    Caros foristas,

    Em conversas informais, o empreiteiro disse-me que rebocava sempre antes de aplicar o capoto. Qual não é o meu espanto quando reparo que decidiu aplicar o capoto direto no bloco térmico. A casa é de um piso apenas.

    É incorreto aplicar diretamente no bloco? Quais os possíveis problemas que daí advêm?
  2.  # 2

    Colocado por: pvieira91É incorreto aplicar diretamente no bloco?

    Não!
    Desde que as paredes estejam mais ou menos desempenadas não há problema.
    O empreiteiro está a aplicar como? com cola por pontos, barramento integral ou ponto e cordão perimetral?
    Como é feito o arranque das placas?
    Concordam com este comentário: SEEING
  3.  # 3

    Colocado por: zedasilva
    Não!
    Desde que as paredes estejam mais ou menos desempenadas não há problema.
    O empreiteiro está a aplicar como? com cola por pontos, barramento integral ou ponto e cordão perimetral?
    Como é feito o arranque das placas?

    Logo passo novamente na obra e coloco umas fotos.
    Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrR
  4.  # 4

    Colocado por: pvieira91Logo passo novamente na obra

    Fotografe o topo das placas já aplicadas. Isso permite perceber qual o tipo de colagem que está a ser usado
  5.  # 5

    Tenho passado na casa à noite e por isso ainda não consegui tirar fotos de jeito para partilhar.
    Hoje reparei que na parte superior já na zona das platibandas, existe um espaço oco entre o EPS e a parede. Ali da para ver que não fizeram nem barramento integral nem barramento perimetral. Aquilo levou uma espessura louca de massa em cada canto e foi colada à parede assim.
    É normal existirem esses espaços ocos? Sendo um problema, como corrigir isso agora?
  6.  # 6

    Colar em por pontos e a parede estava empenada.. agora vou colocar espuma em cima a fechar a frincha e está novo...
  7.  # 7

    Colocado por: pvieira91É normal existirem esses espaços ocos?

    Infelizmente é, ainda a semana passada fiz uma vistoria técnica a uma situação idêntica, neste caso o revestimento está todo fissurado, ao fazer pressão numa das placas aquilo abriu logo mais umas quantas fissuras.

    Colocado por: pvieira91Sendo um problema, como corrigir isso agora?

    Fechar bem todos os topos e zonas por onde pode entra água.
  8.  # 8

    Numa parede dupla a caixa de ar é um problema por causa das condensações, num etics colado por pontos a caixa de ar por tras do isolamento já não tem mal?
  9.  # 9

    Colocado por: DR1982Numa parede dupla a caixa de ar é um problema por causa das condensações, num etics colado por pontos a caixa de ar por tras do isolamento já não tem mal?

    Claro que tem mal não apenas pela probabilidade de condensações já que o ponto de condensação estará precisamente na zona de colagem mas também pela estabilidade da solução em si, como o zedasilva referiu.

    Colocado por: pvieira91
    É normal existirem esses espaços ocos? Sendo um problema, como corrigir isso agora?

      Não é!
      Na falta de utilizar outra opção preencher esses espaços com espuma de PU de baixa expansão.
    •  # 10

      Colocado por: DR1982Numa parede dupla a caixa de ar é um problema por causa das condensações, num etics colado por pontos a caixa de ar por tras do isolamento já não tem mal?


      Olhe acerca disto ja nem sei o que pensar.
      Um dia destes a falar com uma pessoa da rockwool na belgica, perguntei lhe porque razao agora na parede dupla isolada preconizam de preencher totalmente a o espaço com isolamento. A resposta foi que apos muitos estudos chegaram a conclusao que as condensaçoes dentro da caixa eram despreziveis e que mesmo estando o interior do pano exterior em contacto com a la de rocha, essas condensaçoes nunca migrariam pelo isolante devido a ser nao hydrofilo e nunca havera problemas devido a isso. Mesmo no site deles na parte das paredes duplas isoladas nem sequer mencionam a caixa de ar...
    •  # 11

      Colocado por: marcocar

      Olhe acerca disto ja nem sei o que pensar.
      Um dia destes a falar com uma pessoa da rockwool na belgica, perguntei lhe porque razao agora na parede dupla isolada preconizam de preencher totalmente a o espaço com isolamento. A resposta foi que apos muitos estudos chegaram a conclusao que as condensaçoes dentro da caixa eram despreziveis e que mesmo estando o interior do pano exterior em contacto com a la de rocha, essas condensaçoes nunca migrariam pelo isolante devido a ser nao hydrofilo e nunca havera problemas devido a isso. Mesmo no site deles na parte das paredes duplas isoladas nem sequer mencionam a caixa de ar...
      Acredito mais que nao hajam condensações sem caixa de ar do que com…
      Mas isto depende muito das luas, parede dupla sem caixa de ar é mau, mas etics com pedra colada por cima je é muito bom
      :s
      Siga la marinha que ha coisas que não devem ser para entender
    •  # 12

      Todas as solućoes podem ser boas e viaveis se forem executadas como deve de ser.
      Em frança fiz a minha casa em parede dupla, pano interior bloco betao estrutural de 20cm, la de rocha 100mm em 70kg/m3 e parede de tijolo burro antigo, as 2 paredes ligadas por grampos especiais 5un/m2
      A casa tanto no verao com quase 40 mantinha a temperatura nos 21/22. (Controlando bem para fechar as pzrsianas no momento certo)
      No inverno com medias de -5 ,acendia a salamandra a lenha 2vezes ao dia e mantinha 21 na casa toda (150m2)
      Tinha radiodore electricos nos quartos que nunca foram usados...

      Mas pronto, aqui quando peço preço bloco de betao para fazer a casa chamam me tolo!
      E quando falo em parede dupla ui ui entao é....
    •  # 13

      capoto
    •  # 14

    •  # 15

      Colocado por: marcocarTodas as solućoes podem ser boas e viaveis se forem executadas como deve de ser.
      Em frança fiz a minha casa em parede dupla, pano interior bloco betao estrutural de 20cm, la de rocha 100mm em 70kg/m3 e parede de tijolo burro antigo, as 2 paredes ligadas por grampos especiais 5un/m2
      A casa tanto no verao com quase 40 mantinha a temperatura nos 21/22. (Controlando bem para fechar as pzrsianas no momento certo)
      No inverno com medias de -5 ,acendia a salamandra a lenha 2vezes ao dia e mantinha 21 na casa toda (150m2)
      Tinha radiodore electricos nos quartos que nunca foram usados...

      Mas pronto, aqui quando peço preço bloco de betao para fazer a casa chamam me tolo!
      E quando falo em parede dupla ui ui entao é....
      Que grampos sao esses? Em que material
    •  # 16

      Colocado por: DR1982Numa parede dupla a caixa de ar é um problema por causa das condensações, num etics colado por pontos a caixa de ar por tras do isolamento já não tem mal?


      Mas o EPS isola. Portanto nos espaços ocos não devera condensar.
    •  # 17

      Colocado por: pvieira91Aquilo levou uma espessura louca de massa em cada canto e foi colada à parede assim.

      Preencha esses espaços e outros que se notam nas placas nas juntas, com espuma de PU.
      O encosto do EPS com essa pala, também rematado com espuma de PU.

      Não tem calha de arranque.
      Estando o sistema em contacto com o solo (parece que assim vai ser) deveria existir (pode ser que ainda façam) procedimentos de impermeabilização além da primeira fiada num EPS200 ou XPS sem pele.
      Se não isolar o teto dessa pala, tenha em conta que fica com uma ponte térmica...desprezível dizem alguns entendidos!
    •  # 18

      Colocado por: pvieira91Portanto nos espaços ocos não devera condensar.

      Claro que condensa.
      Em parede dupla será a face quente (exterior) do pano interior de alvenaria que irá estar sujeito a condensações.
      Há 30 anos quando surgiu a parede dupla, fazia-se uma calha para receber os condensados que depois eram escoados por uns tubos colocados na fachada na linha da referida calha em argamassa.
      Depois surgiram uns iluminados que decidiram trocar os tubos por grelhas de ventilação com o argumento que a caixa de ar precisa de ser ventilada...perfeito disparate!!
      Concordam com este comentário: tbn22
    •  # 19

      Colocado por: SEEING
      Preencha esses espaços e outros que se notam nas placas nas juntas, com espuma de PU.
      O encosto do EPS com essa pala, também rematado com espuma de PU.

      Não tem calha de arranque.
      Estando o sistema em contacto com o solo (parece que assim vai ser) deveria existir (pode ser que ainda façam) procedimentos de impermeabilização além da primeira fiada num EPS200 ou XPS sem pele.
      Se não isolar o teto dessa pala, tenha em conta que fica com uma ponte térmica...desprezível dizem alguns entendidos!
      Desprezível? Uma pala dessas a fazer passagem de temperatura é desprezível? Se calhar é mesmo, ja que o projeto térmico aceita isso de
      Bom grado
    •  # 20

      Colocado por: SEEING
      Claro que condensa.
      Em parede dupla será a face quente (exterior) do pano interior de alvenaria que irá estar sujeito a condensações.
      Há 30 anos quando surgiu a parede dupla, fazia-se uma calha para receber os condensados que depois eram escoados por uns tubos colocados na fachada na linha da referida calha em argamassa.
      Depois surgiram uns iluminados que decidiram trocar os tubos por grelhas de ventilação com o argumento que a caixa de ar precisa de ser ventilada...perfeito disparate!!
      Devem ser os mesmos que defendem que devem haver grelhas de respiro por baixo do painel sanduíche para nao condensar, o princípio parece me o mesmo
     