Iniciar sessão ou registar-se
  1. O que dizem destas fundacoes, numa obra onde me cruzei a dias e por curiosidade fotografei?
    Concordam com este comentário: SrR
  2. Colocado por: DR1982
    será que não ? Nao ha obrigação nenhuma nesse sentido? Fica ao critério do engenheiro ?



    Isso nunca ouvi falar, sei que ha, pelo menos em frança, a respeitar o 'fora de gelo', isto é as sapatas estarem enterradas entre 60 a 80cms abaixo no solo findo de modo a nao sofrer ciclos de gelo e degelo...
  3. Colocado por: dvd.ribeirofotografei
    faltam as fotos
  4. Agora com anexo
      20230122_104226.jpg
  5. Assim sim :)
    Concordam com este comentário: zinna
      0BB1AF8B-F59A-4D59-832D-A5C2069F74F8.jpeg
  6. Quem são esses moços aí a "inspeccionar" sem capacete?

    (parece que faltam espaçadores por baixo, mas deve ser de fraca resolução da imagem)
  7. bom dia

    Já que estamos a apresentar soluções que acham da solução de ensoleiramento apresentado para a minha casa:

    - Brita
    - Betão limpeza 10cm
    - Tela impermeabilização betuminosa
    - XPS 10cm
    - Geotextil
    - Laje com 40cm
    - Enchimento agregados leves
    - Betonilha de regularização
    - Sistema de PRH schluter bekotec
    - Acabamento (mosaicos ou vinil (ou outro)
      Imagem WhatsApp 2023-01-19 às 08.55.38.jpg
  8. Colocado por: ricardo.rodriguesQuem são esses moços aí a "inspeccionar" sem capacete?

    (parece que faltam espaçadores por baixo, mas deve ser de fraca resolução da imagem)
    nao sei, tirei a foto das redes sociais…
    Apenas publiquei porque sai do mais visto, do pessoal enterradonem lama até aos joelhos
  9. Colocado por: tiagodiafJá que estamos a apresentar soluções que acham da solução de ensoleiramento apresentado para a minha casa:

    - Brita
    - Betão limpeza 10cm
    - Tela impermeabilização betuminosa
    - XPS 10cm
    - Geotextil
    - Laje com 40cm
    - Enchimento agregados leves
    - Betonilha de regularização
    - Sistema de PRH schluter bekotec
    - Acabamento (mosaicos ou vinil (ou outro)


    Removia o geotextil para baixo da brita.
    Passava a tela de impermeabilização para cima do xps
    Prolongava o xps da base de maneira ao da fachada pousar no da base.

    Nada mais.
    Abr.
  10. Colocado por: gil.alvesRemovia o geotextil para baixo da brita.
    Passava a tela de impermeabilização para cima do xps
    Prolongava o xps da base de maneira ao da fachada pousar no da base.


    Alguma razão especifica para essas alterações, para poder analisar melhor?
  11. o geotextil para fazer apenas a separação de agregados e fazer "rebuçado" com o geodreno.
    a tela por cima do xps para permitir continuidade e poder selar tubagens.
    o xps de base por baixo do da fachada apenas para simplificar e ter base de arranque.

    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  12. O geodreno deveria descer para a cota da base da brita
  13. Colocado por: zedasilvaO geodreno deveria descer para a cota da base da brita


    concordo e vai ser isso feito
  14. Colocado por: gil.alveso geotextil para fazer apenas a separação de agregados e fazer "rebuçado" com o geodreno.
    a tela por cima do xps para permitir continuidade e poder selar tubagens.
    o xps de base por baixo do da fachada apenas para simplificar e ter base de arranque.

    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagodiaf


    Obrigado, vamos analisar.

    abr
  15. O pormenor é de um piso interior, certo?
    Qual a função da lamina impermeável antes do pavimento cerâmico?
  16. Deixo algumas questões...

    Porque 10cm de XPS? PHPP? XPS 500 ou 700 kPa, certo?

    Que tela(s) betuminosas vai colocar? Eu coloquei manta bentonitica (imediatamente antes da laje de betão) e até agora funciona bem.

    Penso que há vantagem em colocar tela pitonada entre a brita e o betão de limpeza e depois esta subir até a cota do pavimento exterior, foi assim que fiz
  17. Colocado por: zedasilvaO geodreno deveria descer para a cota da base da brita
    isso nao pode dar problemas?
  18. Colocado por: DR1982isso nao pode dar problemas?

    Porquê?
  19. Colocado por: zedasilva
    Porquê?
    ja se falou nisso noutros topicos, o que percebi é que poderia causar assentamentos ou coisa do género ao ter o dreno mais baixo que a base da sapata.
    Segundo o meu engenheiro, a parte mais baixa do dreno deve ser a base da sapata, perguntei-lhe
  20. Colocado por: DR1982o que percebi é que poderia causar assentamentos ou coisa do género ao ter o dreno mais baixo que a base da sapata.

    Só existem assentamento se a água for em quantidade suficiente para criar caminhos (zonas ocas) nessa zona.
    Para isso é que servem os drenos, para drenar em permanência qualquer humidade antes que haja o acumular de água nessa zona.
    Os drenos devem ser estudados de forma a ter pendentes que realmente façam o eficiente escoamento das águas. Infelizmente isso nem sempre é garantido.
    Os drenos são colocados "à papo sêco" sem pendente ou muitas vezes com pendentes ao contrário do desejado.
    Ter este tipo de drenos é sim um erro. mais vale não ter nada
    Concordam com este comentário: gil.alves
 
0.0303 seg. NEW