, portanto não queria colocar essa variavel na equação.

    A pergunta mantem-se, considera que usando o piso radiante para arrefecimento sem ventiloconvetores e sem AC chega para estar confortável no Verão?

    Colocado por: SrRde que zona é?


    Castelo de Paiva
  8.  # 9

    Colocado por: AndreCarvalhoo valor é o minimo possível
    Entao simplifique ou PRH que aqueça e arrefeça ou então AC e pronto
    • NPRP
    • 30 setembro 2021

     # 10

    Colocado por: AndreCarvalho


    Olá Callinas, as especificações da casa estão no post inicial penso que responde a todas as suas perguntas excepto o tamanho das jantelas.
    Todas as divisões teem pelo menos uma janela de 3,5m x 2m.

    Se conseguir ajudar com a informação disponibilizada inicialmente agradecia.

    Relativamente a esse ar condicionado parece-me muito bem, a instalação que esse AC necessita é a instalação "normal" ou precisa dos 35cm de tecto falso como os de cassete?

    Obrigado,
    André.

    Precisa de 15 a 17 cm de teto falso.
  9.  # 11

    Colocado por: DR1982Entao simplifique ou PRH que aqueça e arrefeça ou então AC e pronto

    É mesmo isso
  10.  # 12

    Ha uns tempos era facil de decidir porque o PRH a diferença entre PRH e AC era pouca, agora ja tem de se fazer as contas de outra forma, numa casa com poucas necessidades energéticas provavelmente A diferença de conforto proporcionado entre AC e PRH é bem menor
  11.  # 13

    Ja agora aproveito para perguntar: num clima como Lisboa, fara sentido aplicar PRH para arrefecimento?
  12.  # 14

    Colocado por: callinas
    É mesmo isso


    Sim e é o que vou fazer vou aplicar PRH a minha duvida inicial é o Arrefecimento do PRH funciona bem para Arrefecer? ao ponto de termos conforto?
    Ou acham que o PRH a arrefecer não é grande coisa?



    Colocado por: NPRP
    Precisa de 15 a 17 cm de teto falso.


    Isso é optimo eu tenho 25/30cm, obrigado.
    • SrR
    • 30 setembro 2021

     # 15

    Colocado por: AndreCarvalhoCastelo de Paiva
    se tiver oportunidade e disponibilidade pode ir ate vila do conde ao showrroom da giacomini, têm la sistemas de prh e tecto radiante em funcionamento para aquecimento e arrefecimento, pode agendar uma visita e tirar qualquer duvida.
  13.  # 16

    Colocado por: AndreCarvalhoCom estas especificações a nossa dúvida é, acham que o piso radiante para arrefecer de verão chega?
    qual é a proteção solar dos vãos envidraçados? ou não tem nada?
  14.  # 17

    Colocado por: infinitywondererJa agora aproveito para perguntar: num clima como Lisboa, fara sentido aplicar PRH para arrefecimento?
    depende do nível de conforto pretendido.

    uma casa com bom isolamento retém sempre calor pelo se não prever qualquer solução de arrefecimento ativo ou passivo pode ser complicado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: infinitywonderer
  15.  # 18

    Colocado por: DR1982A diferença de conforto proporcionado entre AC e PRH é bem menor
    eu diria que o conforto proporcionado por equipamentos isolados nalgumas divisões não tem qualquer compração com uma solução global, uma coisa é ter um AC na sala a funcionar e outra é ter a casa toda com a mesma temperatura se ainda por cima o consumo global energético for semelhante
    Concordam com este comentário: zinna
  16.  # 19

    Colocado por: jorgealvesqual é a proteção solar dos vãos envidraçados? ou não tem nada?

    Fala no comentário inicial que tem platibanda, por isso deve ter talvez algum sombreamento, e brisa solar.
  17.  # 20

    Colocado por: AndreCarvalho


    Olá Callinas, as especificações da casa estão no post inicial penso que responde a todas as suas perguntas excepto o tamanho das jantelas.
    Todas as divisões teem pelo menos uma janela de 3,5m x 2
    André.

    Mas a parte mais relevante é essa, tamanho de janelas , tipo de caixilharia e vidro, pois é por aí que a casa mais perde calor no inverno e ganha calor no verão.
    Coloque aí um 3d ou alçados
 
0.0257 seg. NEW