Colocado por: jorgealvesNuma situação de refluxo, o monóxido de carbono para o interior deveria ser preocupação
Colocado por: BigmouseComo referi anteriormente, essa situação está acautelada. Existe entradas de ar suficientes, para o funcionamento do recuperador mesmo com o exaustor na velocidade máxima (920m3/h)
Colocado por: BigmousePorque não consigo colocar foto com 2,5mb?
Colocado por: BigmousePorque não consigo colocar foto com 2,5mb?
Colocado por: P@rAdiS3
É alojar isso em um site a postar aqui o URL
Colocado por: BigmouseSempre consegui aqui. Até 5mb?
Colocado por: BigmouseControlo recuperador Calor
Colocado por: luixmod
quando diz controlo, quer dizer ligar a bomba e desligar ou dar um comando á bomba que já está em stand by?
Colocado por: BigmouseÉ o recuperador de calor da sala, a lenha.
Ligar e desligar e activar a velocidade mínima.
Falta ainda o controlo por temperatura.
Colocado por: luixmod
então nesse aspecto não vejo a necessidade de meter um rele de interface
não é só para controlar as ventoinhas de circulação de ar?
a sonda de temperatura vai ligar ao shelly?
em vez da abraçadeira podia ter colocado um peça impressa na impressora 3d :D :D
Colocado por: BigmouseO relé possui contacto inversor, para ligar colocar o ventilador na velocidade máxima ou na mínima.
No futuro irá ter sonda de temperatura para o On/Off.
as abraçadeira serão para ser substituídas por um Bucin
Colocado por: luixmodcontinuo a achar que o relé está a mais :D
Colocado por: luixmodo site deles tem os STL's para imprimir suportes para o shelly
Colocado por: NBAOff tópic
Bigmouse como conseguiu postar fotos. Eu não estou a conseguir. Se pudesse dizer ficaria grato.