Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia,

    Estou a construir moradia e na zona das varandas tenciono colocar tetos falsos, uma vez que o capoto dobra nas vigas, as calhas de fixação que criam a ilusão de teto flutuante irão ficar fixas numa zona mais frágil(EPS), aconselham o uso de algum elemento específico para reforçar esta zona?

    Vale a pena colocar um acessório deste género?
    https://www.dakota.eu/pt/catalogo/building/elementos-para-sistema-capotto/dk-fix-support-plus

    Anexo imagem para melhor compreensão


    Obrigado desde já e boas construções
      IMG_4602.jpeg
  2.  # 2

    Boa tarde, não sei se me fiz entender, naquelas zonas do capoto em que vai levar a alheta duplo L dos tetos falsos é necessário reforçar? que tipo de fixação se deve utilizar?


    Obrigado
  3.  # 3

    O mais simples seria por o suporte logo ali no canto, assim fixa a alheta e a placa ao suporte metalico.
    No eps diretamente tapits nao seguram, sao precisas buchas rabo de porco no minimo ou entao prever peças de alta densidade para aparafusar diretamente
  4.  # 4

    Porque não aplica lã de rocha em manta sobre o teto falso?

    Dessa forma a placa podia vir até mais à frente e podia aplicar algum perfil de fixação direta ao betão.
  5.  # 5

    Se levar um suporte (como o que estaá desenhado ao lado) mais perto desse bordo, não vejo grande stress em aplicar assim.
    Preocupa-me mais não haver uma pingadeira no bordo exterior.

    Já agora esse teto falso deveria ser em aquapanel ou algo do género.
  6.  # 6

    Colocado por: ricardo.rodriguesPorque não aplica lã de rocha em manta sobre o teto falso?

    Dessa forma a placa podia vir até mais à frente e podia aplicar algum perfil de fixação direta ao betão.


    Olá Ricardo, não percebi bem o que explica, importa-se de explicar melhor a ideia?
    • ljpar
    • 20 janeiro 2023 editado

     # 7

    Colocado por: marcocarO mais simples seria por o suporte logo ali no canto, assim fixa a alheta e a placa ao suporte metalico.
    No eps diretamente tapits nao seguram, sao precisas buchas rabo de porco no minimo ou entao prever peças de alta densidade para aparafusar diretamente


    Percebi a ideia, so que penso que o suporte é para “segurar” verticalmente, os movimentos horizontais não os evita, ou seja o teto falso iria ficar alí à deriva nao? Ja agora não conheço essas buchas, consegue fornecer alguma imagem? No google fica muito vago por esse nome..

    Quando diz peças de alta densidade refere-se ao quê exatamente?
  7.  # 8

    Colocado por: nunogouveiaSe levar um suporte (como o que estaá desenhado ao lado) mais perto desse bordo, não vejo grande stress em aplicar assim.
    Preocupa-me mais não haver uma pingadeira no bordo exterior.

    Já agora esse teto falso deveria ser emaquapanelou algo do género.

    Ola Nuno, obrigado penso que a ideia é a mesma do marcocar.
    A pingadeira vai haver, só não está nesse desenho, mas concordo que é essencial.

    Estava a pensar reforçar a zona com duplo barramento, um com rede 160 e o outro com rede 320 e depois entao aceitar a sugestao do marcocar e usar uma bucha rabo de porco.
  8.  # 9

  9.  # 10

    Colocado por: ljparimporta-se de explicar melhor a ideia?

    A minha ideia é evitar aplicar eps no teto (e na lateral interior desse bordo).

    Aplica lã de rocha por cima das placas de teto falso, tal como faria se fosse dentro de casa.
  10.  # 11

    Colocado por: ricardo.rodriguescha por cima das placas de teto falso, tal como faria se fosse dentro de


    Acho que fico com o mesmo problema, ter de apertar a alheta do teto falso no EPS.. ou estou a compreender mal?
    • l_park
    • 20 janeiro 2023 editado

     # 12

    Colocado por: marcocarhttps://www.ejot.de/Spezialbefestigungen/Iso-Spirale/p/Spiral-anchor


    Obrigado Nuno, ja percebi, mas essas buchas são aplicadas depois do barramento armado do eps ou antes?

    tinha referido peças de alta densidade, referia-se ao quê exatamente? aplicar nessas zonas placas de cortiça ou algo semelhante?

    Obrigado
  11.  # 13

    Sao umas peças proprias, de alta dureza que ficam dentro do eps. Existem varios formatos. Servem para poder fixar luminarias, descidas de agua, etc num etics.
    Procure por exemplo stofix zirillo
    Ou stofix quader
  12.  # 14

    Colocado por: marcocarSao umas peças proprias, de alta dureza que ficam dentro do eps. Existem varios formatos. Servem para poder fixar luminarias, descidas de agua, etc num etics.
    Procure por exemplo stofix zirillo
    Ou stofix quader


    Ok, ja percebi, é algo semelhante ao acessório que mencionei no inicio, mas realmente essas placas stofix quader parece o ideal, era isso mesmo, parecem é pequenas, esse exemplo que deu é na realidade um pedaço de uma placa PUR, se calhar até se arranjam dessas placas com maiores dimensões? não sei é se terão a densidade dessa

    Obrigado Marco pela ajuda
  13.  # 15

    Os zirillo tem densidade de 170kg os quader de 200kg.
    Mas nao sei se compensa isto no seu caso e nem sei se isto se arranja em portugal, existira na marca da atlas algo equivalente, mas agora sto nao sei.
    A vantagem destas peças é que é sem pontes termicas mesmo
  14.  # 16

    Quase de certeza que o Atlas Eurobuild tem uma solução equivalente para o seu caso.

    Entre em contacto com ele.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  15.  # 17

    Encontrei esta opção na Kingspan, Blocos de espuma de poliuretano rígido de alta densidade (PUR)

    https://www.kingspan.com/pt/pt-pt/produtos/isolamento/especialidades/alta-densidade

    Tem varias opções de densidades que vão dos 130 a 450kg, não sei se fica caro comparativamente as placas de EPS/XPS mas vou tentar saber.

    Se alguém conhecer casas e preços que vendam..

    Obrigado a todos pela ajuda!!
  16.  # 18

    Uma nova forma de fixar as placas de isolamento. Espero que fixem bem os trabalhadores...





    •  
      marco1
    • 7 fevereiro 2023 editado

     # 19

    l_park

    que exagero, isso é uma pala, a platibanda não precisa de isolamento na base, basta encher mais um pouco o betão em altura áté ao nivel que pretende para o teto falso e depois por sua vez o teto falso pode levar logo por cima com la de rocha
    portanto como já foi referido o perfil do teto falso fixa diretamente ao betão.
    tanta coisa com as pontes termicas e tem ai a caleira sem isolamento sob a mesma, ou seja uma grande ponte termica linear ao longo da cobertura
  17.  # 20

    Colocado por: RUIOLIUma nova forma de fixar as placas de isolamento.

    Nem percebi bem como as placas são fixadas....
 