Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    é indiferente onde fica a fase e o neutro, desde que nao se cruzem, tens 2 locais onde colocas os fios, se é tomada dupla sao 2x2.

    colocas a fase num lado e o neutro no outro e copias para o outro lado, se cruzares os lados faz curto e puff lol
  2.  # 22

    Não confundam o que é simples,

    O Terra está por trás quase ao centro
    Tem de cortar umas pontas com 15cm de fio de cada cor,
    Liga o Terra ao centro
    O neutro de um lado
    O fase de outro lado.

    Depois tem de juntar as pontas na parede com as da tomada, com wagos de preferência e cor com cor.
    Concordam com este comentário: Bender, jorgealves
    • ik
    • 5 maio 2019

     # 23

    Qual a referência dessa tomada, não encontro no catálogo da efapel
  3.  # 24

    Colocado por: ikQual a referência dessa tomada, não encontro no catálogo da efapel

    efapel sirius 70
    70332c
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ik
  4.  # 25

    70331!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ik
  5.  # 26

    Boa noite. Também neste contexto tentei substituir uma tomada simples por uma tomada dupla. Só que coloquei num espelho duplo duas tomadas simples. Liguei fora antes de embutir para testar e estava tudo bem mas ao colocar na parede quando ligo qualquer coisa, faz curto circuito. O fio verde é o que tem corrente eléctrica.

    O que fiz de errado?
  6.  # 27

    https://drive.google.com/drive/folders/11_lYVL97cG-f4gscZvDGqqC8tH7gnd0h?usp=sharing

    Não estou a conseguri adicionar fotos. Deixo aqui o link da google drive
  7.  # 28

    Colocado por: AndreFSCO fio verde é o que tem corrente eléctrica.

    O que fiz de errado?
    o verde\amarelo é o condutor de protecção, a "corrente" é o preto ou castanho
  8.  # 29

    Obrigado pela resposta. Tive que fazer a ligação à caixa que estava na parede; aí o corrente era efectivamente o castanho. Aqui, o corrente é o verde/amarelo. Confirmei.
  9.  # 30

    via as fotos, azul é o neutro que não existe na sua instalação, preto ou castanho são fase, verde amarelo é protecção.
  10.  # 31

    Não ligue às cores; eu alterei ao fazer a ligação. Coloquei uma nova foto. Faz diferença a ligação do neutro e do fase?
    •  
      ClioII
    • 9 novembro 2021 editado

     # 32

    André, isso é muito estranho. Essa instalação é em Portugal? Se for noutro país pode dar-se o caso de o código de cores ser diferente.

    Isso por acaso é no Brasil onde pode ter tomadas a 110V e 220V numa mesma casa?

    Se sim, o verde e amarelo vai ao meio, e fica um castanho de cada lado.
  11.  # 33

    Assunto resolvido: tinha trocado os fios e por isso é que dava curto-circuito.

    Ao fazer a ligação à parede "eliminei" o código de cores. Tinha o fase e o neutro trocados, daí dar curto circuito. Obrigado pelas respostas.
 