Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 81

    Mesmo com a mudança de hora de verão continua a disparar sempre á mesma hora, ou passou a ser 1h antes?
    Se manteve, é provável que o culpado reconheça a mudança da hora :)

    Tem algum apoio resistivo de aquecimento de água que ligue a essa hora?
  2.  # 82

    Continua a ser às 00:16, sim. Não tenho nada disso, AQS é a gás sem acumulador e o AC não estava ligadao (nem está programado para nada). Se acontecesse todos os dias ia tentando desligar coisas uma a uma, mas assim é complicado...
    Já alguém sugeriu que possa ser de fora do apartamento, mas mais nenhum vizinho se queixou (perguntei). Neste ponto estou numa de mandar trocar o diferencial, pode estar com algum defeito e disparar por causas extarnas, por excesso de sensibilidade?
    • dom123
    • 13 junho 2024 editado

     # 83

    Colocado por: pcspinheiroNeste ponto estou numa de mandar trocar o diferencial, pode estar com algum defeito e disparar por causas extarnas, por excesso de sensibilidade?

    Pode ser a causa mais provável
    Tive um problema idêntico mas com um disjuntor.
  3.  # 84

    Colocado por: dom123
    Pode ser a causa mais provável
    Tive um problema idêntico mas com um disjuntor.


    E fica mais sensível todos os dias à mesma hora....?
  4.  # 85

    Eu tinha um problema semelhante sendo que o problema era na rede. Tive de resolver com a instalação de um diferencial superimunizado, mas mantendo a sensibilidade de 30mah.
  5.  # 86

    Colocado por: AlexRibeiro

    E fica mais sensível todos os dias à mesma hora....?


    Não era isso; pode estar mais sensível do que deve e reage a qualquer coisa que se passa a essa hora (que até pode ser externa ao apartamento, não sei...). O certo é que, pelo menos durante a semana, quando desliga é a essa hora. É estranho mas é mesmo assim. Ao fim de semana já aconteceu mas tenho ideia de não ser a uma hora específica.
    A sorte (ou azar, dependendo da perspectiva) é que trabalhamos frequentemente até tarde e apanhamos a coisa na hora, caso contrário era sempre a acordar com a casa às escuras...
  6.  # 87

    Colocado por: rrocha2022Eu tinha um problema semelhante sendo que o problema era na rede. Tive de resolver com a instalação de um diferencial superimunizado, mas mantendo a sensibilidade de 30mah.


    Tem algum link para esse tipo de diferencial? O que faz dele "superimunizado"? 30 mA são 30 mA...

    Edit: já vi, tem filtros que os tornam insensíveis a flutuações transientes ou picos momentâneos. Acho que vou fazer isso e logo vejo.
  7.  # 88

    Colocado por: pcspinheiro

    Tem algum link para esse tipo de diferencial? O que faz dele "superimunizado"? 30 mA são 30 mA...

    Edit: já vi, tem filtros que os tornam insensíveis a flutuações transientes ou picos momentâneos. Acho que vou fazer isso e logo vejo.

    Pinheiro, não sei se já foi falado lá para trás, mas porque não troca o diferencial por 1 de 300 mA? Fiz isso na minha casa de fds e nunca mais o quadro se desligou. E ainda continuamos os 4 de saúde (quer dizer, eu tenho o colesterol alto, mas desconfio que seja do queijo) ;-)

    Já sei a questão dos riscos e da proteção e assim, mas aqui no apartamento velho tenho de 500 mA e até ver sem problemas...
  8.  # 89

    Pois, acho que foi sugerido, sim. Também seria uma solução, mas estaria mais inclinado a testar um desses imunizados primeiro e tentar manter os 30 mA. É que correntes superiores a 200 mA são letais! Mesmo 100 mA pode ser. Nestas coisas nunca há problema, até haver...
    Concordam com este comentário: fpacardoso, Camões, elfo106
  9.  # 90

    Colocado por: pcspinheiroPois, acho que foi sugerido, sim. Também seria uma solução, mas estaria mais inclinado a testar um desses imunizados primeiro e tentar manter os 30 mA. É que correntes superiores a 200 mA são letais! Mesmo 100 mA pode ser. Nestas coisas nunca há problema, até haver...
    Concordam com este comentário:fpacardoso

    Só tem um diferencial? Não tem nenhum apenas para o quadro dos painéis?
  10.  # 91

    Colocado por: fpacardoso
    Só tem um diferencial? Não tem nenhum apenas para o quadro dos painéis?


    Sim, os painéis tem um pequeno quadro próprio com diferencial, mas esse nunca desligou. E ainda bem, porque está relativamente inacessível numa zona "morta" dos sótãos.

    Uma coisa assim, imagino: https://www.amazon.es/-/pt/dp/B0C3MCXWS7/
    O diferencial precede ou sucede o corte geral? Se for possível cortar a corrente e não ter nada "live" no diferencial resolvia eu rapidamente sem pagar 200€ a um electricista (e sem esperar sei lá quanto que lá vá a casa).
  11.  # 92

    Normalmente terá um corte geral antes do diferencial, mas há instalações e instalações.
  12.  # 93

    O corte geral que fala é o diferencial da EDP ou o diferencial de 30mA?
  13.  # 94

    Estou a falar do corte geral mesmo (penso ser da EDP, sim, e que também dita a potência máxima que posso ter em casa) que está ao lado do diferencial e que desliga tudo em casa. Imagino que precederá o diferencial que está sempre a disparar, mas posso sempre testar com um busca-polos. Não creio ser operação complicada (e tenho o mínimo entendimento de electricidade), mas aceito que me digam o contrário :-)
  14.  # 95

    Colocado por: pcspinheiroEstou a falar do corte geral mesmo (penso ser da EDP, sim, e que também dita a potência máxima que posso ter em casa) que está ao lado do diferencial e que desliga tudo em casa. Imagino que precederá o diferencial que está sempre a disparar, mas posso sempre testar com um busca-polos. Não creio ser operação complicada (e tenho o mínimo entendimento de electricidade), mas aceito que me digam o contrário :-)

    Desliga a disjuntor "Não diferencial" da E-REDES e pode manusear à vontade.
    E como é óbvio o diferencial sucede ao da E-REDES
  15.  # 96

    Bem, novidades... O disjuntor já chegou (comprado ontem á tarde!) e troquei sem problemas, demorou 2 min. MAS... Não é que o raio da coisa desligava a cada 2 min!??? Muito pior que o original não superimunizado!!!

    Aproveitei esta sensibilidade mais exagerada para fazer testes e desliguei um disjuntor de cada vez. Quando cheguei ao do AC dos quartos deixou de desligar! Serão os culpados? E porque causavam problemas tipicamente ás 00:16??? Ele há cada uma...

    Estou á espera algum tempo para garantir que não dispara e daqui a pouco vou ligar o disjuntor do AC para ver se é mesmo o culpado. Pode é ser um somar de fugas de corrente e não ser conclusivo, mas tudo o resto está ligado e continua a aguentar...
  16.  # 97

    Com um voltímetro meça entre o neutro e a terra
  17.  # 98

    dom123, meço onde? No quadro? Ou nas ligações nas máquinas do AC? Tenho lá duas, faltaria ver qual a culpada...

    Entretanto tive que sair e não testei ligar o disjuntor do AC, mas também não voltou a saltar segundo a esposa. Deve ser mesmo isso.
    • dom123
    • 15 junho 2024 editado

     # 99

    Meça no disjuntor do AC com ele ligado.
    Cheira-me que anda aí passagem do corrente à terra.
  18.  # 100

    O AC faz disparar um diferencial de 30ma e volto a dizer não é preciso estar ligado
 