    • HFSF
    • 13 junho 2024

     # 341

    Está a falar do aquecimento?

    Pode-me dar um exemplo dos outros fatores?
    Vejo que o tipo de sistema, a distancia e o isolamento da tubagem e provavelmente o isolamento da casa são fatores a ter em conta.
    • SrR
    • 13 junho 2024

     # 342

    Colocado por: HFSFEstá a falar do aquecimento?

    Pode-me dar um exemplo dos outros fatores?
    Vejo que o tipo de sistema, a distancia e o isolamento da tubagem e provavelmente o isolamento da casa são fatores a ter em conta.
    temperaturas exteriores por ex
    • HFSF
    • 13 junho 2024

     # 343

    Colocado por: SrR
    temperaturas exteriores por ex


    Como é que a temperatura exterior afecta a temperatura optima de arrefecimento interior?
    Está a falar da eficiência da BC?
    • tc82
    • 13 junho 2024

     # 344

    Bom dia,

    Estou a utilizar pela primeira vez a opção arrefecimento num Bomba de Calor Daikin e a cada passo dá erro de anti-congelamento ou algo assim. Eu acho que isso acontece quando a temperatura das divisões é atingida e os circuitos ficam todos fechados.

    Será um problema de configuração? O Técnico já lá foi algumas vezes mas a cada passo volta ao mesmo.
  1.  # 345

    Colocado por: HFSF

    Como é que a temperatura exterior afecta a temperatura optima de arrefecimento interior?
    Está a falar da eficiência da BC?


    Por muito bem isolada, a temperatura exterior vai sempre influenciar a temperatura interior da habitação..
    • HFSF
    • 13 junho 2024

     # 346

    Não me posso estar a explicar bem certamente.

    Bragas V > Essa variação de energia vai sempre ser sentida nos termostatos das divisões.

    Acho que a minha duvida é mais simples que isto.
    O meu instalador deixou-me a bomba programada para 18º, tenho em todos os termostatos a pedir 23.

    A temperatura é atingida e não tenho problemas até ao momento.

    O que estou a perguntar é se esta temperatura é realmente a optima para a temperatura objectivo porque ao ver por aqui há pessoal a pedir 16, 17, 18 e parece estar a funcionar também.
    A bomba também tem a possibilidade programar uma curva por exemplo, como existe a possibilidade acredito que possa ser usada para aumentar a eficiência ou até pode ser para cenários completamente distintos.

    Obrigado!
    • SrR
    • 13 junho 2024

     # 347

    Qual é a bomba? A curva é sempre preferível usar no caso do piso radiante, inclusive para reduzir os custos de exploração, a temperatura exterior influencia nas necessidades da casa ou seja com uma temperatura exterior de 30graus por ex a bomba envia a x temp durante a noite a temperatura exterior baixa pros 20graus as necessidades sao inferiores entao a bomba envia a agua a uma temperatura inferior, outra coisa que influencia a temperatura de impulsao é o ponto de orvalho no interior da casa por ex
    • SrR
    • 13 junho 2024

     # 348

    Se a casa mantem a temperatura agradável com 18graus de impulsao entao deixe estar
    • HFSF
    • 13 junho 2024

     # 349

    Colocado por: SrRQual é a bomba? A curva é sempre preferível usar no caso do piso radiante, inclusive para reduzir os custos de exploração, a temperatura exterior influencia nas necessidades da casa ou seja com uma temperatura exterior de 30graus por ex a bomba envia a x temp durante a noite a temperatura exterior baixa pros 20graus as necessidades sao inferiores entao a bomba envia a agua a uma temperatura inferior, outra coisa que influencia a temperatura de impulsao é o ponto de orvalho no interior da casa por ex


    Ok obrigdo SrR!
    É isto que estou a tentar maximizar!

    A BC é daikin, faz o PRH e AQS.

    Posso ver no manual mas alguém sabe se ela calcula o ponto de orvalho?
    Posso fazer esse calculo por divisão também no KNX. Tenho também os sensores mas pelo que entendo o objectivo é não chegar a começar a condensar.
  2.  # 350

    Colocado por: tc82cada passo dá erro de anti-congelamento ou algo assim. Eu acho que isso acontece quando a temperatura das divisões é atingida e os circuitos ficam todos fechados
    não será o vulgar 7H (falta de caudal)?
    Concordam com este comentário: SrR
  3.  # 351

    Colocado por: HFSFO que estou a perguntar é se esta temperatura é realmente a optima para a temperatura objectivo porque ao ver por aqui há pessoal a pedir 16, 17, 18 e parece estar a funcionar também.
    A bomba também tem a possibilidade programar uma curva por exemplo, como existe a possibilidade acredito que possa ser usada para aumentar a eficiência ou até pode ser para cenários completamente distintos.
    tudo isto obedece a calculos sendo que a temperatura esta diretamente correlacionada com a eficiencia, ponto de orvalho e sensação piso gelado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HFSF
  4.  # 352

    Colocado por: HFSFA BC é daikin
    qual delas?
  5.  # 353

    Colocado por: HFSFPosso ver no manual mas alguém sabe se ela calcula o ponto de orvalho?
    a maquina não calcula o ponto de orvalho
  6.  # 354

    Colocado por: Bragas VTenho o piso radiante a funcionar em arrefecimento, a aguar a sair da bomba a 16°..

    O que é certo é que nestes dias de muito calor, a esposa já andava de manta pela casa.. subi a temperatura pedida nos termoestatos para 23 graus, e agora aquilo raramente liga, porque a temperatura tem-se mantido igual ou abaixo disso..

    No entanto tenho um pequena divisão, com cerca de 10m2, separada da casa, e não há meio de a conseguir arrefecer..

    O quente funciona muito bem e facilmente atinge a temperatura que peço.. agora no frio, estou a pedir 23° e nunca la chega.. anda sempre nos 25/26.

    No geral, estou satisfeito.

    Só uma questão se calhar para os técnicos, haverá relação entre o funcionamento do piso em frio e o aumento da humidade?


    O arrefecimento só foi pouco eficaz na divisão a parte ou foi na casa toda? Percebi que na casa até arrefeceu de mais para a esposa. Pelo que depreendo que foi bastante eficaz em arrefecer
    • HFSF
    • 13 junho 2024

     # 355

    Colocado por: jorgealvestudo isto obedece a calculos sendo que a temperatura esta diretamente correlacionada com a eficiencia, ponto de orvalho e sensação piso gelado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HFSF


    Consegue-me apontar para alguma documentação sobre isso?
    Estes calculos depois são carregados na BC?

    A BC é Daikin EBLA.
  7.  # 356

    Colocado por: JCoimbra

    O arrefecimento só foi pouco eficaz na divisão a parte ou foi na casa toda? Percebi que na casa até arrefeceu de mais para a esposa. Pelo que depreendo que foi bastante eficaz em arrefecer


    Certo.. toda a casa arrefeceu muito bem exceto essa divisão que não consigo arrefecer.. permanece nos 25º.

    Também pensei que pode ser porque tem um desumidifcador, que fica o dia inteiro a trabalhar e expulso ar aquecido... será?
  8.  # 357

    Colocado por: Bragas V
    Também pensei que pode ser porque tem um desumidifcador, que fica o dia inteiro a trabalhar e expulso ar aquecido... será?

    A mim parece-me que será esse problema.
  9.  # 358

    Colocado por: HFSFEBLA
    qual a referencia completa?
    tem Madoka?
    tem sonda externa de temperatura ou sonda de pavimento?
    tem deposito de inercia?
    tem cabeças em todos os circuitos de PRH?
  10.  # 359

    Colocado por: Bragas VTambém pensei que pode ser porque tem um desumidifcador, que fica o dia inteiro a trabalhar e expulso ar aquecido... será?
    um desumidificador tipicamente liberta 350 a 650Wh de calor que pode ser relevante, mas para ter um desumidificador é porque tem humidade ambiente demasiado alta o que também influencia na diminuição da temperatura, depois existem muitos outros detalhes ou pormaiores que fazem toda a diferença.
  11.  # 360

    Colocado por: HFSFConsegue-me apontar para alguma documentação sobre isso?
    os fabricantes de PRH disponibilizam os gráficos de rendimento em função dos diferentes parâmetros da instalação nomeadamente: espaçamento de tubagem, espessura de betonilha e afastamento máximo a elementos verticais (este habitualmente é muito mas muito descurado), é pedir estes elementos ao instalador e fazer a correspondência com o gráfico, depois as bombas de calor podem ser ajustadas para menores temperaturas afim de aumentar a potencia disponível tendo que estar sempre acima do ponto de orvalho podendo este ser defenido fixo ou com controle activo externo por sondas.
 