Colocado por: baxeUm padrão que noto é que isto acontece quando os painéis solares começam a produzir energia.
Questionei o instalador e ele apontou para um diferencial "sensível".
Alguém sabe explicar isto?
O diferencial que tenho é o errado?
Colocado por: baxeAparentemente é um padrão. Fiz uma pesquisa e apanhei posts de outros fóruns que Teem o quadro todo debaixo de um de 300.o que é que isso quer dizer? Não sei.
Mas falavam tb em ser perigoso para nós humanos.
Colocado por: Bigmousee não substituir o diferencial de 30mA por um interruptor normal é uma sorte...
Colocado por: Varejotepois mas um id imunizado contra disparos intempestivos dos onduladores/inversores custam uma centena de euros enquanto um 300mA custa 40€
Então fazem os projetos e instalações como mandam as regras técnicas RTIEBT, depois chegam lá os artistas dos fotovoltaicos tiram os de 30ma para colocar de 300ma para não disparar.
Estamos bem.
Colocado por: jorgealvespois mas um id imunizado contra disparos intempestivos dos ondulações custam uma centena de euros enquanto um 300mA custa 40€
Colocado por: VarejoteEntão fazem os projetos e instalações como mandam as regras técnicas RTIEBT, depois chegam lá os artistas dos fotovoltaicos tiram os de 30ma para colocar de 300ma para não disparar.
Colocado por: baxeAparentemente é um padrão. Fiz uma pesquisa e apanhei posts de outros fóruns que Teem o quadro todo debaixo de um de 300.o que é que isso quer dizer? Não sei.
Mas falavam tb em ser perigoso para nós humanos.
Colocado por: jorgemlflorencio
Creio que ainda ninguém respondeu (vou tentar fazê-lo, de forma muito simplificada):
Quer dizer que nesses quadros o disjuntor só dispara quando as fugas chegam aos 300mA, em vez de disparar logo aos 30mA.
É perigoso porque aparentemente 300mA matam, enquanto que 30mA não. E se a fuga for num só aparelho, pode correr mal.
Só é normal fazer-se essa troca para não se passar pelo trabalho de detectar os aparelhos/circuitos que causam os disparos, e então resolve-se trocando o diferencial. Claro que é um remedeio, e não recomendado.
Colocado por: hangas
Já agora aproveito para perguntar.. Qual a melhor forma de mitigar isto ao instalar um sistema FV?
Quando fiz a remodelação aproveitei para renovar o quadro principal todo, e na altura optei por separar os disjuntores em dois grupos, cada um com o seu diferencial.
Depois ainda saem duas ligações aos parciais do 1º e cave (estao pendurados no primeiro diferencial ainda, mas e para sairem do barramento (com corte) protegidos por um bipolar cada) os parciais tem cada um o seu de diff de 30mA.
Como estou a planear instalar o sistema PV até ao final do ano, o que devo acautelar que o instalador faça? Será preferivel/recomendado que o ponto de injeção seja depois do corte geral, mas antes dos diferenciais?
Isto pressupondo que vai haver um mini quadro AC entre o inversor e o ponto de injeção.
Colocado por: taunusEsse multifunções que instalou no quadro, pode dizer-me que tipo de pinça usou para as ligações?