  1.  # 1

    Tenho uma bomba de calor Daikin de 16kw
    Será que a posso ligar a uma UPS de 5000VA/4500 Watts?

    Provavelmente não aguenta muito tempo com a bombada calor a trabalhar, mas se aguentasse 5 ou 10 minutos, ja era bom.
    É que volta e meia, a luz na minha zona vai abaixo e lá tem a bomba que fazer um arranque, se pudesse aguentar alguns minutos, pois as falhas nunca são muito prolongadas, já era bom

    UPS: EATON 9SX5KiRT
  2.  # 2

    Se calhar, até resulta, desde que a bomba não esteja a "bombar" muito .
  3.  # 3

    Qual é a potência elétrica da bomba?
    Monofásica, trifásica?
  4.  # 4

    Monofásica, a bomba é uma ERHQ016BAV3, a potência absorvida é de 3,92Kw penso
  5.  # 5

    Colocado por: omegaMonofásica, a bomba é uma ERHQ016BAV3, a potência absorvida é de 3,92Kw penso
    4850W max
  6.  # 6

    Mas será viável ligar à UPS?
  7.  # 7

    Colocado por: omegaMas será viável ligar à UPS?
    creio que não pois não sei qual o comportamento da UPS em conjunto com os transistores do inverter da BC, se entram em ressonância podem gerar umas tensões brutais.

    tinha pra aqui algures a formula disso, vou ver se encontro.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resonance
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
    •  
      omega
    • 13 dezembro 2022

     # 8

    Bom dia
    começo a ficar farto das intermitências na falha de corrente, não são muito prolongadas, mas chateiam, cada falha de corrente, é um arranque da bomba.
    Volto ao mesmo tema, posso ligar uma UPS à bomba de calor?
    Eaton 9SX 5000i RT3U
    Eaton 9SX 5000i RT3U

    Geral
    Topologia Online de Dupla conversão com sistema PFC (Power Factor Correction – Correccão do Factor de Potência)
    Configuração Rack/Torre
    Referência 9SX5KiRT
    Tensão nominal(VA/Watts) 5000/4500
    Dimensões (A x L x P) mm 440 x 130 x 685
    Peso (kg) 48
    Garantia Garantia de 2 anos
    Inclui Kit Rail Sim

    Entrada
    Conectividade
    Hardwired - see manual for terminal block layout
    Hardwired - example layout only
    Gama de tensões 176-276V sem redução de potência (até 100–276V com redução de potência)
    Tensão nominal 200/208/220/230/240V
    Frequência 50/60 Hz selecção automática
    Margem de frequência 40-70 Hz
    Corrente de curto circuito 90 A
    THDI <5%

    Saída
    Tensão 200/208/220/230/240V +/– 1%
    Tensão THD < 2%
    Número de tomadas de saída
    (8) IEC-320-C13
    C13
    (2) IEC-320-C19
    C19
    Hardwired - see manual for terminal block layout
    Hardwired - example layout only
    Capacidade de sobrecarga 102–110% : 120s, 110–125%: 60s, 125–150%: 10s, >150%: 500ms
    Eficiência (modo normal) Até 94% em modo Online, 98% em modo de Alta Eficiência
    Frequência de saída 50/60 Hz selecção automática, standard com conversor de frequência
    Factor de crista 3:1

    Bateria
    Runtime
    (Minutes)
    50010001500200025003000350040004500
    01002003004005006007008009001000
    Standard Runtime
    With 1 EBM
    With 2 EBMs
    With 3 EBMs
    With 4 EBMs
    Load (Watts)Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc. Actual runtime may vary from +/- 15% around these typical values
    Show:
    Standard Runtime
    With 1 EBM
    With 2 EBMs
    With 3 EBMs
    With 4 EBMs

    Load (Watts): 3378
    Standard Runtime: 5
    With 1 EBM: 27
    With 2 EBMs: 53
    With 3 EBMs: 83
    With 4 EBMs: 109
    Gestão de Baterias Método de carga ABM ® e com compensação térmica (selecionável pelo utilizador), teste automático de bateria, proteção contra descarga profunda, reconhecimento automático das unidades de baterias externas.
    Capacidade de extensão de baterias EBM com Kit Rack

    Comunicação
    Interface com o utilizador Display LCD gráfico multilingue
    Portas de comunicação 1 porta USB, 1 porta série RS232 (as portas USB e RS232 não podem ser utilizadas simultaneamente), 4 contatos secos (DB9), 1 mini-bloco terminal para ligar/desligar remoto e 1 para o desligamento remoto
    Slot para placa de comunicação 1 slot para Placa Network-MS, ModBus-MS ou Relay-MS.

    Ambiente e Segurança
    Alarme sonoro <45dB
    Temperatura de funcionamneto 0 a 40°C continuo
    Normas de segurança IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
    Normas EMC IEC/EN 62040 -2 , FCC Classe A, IEC/EN 62040-3 (Performance)
    Certificações CE, CB report (TUV), UL

    Opções
    Baterias
    Opções Referência
    Eaton 9SX EBM 180V RT3U
    9SXEBM180RT
    Distribuição de Energia e ByPass
    Opções Referência
    Eaton HotSwap MBP 6000i
    MBP6Ki
  8.  # 9

    Poder até pode. Mas estão aí uns €3000+ de UPS.

    Quanto tempo duram os cortes de energia? É que se escolheu a UPS pelo que gasta a bomba de calor, isso vai durar muito pouco.

    4500W é o que ela tem para dar. Se tiver, por exemplo, 500W de carga ligada, dá para 9 horas. Com 1000W, dá para 4,5H e por aí em diante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
    •  
      omega
    • 13 dezembro 2022

     # 10

    Não a escolhi para isso, já a tinha, estou a pensar é em coloca-la na bomba.
    os cortes tanto duram 1 minuto como 3, 4, ou 5.
    são curtos, mas fazem a bomba ir abaixo e um arranque da bomba não é lá muito barato.
    não preciso que me dure tanto tempo, se aguentar 10 minutos, chega bem.
    quero saber é se a UPS aguenta e se há riscos de danificar tanto a bomba como a UPS
  9.  # 11

    Então 4500W (4,5KW) é o que a UPS tem para dar. A sua bomba consome max, segundo o Jorge Alves 4850W

    Se a bomba de calor estiver a trabalhar com potência abaixo ou igual a 4,5, até dá. Também aguenta 10s de sobrecarga pontual, entre os 125 e os 150%.

    Agora, isto é que poderá ser um problema. Não sei se a UPS tem proteção para este fenómeno.

    Colocado por: jorgealvescreio que não pois não sei qual o comportamento da UPS em conjunto com os transistores do inverter da BC, se entram em ressonância podem gerar umas tensões brutais.

    Aqui não disponho de mais conhecimentos para o ajudar.

    Uma vez que o Jorge Alves é, neste momento, apologista da ligação de sistemas fotovoltaicos às bombas de calor para aproveitamento adequado da energia solar, pode ser que tenha mais e melhor informação, porque o princípio de funcionamento de um inversor solar é mais ou menos o mesmo.
  10.  # 12

    O mais simples é esquecer a UPS para ligar a carga total e fazer somente encravamento ao módulo de potência e fazer back up ao controle,

    A máquina tem possibilidade de alimentar independente o controle da potência, a componente de controle são uns 30w a 60w
    •  
      omega
    • 13 dezembro 2022

     # 13

    Colocado por: jorgealvesO mais simples é esquecer a UPS para ligar a carga total e fazer somente encravamento ao módulo de potência e fazer back up ao controle,

    A máquina tem possibilidade de alimentar independente o controle da potência, a componente de controle são uns 30w a 60w

    e isso em português, significa?
    Ó Jorge, não percebi nada :(
  11.  # 14

    Significa que pode usar uma UPS vulgar para o circuito de controle e simplesmente deixar ficar sem alimentação a componente de potência.
    •  
      omega
    • 13 dezembro 2022 editado

     # 15

    Já entendi. E como se faz isso de forma simples?
    Hoje, tive três ou 4 falhas de luz.
    Não sei se se deve ao mau tempo ou a outra coisa, mas estes arranques palpita-me que não devem ficar muito baratos
  12.  # 16

    Colocado por: omegaJá entendi. E como se faz isso de forma simples?
    Hoje, tive três ou 4 falhas de luz.
    Não sei se se deve ao mau tempo ou a outra coisa, mas estes arranques palpita-me que não devem ficar muito baratos


    Antes de se preocupar com os arranques preocupe-se sim em a máquina não se estragar, o custo dos arranques não são nada comparados com o custo de uma bomba nova
  13.  # 17

    Colocado por: omegacomo se faz isso de forma simples?
    na placa da unidade interior tem uma ligação específica que permite desligar a alimentação da parte de potência e ser alimentada em separado.
  14.  # 18

    Colocado por: bluthunder82

    Antes de se preocupar com os arranques preocupe-se sim em a máquina não se estragar, o custo dos arranques não são nada comparados com o custo de uma bomba nova
    e porque e que precisaria de uma bomba nova???
  15.  # 19

    Porque pode queimar com tanto arranque devido à falta de luz.
  16.  # 20

    Colocado por: bluthunder82Porque pode queimar com tanto arranque devido à falta de luz.
    diria que na remota eventualidade disso acontecer deveria ser reparada,

    ou quando tem um problema com o seu carro troca por outro??
 