    Estou a desenvolver projeto de arquitetura de uma moradia de 3 pisos (com cave) e pretendo colocar piso radiante.

    O meu arquitecto inicialmente não considerou o piso radiante para o projeto e disse que depois se alterava em obra.

    Após alguma investigação da minha parte, cheguei à conclusão que o piso radiante precisa de uma altura adicional entre 5 a 15 cm, e poder ter um peso considerável na estrutura do edifício e impacto em termos acessibilidades com o exterior.
    Após apresentar estas conclusões ao meu arquitecto, ele disse para o poder incluir eu teria de escolher já um sistema específico.

    Devo ou não incluir piso radiante no projeto? Quem o incluíu como fez?
  2.  # 2

    Olhe. no projecto de licenciamento basta que a arquitetura preveja além da espessura da laje, mais 15cm para incluir enchimentos e o sistema PRH.

    Grosso modo, numa laje em betao armado é considerar um espessura minima do limpo do piso intermédio com 35cm.
    Na laje térrea, tem de contar com o enchimento extra do PRH e do isolamento termico corrspondente...
    Se for fazer projecto de execução, sim tem de saber tudo e definir tudo com a devida antecedência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoaoAdamastor
  3.  # 3

    Alerto para o caso de ter escadas... pode obrigar a colocar mais um degrau o que poderá influenciar a arquitectura.
  4.  # 4

  5.  # 5

    Colocado por: JoaoAdamastorO meu arquitecto inicialmente não considerou o piso radiante para o projeto e disse que depois se alterava em obra.


    está bem servido está....


    não é tanto pelo peso, mas sim pela altura. se não prever o piso radiante iram depois roubar no pé-direito.
  6.  # 6

    Que estou mal servido já concluí eu há muito tempo. Tarde demais agora.
  7.  # 7

    Neste momento está com um pé direito de 2,7m. Se tiver um tecto falso de 10cm + 15cm para enchimentos e PRH, penso que ainda estamos em níveis aceitáveis.
  8.  # 8

    Colocado por: pauloagsantosnão é tanto pelo peso, mas sim pela altura. se não prever o piso radiante iram depois roubar no pé-direito.
    se der para o fazer.. pode causar problemas com as cotas de soleira també, se nao tiver altura para 'roubar'.. e depois o construtor esquece-se ou nao sabe porque isso nao foi previsto nos desenhos e tá lixado
  9.  # 9

    Passe os tubos das instalações técnicas em geral no teto falso e por cima da laje só mete o PRH, foi assim que fiz, só tenho uns 10 cm em cima da laje de betão, já com o cerâmico.
    Concordam com este comentário: JoaoAdamastor
  10.  # 10

    Olhe. no projecto de licenciamento basta que a arquitetura preveja além da espessura da laje, mais 15cm para incluir enchimentos e o sistema PRH.


    O que quer dizer com "a arquitetura preveja além da espessura da laje"? O pé-direito tem 2.7m, portanto, permite-nos acrescentar esses tais 15 cm. No entanto a laje (sem qualquer enchimento) já está ao nível da cota de soleira.

    Quer dizer que terei de incluir esses 15cm no projeto, colocando a laje abaixo da cota? Ou seja, não posso simplesmente fazer como arquitecto colocou, com a laje ao nível da cota de soleira no projecto e depois, em obra, acrescentar 15 cm acima da cota com os enchimentos e o sistema PRH?
  11.  # 11

    Opá... Pergunte ao seu arquitecto como é que se resolve isso. E compatibilize isso com o projecto de estabilidade.

    Ps: qual foi a espessura de laje no limpo desenhada no projecto de arquitectura?
  12.  # 12

    O meu arquiteto disse que resolvia escolhendo um sistema e contratando já o PRH, o que é ridículo.

    O meu arquiteto também é um artista que me colocou uma rampa de 45% e disse que o não falta são estradas com mais declive.

    A espessura é 30cm.
  13.  # 13

    Colocado por: JoaoAdamastorO meu arquiteto também é um artista que me colocou uma rampa de 45% e disse que o não falta são estradas com mais declive.


    acho que já tinha dito que estava bem servido...
  14.  # 14

    como já foi referido anteriormente em media o PRH somente acrescenta 5 a 8 cm (existindo soluções de menor espessura mais concretamente desde 25mm já com betonilha) ao existente pelo que é relativamente facil de conciliar desde que as demais tubagens de especialidades não se cruzem nos pavimentos.
  15.  # 15

    Ja agora tem ideia de quanto vai gastar no piso radiante? É que eu tenho recebido orçamentos de cair para o lado :)
  16.  # 16

    Colocado por: JoaoAdamastorA espessura é 30cm

    e a laje estrutural terá quanto?
    Se a laje for em betão, talvez tenha uns 20cm, sobrando 10cm, isso está muito à pele até mesmo se forem somente com as instalações tecnicas no pavimento.
    Se estiverem a considerar laje aligeirada, facilmente terá espessuras a rondar os 25cm...

    Portanto, é ver isso bem, as consequências em projecto. mesmo sem saber qual é a marca de PRH.
  17.  # 17

    Colocado por: JoaoAdamastoré um artista que me colocou uma rampa de 45% e disse que o não falta são estradas com mais declive

    sim.. no "monte". Nessas levo lá o meu 4x4...
  18.  # 18

    Colocado por: Pedro Barradas
    e a laje estrutural terá quanto?
    Se a laje for em betão, talvez tenha uns 20cm, sobrando 10cm, isso está muito à pele até mesmo se forem somente com as instalações tecnicas no pavimento.
    Se estiverem a considerar laje aligeirada, facilmente terá espessuras a rondar os 25cm...

    Portanto, é ver isso bem, as consequências em projecto. mesmo sem sabe qual é a marca de PRH.


    Meço cerca de 31 cm, e tem uma indicação a dizer que será em betão.

    O arquitecto confirmou que está a considerar cerca de 10cm para enchimentos. A única coisa que não está a considerar é PRH, e disse, que para o considerar, eu teria de decidir um sistema específico e contratar já a instalação. Claro que ninguém contrata nada com antecedência por tempo indeterminado, e é por isso uma sugestão ridícula, na minha opinião.

    Eu gostaria de saber como outros donos de obra e arquitetos normalmente resolvem, porque claramente este é o primeiro PRH do meu arquitecto. O PRH é acrescentado em obra, ultrapassando a cota de soleira? Ou, além dos 10 cm extra, devo acrescentar mais alguns em projecto?
  19.  # 19

    Pelo que o Pedro Barradas me disse antes, assumo que seja em fase projecto colocar uma laje 20cm em betão + 15cm para PRH e enchimentos.
  20.  # 20

    Para ser mais esclarecedor:
    À espessura da laje (estrutural) que se pensa adoptar, adiciona 15cm para enchimentos PRH e acabamentos de revestimento.
    Estou a referir-me a uma laje de piso intermédia.

    quem tem de estudar, ler, informar-se para saber resolver as questões é o seu arquitecto. Vai ensinar o homem? ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoaoAdamastor