Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 41

    No meu caso, o empreiteiro nao colocou dreno nenhum apos a impermeabilização das fundacoes com o tio filipe couto.. encostou terra para cima e ta bom!... agora, la ando eu a escavar toda a terra e lavar com o karcher as fundacoes... agora que fui ao betao de limpeza, a minha ideia era colocar o dreno... a drenar para um ponto mais baixo que as fundacoes... o plano será tela pitonada, chourico de geotextil com o dreno e brita no meio) o problema... como a ideia é dobrar a tela pitonada no chao sobre a fundacao e o betao de limpeza, o "chouriço" deve ficar aí encostado... porém como tem o betao de limpeza e precisa de haver pendente, eu tenho de fazer a dita pendente com a brita e só depois pousar o tubo... a pergunta: desta forma a agua que fica abaixo do tubo, ao nivel do betao de limpeza nao sera de forma eficaz drenada... será pior a emenda que o soneto?
  2.  # 42

    Tipo o que esta neste boneco... o dreno como tem de ter pendente tera de andar acima do betao de limpeza... mesmo fazendo duas inclinaçoes
      20221209_222714.jpg
  3.  # 43

    Também ando a fazer o dreno, as inclinações nem sempre são faceis, no meu caso tive de fazer o contorno das sapatas e o tubo fazer as curvas nem sempre é facil. Na minha opinião é tentar fazer o melhor possivel. Comecar ligeiramente a cima do nivel do betão de limpeza, se não estou em erro deve ter inclinação de aproximadamente 1/2 cm por cada 2 metros. para fazer altura em alguns sitios fiz meia cana em cimento, em outros meti - terra - tela pitonada - manta geotextil - dreno com geotextil - brita - fechei a manta com geotextil - e mais um bocado de brita por cima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
  4.  # 44

    Boas aproveito este topico para ver se consigo tirar uma duvida, a água dos geodrenos á volta de uma cave portanto abaixo da via publica, podem ser bom bombeados para a rede publica? é que numas camaras não referem e noutras parecem indicar que não podem ser
    em alguns casos que intervi foram para poços de infiltração
    obrigado
  5.  # 45

    Colocado por: marco1Boas aproveito este topico para ver se consigo tirar uma duvida, a água dos geodrenos á volta de uma cave portanto abaixo da via publica, podem ser bom bombeados para a rede publica? é que numas camaras não referem e noutras parecem indicar que não podem ser
    em alguns casos que intervi foram para poços de infiltração
    obrigado

    Se não pode sair por gravidade, tem que ser recolhida num poço de bombagem, depois depende dos municípios, nuns pode ir para a rede pública, noutros para a via pública, e noutros tem que ir para poços de retenção ou poços de infiltração.
    E dentro do mesmo município depende da localização.
  6.  # 46

    pois é essa a minha duvida, até agora foi só isso mesmo que consegui apurar.
    aqui por Oeiras nos casos em que intervi foi para poços de infiltração e sem ligação á rede pluvial publica.
 