Colocado por: FerzamO que mais me preocupa é o termoacumulador, por razões de segurança.
Colocado por: Pedro Barradas
Circuito dedicado.
À instalação falta um diferencial de alta sensibilidade.
Colocado por: FerzamIsto que dizer que é um risco usar o termoacumulador com essa instalação eléctrica?
Colocado por: elfo106
Sim. Caso haja alguma anomalia no termoacumulador e haja uma fuga de corrente, não tem um dispositivo de proteção que o desligue automaticamente. Isto é especialmente grave se essa fuga acontecer quando alguém estiver debaixo de água vinda do dito termoacumulador.
Como estão as terras nessa instalação?
Colocado por: FerzamComo é isto possível? Como pode ter passado a inspecção? Alguém faz noção?
Colocado por: FerzamComo é isto possível? Como pode ter passado a inspecção? Alguém faz noção?
Colocado por: BigmouseSimples. Quem lhe fez a inspeção não foi a EDP, foi um técnico, ou espécie de técnico, que é contratado por eles, que recebe uma comissão por inspeção. Quanto menos tempo ele passar numa instalação mais lucro têm.
Colocado por: BigmouseEsse técnico fez algum relatório de inspeção, com ensaios e verificações? Ou só chegou lá, viu e disse que estava tudo bem.
Colocado por: elfo106Mas esse técnico tanto ganhava a comissão dele quer passasse a instalação ou a chumbasse. Ou não?
Colocado por: Bigmouse
Esse técnico fez algum relatório de inspeção, com ensaios e verificações? Ou só chegou lá, viu e disse que estava tudo bem.
Colocado por: elfo106Se calhar ainda não se apercebeu mas a instalação não pertence ao OP. Isto é uma casa que o OP estava a pensar em comprar mas ficou de pé atrás por causa da instalação elétrica existente ;)