Iniciar sessão ou registar-se
    • zeto
    • 30 julho 2022

     # 1

    Boas colegas, á uma dica aqui pô companheiro, vejam as fotos a rega algo não está a funcionar correto,, a minha dúvida é se posso colocar aí uns 4bar no autoclave, visto que na etiqueta do autoclave consta , pressão instalada 2bar, tenho um sector com 9 espressores, que como se vê nas fotos não tem pressão suficiente para os bicos saírem para fora na totalidade ou pelo menos metade, o que se está a passar? O que posso fazer para ter mais pressão??
    Obrigado e bom fim de semana,,
      2DA4DD14-D495-4122-82E6-F0984F46F3FB.jpeg
    • zeto
    • 30 julho 2022

     # 2

    .
      DC360177-4327-4EE8-AF65-06E9DABFC93A.jpeg
    • zeto
    • 30 julho 2022

     # 3

    .
      1A11ECC2-5564-472C-B09E-2D46B96AD210.jpeg
    • zeto
    • 30 julho 2022

     # 4

    .
      22760DD8-A6ED-4333-A08C-560F4203AD08.jpeg
  1.  # 5

    A autoclave ajuda a regular a pressão de um sistema, mas se a vazão de saída for muito grande, após o escoamento inicial a pressão que vai ter na rede é a da compressão da bomba, independentemente de ter 2 ou 4 bar na membrana.
    Esse circuito tem demasiados aspersores para o caudal da bomba, tem de dividir em 2.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  2.  # 6

    Ou divide o sector em 2 ou 3. ou terá de pelo menos arranjar um deposito com o dobro da capacidade. não é conveniente ter pressoes na rede superiores a 3BAR.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    • zeto
    • 30 julho 2022

     # 7

    Colocado por: rjmpiresA autoclave ajuda a regular a pressão de um sistema, mas se a vazão de saída for muito grande, após o escoamento inicial a pressão que vai ter na rede é a da compressão da bomba, independentemente de ter 2 ou 4 bar na membrana.
    Esse circuito tem demasiados aspersores para o caudal da bomba, tem de dividir em 2.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeto

    Caro Pires e Pedro, o circuito está bem calculado, sempre funcionou com os 9 aspersores , e sempre tive pressão para os mesmos, isto foi á uns dias á atrás que deixou de ter pressão suficiente para os 9 aspersores, daí os mesmos abrirem só até metade nem isso,,
  3.  # 8

    Está a usar água da rede pública? Houve notícias que alguns municípios iam reduzir a pressão na rede de abastecimento.

    Se é poço ou furo pode estar o sofrer do que temos sofrido mais ou menos todos, menos água disponível!
    Concordam com este comentário: SS1128
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  4.  # 9

    Colocado por: zeto
    Caro Pires e Pedro, o circuito está bem calculado, sempre funcionou com os 9 aspersores , e sempre tive pressão para os mesmos, isto foi á uns dias á atrás que deixou de ter pressão suficiente para os 9 aspersores, daí os mesmos abrirem só até metade nem isso,,


    Colocado por: Casa da HortaEstá a usar água da rede pública? Houve notícias que alguns municípios iam reduzir a pressão na rede de abastecimento.

    Se é poço ou furo pode estar o sofrer do que temos sofrido mais ou menos todos, menos água disponível!

    Possivelmente tem a ver com o abaixamento do nível da água, menos coluna de água, menos pressão na aspiração, menos pressão na saída.
  5.  # 10

    Colocado por: rjmpires


    Possivelmente tem a ver com o abaixamento do nível da água, menos coluna de água, menos pressão na aspiração, menos pressão na saída.


    não te enganaste? não querias dizer mais coluna de agua e menos pressão de aspiração?
  6.  # 11

    Colocado por: zeto
    Caro Pires e Pedro, o circuito está bem calculado, sempre funcionou com os 9 aspersores , e sempre tive pressão para os mesmos, isto foi á uns dias á atrás que deixou de ter pressão suficiente para os 9 aspersores, daí os mesmos abrirem só até metade nem isso,,


    já verificou se não tem nenhuma fuga num dos tubos por baixo da terra?
    Concordam com este comentário: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  7.  # 12

    Colocado por: luixmod

    não te enganaste? não querias dizer mais coluna de agua e menos pressão de aspiração?

    Não, se for uma bomba submersa como a minha é assim que funciona.

    Colocado por: luixmod

    já verificou se não tem nenhuma fuga num dos tubos por baixo da terra?

    Às tantas é isso sim.
    • SACS
    • 31 julho 2022 editado

     # 13

    Colocado por: zeto
    Caro Pires e Pedro, o circuito está bem calculado, sempre funcionou com os 9 aspersores , e sempre tive pressão para os mesmos, isto foi á uns dias á atrás que deixou de ter pressão suficiente para os 9 aspersores, daí os mesmos abrirem só até metade nem isso,,

    Troca o pressostato ou desmonta e limpa a parte da membrana que tem no interior do mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    • SrR
    • 31 julho 2022 editado

     # 14

    N tem nenhum filtro geral?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    • zeto
    • 1 agosto 2022

     # 15

    Colocado por: luixmod

    já verificou se não tem nenhuma fuga num dos tubos por baixo da terra?
    Concordam com este comentário:rjmpires


    Colocado por: luixmod
    Já, não há fuga

    já verificou se não tem nenhuma fuga num dos tubos por baixo da terra?
    Concordam com este comentário:rjmpires
    • zeto
    • 1 agosto 2022

     # 16

    Colocado por: SrRN tem nenhum filtro geral?
    Sim tem mas não é do filtro, porque experimentei sem filtro e tb não resulta
    • zeto
    • 1 agosto 2022

     # 17

    Colocado por: SACS
    Troca o pressostato ou desmonta e limpa a parte da membrana que tem no interior do mesmo.
    Isso ainda não fez, e aonde se encontra a membrana
    • zeto
    • 1 agosto 2022

     # 18

    Colocado por: Casa da HortaEstá a usar água da rede pública? Houve notícias que alguns municípios iam reduzir a pressão na rede de abastecimento.

    Se é poço ou furo pode estar o sofrer do que temos sofrido mais ou menos todos, menos água disponível!
    Concordam com este comentário:SS1128
    É furou mas ainda tenho bastante água, não deve ser por isso
  8.  # 19

    aferir da pressão do autoclave que deve ser de 2bar em vazio,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    • zeto
    • 1 agosto 2022

     # 20

    Colocado por: jorgealvesaferir da pressão do autoclave que deve ser de 2bar em vazio,
    Jorge, tenho cerca de 2,5bar em vazio não sei se é aconselhável colocar ai uns 4bar
    Para ter mais pressão?
 
0.0226 seg. NEW