Iniciar sessão ou registar-se
  1. Colocado por: tiagodiafnem tinha reparado, mas eu falei nele no texto

    Aqui está uma situação muito corrente em obra.
    Em obra os executantes orientam-se pelos desenhos, muito dificilmente cruzam os desenhos com as pastes escritas para verificar se está tudo correto
    Basta uma falha desta num desenho para em obra dar asneira.
    Foi o que aconteceu aqui. Eu olhei para o seu desenho e não cruzei com a informação escrita. Meti-me logo a opinar com base numa informação que não estava completa.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  2. Eu tenho um dreno perimetral exterior ao ensoleiramento e abaixo deste, depois a água é coletada num poço de bombagem e a bomba coloca a água na rede pública de pluviais.


    É exactamente esse o plano, dois drenos, só que no meu caso existe cota para drenar por gravidade.
  3. eu tenho agua do perímetro das fundações e muro de suporte de terras do jardim a ir para dentro do poço. Naqueles dias de chuva, bomba trabalhava de 3 em 3 horas
  4. Poderá ser considerado uma má pratica?
      8CB53E4C-FE77-40E5-8F79-4897D3D399C5.jpeg
  5. Colocado por: DR1982Poderá ser considerado uma má pratica?

    Sim!
    EM teoria funciona.
    Na prática é muito difícil garantir que esse plástico não vai rasgar com o pessoal a trabalhar aí em cima dele
  6. Colocado por: DR1982Poderá ser considerado uma má pratica?


    Outro dia em conversa... uns colegas meus do Uk e da Polónia... riram-se desta "prática" ;)
  7. Colocado por: zedasilva
    Sim!
    EM teoria funciona.
    Na prática é muito difícil garantir que esse plástico não vai rasgar com o pessoal a trabalhar aí em cima dele
    e se substituir o plástico por este tipo de cofragem perdida?
      F9D6526C-F5FA-4E86-95E2-F23E3124F3DE.jpeg
  8. Colocado por: Pedro Barradas

    Outro dia em conversa... uns colegas meus do Uk e da Polónia... riram-se desta "prática" ;)
    claro que nao deve ser o ideal :)
  9. Não conhecia esse tipo de cofragem, isso há cá?
    Aos técnicos de estruturas, até que ponto aquela banda lateral pode interferir na resistência da viga ou sapata?
  10. Colocado por: zedasilvaNão conhecia esse tipo de cofragem, isso há cá?
    Aos técnicos de estruturas, até que ponto aquela banda lateral pode interferir na resistência da viga ou sapata?
    sim ha, esta a falar dos espaçadores ?
  11. Colocado por: DR1982sim ha, esta a falar dos espaçadores ?

    Sim, aquelas calhas laterais que estão a servir de espacadores
    • DR1982
    • 27 janeiro 2023 editado
    Colocado por: zedasilva
    Sim, aquelas calhas laterais que estão a servir de espacadores
    aquilo sao os calços de betao que se usa em França / Suíça para as lajes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva
      C056CE05-51E7-49E3-8528-ED82B2667503.jpeg
  12. Um exagero de material, não?
  13. https://www.youtube.com/watch?v=lV9g9FdXMps
    Vou deixar isto aqui para o zedasilva...
    Se calhar é daqui que muitos andam a tirar (in)formação... :D

    aviso à navegação. - Não sigam o exemplo(!)
  14. O que ele define como contra peso é a lage de piso certo?
    Ou seja recomenda um desvio sanitário de 5 cm?
  15. Colocado por: zedasilvaO que ele define como contra peso é a lage de piso certo?
    Ou seja recomenda um desvio sanitário de 5 cm?
    Eu sei lá... :)
    O gajo perdeu-me quando se deixar aqueles 5 cms a humidade já não sobe... :)
    Não sei se ele quer deixar aqueles 5cms de desvão ou se não será para fazer a camada de piso.
  16. Não é nada de desvão. A única coisa que diz é que a parede deve ter 5cm de betão acima do solo, antes de arrancar com pano de tijolos.


    E também diz para aplicar impermeabilização no betão...
  17. Vai para aqui uma esquesitice :)
  18. Colocado por: DR1982Vai para aqui uma esquesitice :)

    O problema das humidades ascendentes é que como não as vemos, continuamos a inventar
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT
      desvão2.jpg
 
0.0520 seg. NEW