Colocado por: Na_mouchAC incorporado, usando o vmc para ter a temperatura homogénea por toda a casa.e isso tem potência que chegue?
Colocado por: Na_mouchSe o vmc tem rendimento de 90% mas considero 80% para não me enganar muitoserá que o volumes das massas de ar quer de renovação quer do imovél não tem que entrar nesses calculos? ou um volume de 500m3\hr pode ser termicamente controlado com um volume de 500lts\hr??
Ar interior a 21° e o exterior que vem do geotermico a chegar ao vmc a 16° diferença de 5°
(21-16)x80%= 4°C
16+4= 20°C = estou a injetar na casa ar com menos 1°C que o ar interior
Colocado por: jorgealvesou um volume de 500m3\hr pode ser termicamente controlado com um volume de 500lts\hr??o palerma que escreveu isto fez asneira da grossa neste comentário,