Colocado por: marco1pode fazer agora uma experiencia que é pedir ao seu vizinho de cima que despeje água na varanda dele.
portanto assim á distancia o que se pode ajudar é ir fazendo despistes.
parece-me que não tem alheta pingadeira, tambem pode ser dai tanto "ensopanço" quando chove.
Colocado por: marco1mas diz que acontece nessa prumada em todos os andares por baixo de si.
tambem era bom conseguir saber que material foi feito esse teto, gesso cartonado hidrofugo, aquapanel, viroc ? e a questão da alheta, meta uma foto mais aproximada.
Colocado por: fanPPP
Sim acontece, mas só nesta entrada.
Nos tetos foram placas de gesso cartonado hidrofugo, tipo knauff com 13mm
Colocado por: Masterful
Boa tarde.
Se for uma zona muito húmida (muita húmidade no ar), isso é uma questão de tempo até começar a dar problemas.
O gesso cartonado hidrófugo normal (placas verdes), mesmo com tratamento de juntas próprio, não é indicado para estar no exterior, nessas condições.
Colocado por: fanPPPEntretanto chamei cá o empreiteiro, disse que uma tela estaria descolada na junta de dilatação.
Não aceito muito esta justificação, e tenho receio que volte a aparecer.
Se descolou agora, muito provavelmente irá descolar novamente, não? ou possivelmente noutros sitios.
Que solução posso propor ao empreiteiro?
Colocado por: ghost12Isso é claramente condensação.
Colocado por: MDMAcham possível não haver estanquidade entre o teto falso interior e o exterior? O ar quente circula de dentro para fora e condensa naquela zona...
Colocado por: ghost12Se foi utilizado aquapanel não tem porque se preocupar.
Desaparece porque baixa a humidade e aumenta o vento.
Colocado por: Vítor MagalhãesEsse teto não tem pingadeira ou a mesma é muito reduzida e ineficaz.