Colocado por: rjmsilvaPeça ao instalador para fazer.
Colocado por: hangasOutra questão é que vou instalar 8 paineis de 580W=4.64kWh, com um inversor de 4kW. Pelo que vi o formulario de registo apenas é pedida a potencia total dos inversores. É comum a malta da DGEG misturar alhos com bugalhos e torcer o nariz e pedir segundo contador?
Colocado por: Bruno.AlvesNão, não tem qualquer problema de sobretensão, isso não faz qualquer sentido. Tem problemas de sobretensão se morar junto a um PT mas isso é +- independente da potência injectada (tenho um amigo nessas condições e tem apenas 2kW de inversor).
Colocado por: Bruno.AlvesNão, não tem qualquer problema de sobretensão, isso não faz qualquer sentido. Tem problemas de sobretensão se morar junto a um PT mas isso é +- independente da potência injectada (tenho um amigo nessas condições e tem apenas 2kW de inversor).
Colocado por: tigoncal
Só complementar com a razão: o inversor tenta colocar a tensão de saída (muito) ligeiramente superior à tensão da rede (para que a produção seja consumida localmente). Quanto mais perto do PT, maior será a tensão da rede e o inversor poderá ter dificuldade em superar a tensão da rede
Colocado por: RUIOLI
Aqui em casa tenho agora 248V, estou a 170m do PT, já vi que quando instalar painéis vou ter problemas. Já me estragou uma TV ...
Colocado por: RUIOLIA Portela já tem uma elevada descaracterização das fachadas com as marquises "tuti fruti", se esta moda dos painéis fotovoltaicos na fachada pega ...