Colocado por: sergyiogeralmente não haverá perde de potencia?
Colocado por: jorgealves
por sinal estouEUredondamente enganado, os valores que refere são exactamente esses, as minhas desculpas pelo erro cometido
Colocado por: aquapego1 X 4MXS80 para 3 X FTXS25G + 1 X FTXS50G ? É equilibrado? A unidade externa aguenta-se? Quais os btu's de cada máquina?
Colocado por: jorgealves
depende daquilo que pretender usar e obviamente para onde,
a unidade exterior tem 8Kw de capacidade nominal com um total de 11,4Kw, se a sua utilização fica dentro destes parâmetros é a melhor escolha que pode fazer, a combinação apresentada é possível para esta unidade, logo sem qualquer limitação desde que garanta as necessidades do local (calculo das unidades)
para converter Kw em BTU´s basta multiplicar por 3,44, assim sendo FTXS 25 é de 2,5Kwx3,44=8600 BTU´s nominais, e no FTXS 50 é de 5Kwx3,44=17200 BTU´s, a unidade exterior 4MXS 80 é de 8Kwx3,44=27.520 BTU´s, sendo que na configuração de multisplit´s a potencia máxima e mínima é definida na tabela de potencias da unidade exterior em função das unidades emfuncionamento, isto para este tipo de maquinas da Daikin,
noutras marcas a potencia da unidade exterior é definida em função das unidades que compõem o sistema mesmo sem estarem a funcionar,
Jorge Alves
Colocado por: jorgealves
não é bem assim, é pela potencia nominal, e essa potencia é definida por cada fabricante em função do calculo do produto, podendo ser superior ou inferior por isso é que é modulante ou inverter
por sinal está redondamente enganado, não tem esse debito de potencia,
e quanto menor a frequência menor o COP,maior as perdas e rendimentos de gaz.
Colocado por: system32Pode esclarecer melhora ulytima afirmação?
O COP baixa em potencias intermedias?? Então só a fundo obtemos o COP das especificações??
Colocado por: jorgealvespor sinal estouEUredondamente enganado, os valores que refere são exactamente esses, as minhas desculpas pelo erro cometido
Colocado por: system32Acho estranho pois "dizem" que a grande vantagem dos Inverters é gastarem 30/40% menos que os não inverters.
Se em potencias intermedias gasta mais, como é que "arranja" estes 30/40% de ganhos?? É só nos arranques das maquinas não inverter??
Colocado por: ?tudo o que faça modulação (variação) significa economia.
Colocado por: ?isso é outra coisa.
Colocado por: dfserrapelo menos no meu caso quando altero a velocidade do ventilador, altera a velocidade da máquina exterior
Colocado por: zemeidaAs construções por mim executadas, neste caso moradias, são equipadas com o piso radiante alimentado por paineis solares.
aconselhavel somente para o aquecimento.
o arrefecimento provoca condensação e por vezes humidade nos tectos.
A zona de Santarém talvez o indicado mesmo é o ar condicionado.Estas pessoas agradeceram este comentário:joedualmar
Colocado por: ?
não acredito.
Colocado por: dfserraqual o papel da bateria no ar condicionado?